Frekvensomriktare för 6st fläktar

Elektronikrelaterade (på komponentnivå) frågor och funderingar.
BörjeLundin
Inlägg: 3
Blev medlem: 10 juni 2024, 10:08:51

Frekvensomriktare för 6st fläktar

Inlägg av BörjeLundin »

Hej!

Behöver förslag på lämplig frekvensomriktare för att reglera 6 st centrifugalfläktar samtidigt, https://media.distrelec.com/Web/Downloa ... ng_tds.pdf
Har tidigare provat med ngn form av varvtalsregulator (typ dimmer?) men då blir resultatet i princip 0 eller 100%, vill kunna köra stabilt på exempelvis 20% av max-varvtal.
Några idéer? :)
alexanderson
Inlägg: 995
Blev medlem: 18 januari 2017, 14:59:43

Re: Frekvensomriktare för 6st fläktar

Inlägg av alexanderson »

Byt till fläktar med trefasmotorer.
Prins Valiant
Inlägg: 1459
Blev medlem: 3 januari 2022, 15:10:05
Ort: Kristianstad

Re: Frekvensomriktare för 6st fläktar

Inlägg av Prins Valiant »

Frekvensomriktare används för 3-fas asynkronmotorer. Vad jag kan se är dina fläktar 1-fas med kondensator. Fråga till experterna här på forumet, skulle det gå bra att bara slänga bort kondensatorn och koppla in den tredje fasen istället? Det är ju inga problem att ställa en omriktare på 3 x 230V, oavsett om det är en 1-fas 230V inkommande till omriktaren, eller 3-fas 400V in.
Om det är äkta 3-fas motorer (som har kondensator) skulle det i så fall fungerar bra att köra 6 motorer med steglös stabil hatighet från frkevensomriktare.

Hittade ett äldre inlägg som berör frågan med 1-fas motor och inverter. viewtopic.php?t=89102
BörjeLundin
Inlägg: 3
Blev medlem: 10 juni 2024, 10:08:51

Re: Frekvensomriktare