Elmätarproblem

Elektronikrelaterade (på komponentnivå) frågor och funderingar.
Användarvisningsbild
TomasL
EF Sponsor
Inlägg: 47013
Blev medlem: 23 september 2006, 23:54:55
Ort: Borås
Kontakt:

Elmätarproblem

Inlägg av TomasL »

Vi har nyss, strax före jul hissat upp ett vindkraftverk.
Kopplade in en elmätare på kraftverket för att se hur mycket det ger.
Elmätaren äre en ABB ODIN 3-fasmätare för direktmätning.

Det stora problemet är att elmätaren inte registrerar något.
Ringde ABB, och det visade sig att de som kan något är på semester.

Nån som har nån ide om vad som kan vara orsaken.
Har testat med mätaren inkopplad i båda riktningarna, utan resultat.
Har konstaterat att kraftverket ger energi, så den biten fungerar, dock inte elmätaren.
Har testat elmätaren på annan belastning, och då fungerar den som den skall.

Har googlat i ett antal timmar för att hitta nån form av teknisk beskrivning, men hittar ingenting som är matnyttigt.
danei
EF Sponsor
Inlägg: 27464
Blev medlem: 2 juni 2003, 14:21:34
Ort: Östergötland
Kontakt:

Inlägg av danei »

Vad ger krafteverket för energi ut?

frekvens?
antalfaser?
späning?
Användarvisningsbild
TomasL
EF Sponsor
Inlägg: 47013
Blev medlem: 23 september 2006, 23:54:55
Ort: Borås
Kontakt:

Inlägg av TomasL »

3-fas 50HZ
Spänning går ej att mäta då det är direktkopplat på nätet. (har inte kommit på nått vettigt sätt än.
Kanske om man lägger nån form av liten last i serie och mäter spänningsskillnaden. Men det är inte enkelt.

Kraftverket ger ca 2 kW
Användarvisningsbild
Minus
EF Sponsor
Inlägg: 416
Blev medlem: 6 oktober 2004, 11:19:16
Ort: Umeå

Inlägg av Minus »

Har aldrig fattat hur man kan koppla in ett så litet vindkraftverk på sin egen elanslutning


är det någon styrning som synkar in faserna mot det vanliga elnätet ?


de som sätter upp mindre verk brukar ofta ladda en tank för att få billig värme i huset då spelar ju spänning o fasläge ingen roll.


är det ett färdigt verk ? (hannevind?)
Jonta
Inlägg: 7
Blev medlem: 5 januari 2007, 10:22:07
Ort: Norrköping

Inlägg av Jonta »

Hur ser displayen ut när du kopplat in den?

Blinkar L1,L2,L3 symbolerna? Roterar lastindikatorn?
danei
EF Sponsor
Inlägg: 27464
Blev medlem: 2 juni 2003, 14:21:34
Ort: Östergötland
Kontakt:

Inlägg av danei »

Okej det är anslutet till nätet. Då är ju spänning och frekvens samma som nätet. Något annat är omöjligt. Det borde funka. Vad är det för typ av generator?

EDIT: vad är det för regler runt en sådan anslutnig?
Användarvisningsbild
SvenPon
Utsparkad, på semester
Inlägg: 724
Blev medlem: 26 augusti 2004, 10:53:39
Ort: Haninge

Hur funkar ventilen

Inlägg av SvenPon »

DVS hur kan ordinarie elmätare veta att en del kommer från eget aggregat.
danei
EF Sponsor
Inlägg: 27464
Blev medlem: 2 juni 2003, 14:21:34
Ort: Östergötland
Kontakt:

Inlägg av danei »

Om man har ett avtal som tillåter att man levererar el ut på nätet så har man en mätare för sälja och en för köpa. Om mätaran kvittar om man förbrukar och säljer samtidigt vet jag inte. Men om man helatiden förbrukar mer än man tillverkar så kan man ju koppla generaton efter mätaren.
Användarvisningsbild
MadModder
Co Admin
Inlägg: 31535
Blev medlem: 6 september 2003, 13:32:07
Ort: MadLand (Enköping)
Kontakt:

Inlägg av MadModder »

Men... Hur ska ska vindkraftverket kunna generera en spänning som ligger i exakt fas med ordinarie elnät?
Har du kollat så det blir samma spänning? Jag menar om den från elnätet är 231, och din är 229, så kommer det inte ut särskilt mycket...
Millox
Inlägg: 559
Blev medlem: 10 december 2005, 22:10:43
Ort: Östhammar

Inlägg av Millox »

Alltså, exakt resultat beror av generatortypen men med en synkronmaskin vrider man på magnetiseringsströmmen för att få ungefär samma spänning. Ett spänningsfel mellan generator och nät (innan inkoppling, efter kommer spänningen naturligtvis vara samma) gör att generatorn antingen producerar eller förbrukar reaktiv effekt. Med en asynkronmaskin kopplar man bara och ser glad ut. När varvtalet för generatorn överskrider det elektriska varvtalet matas energin ut.

Sannolikt är det en asynkrongenerator om det är direktkopplat.
danei
EF Sponsor
Inlägg: 27464
Blev medlem: 2 juni 2003, 14:21:34
Ort: Östergötland
Kontakt:

Inlägg av danei »

Är generatorn kopplad till nätet så kommer den ju att ha samma späning över sig. Och är det en synkron maskin kan den inte vara annat än i fas. Är det en asynkronmaskin så kan inte magnetfältet vara ur fas. Nätet är spännings styvt. Det man kan fundera över är hur strömen ser ut. rikting, storlek, fasförskjutning, mm.
Jim_the_one
Inlägg: 1669
Blev medlem: 8 december 2004, 00:03:49
Ort: Falköping

Inlägg av Jim_the_one »

är det inte så att generatorn behöver en "startkick" som den får från nätet och därmed så blir synken rätt ??
danei
EF Sponsor
Inlägg: 27464
Blev medlem: 2 juni 2003, 14:21:34
Ort: Östergötland
Kontakt:

Inlägg av danei »

Milox svarade visst samtidigt.

Jim_the_one: nä. En synkromgenerator set man till att är i rätt varvtal och hyfat i fas inna man kopplar in den. När den är inkopplad så är den låst i fas. En asynkrommotor kan man ju koppla in som en normal motor. Men det är ju bättre att varav upp den i drygt synkront varvtal inna man kopplar in den.
peter555
Inlägg: 6047
Blev medlem: 12 februari 2006, 10:02:22

Inlägg av peter555 »

Det är några saker jag tycker är oklara. Hur har maskinen testats om den inte är ansluten till nätet. Om det är en asynkronmotor så borde den inte ge någon energi (utan diverse specialknep) om man bara hänger en last på den. Det borde väl också finnas någon form av krets mellan generatorn och nätet som bestämmer när det är dags att koppla in den. Om generatorn är inkopplad hela tiden borde den annars drivas från nätet när det blåser för lite.
Användarvisningsbild
TomasL
EF Sponsor
Inlägg: 47013
Blev medlem: 23 september 2006, 23:54:55
Ort: Borås
Kontakt:

Inlägg av TomasL »

Jo det är en asynkronmaskin, den kopplas in i översynkront varvtal, så det är inga problem.
Eftersom det är en asynkronmaskin producerar den ingenting, när den inte är nätansluten, en styrdator ser till att den kopplas in=får magnetiseringsström när den går i översynkront varvtal, dvs den går alltså inte som motor (utom när den spänningssätts första gången så man kan kontrollera fsriktningen).
Problemet är elmätaren, L1 L2 och L3 "lyser", lastindikatorn snurrar inte.
Fasström ca 3-5 A, genomsnittlig effekt ca 1,7 kW.

Varför ett så här litet kraftverk, mycket enkelt:
Beräknad årsproduktion ca 12 000 kWh=12000:-.
Kostnad ca 25000+ moms och installation, Payoff=3 år= mycket bra investering.
Man behöver inte bygglov.
Enkelt att montera.

Med ett så här litet verk är det dock inte sannolikt att man överproducerar, utom möjligtvis på sommaren, men den lilla produktionen är det inte lönsamt att "sälja" el.
Skriv svar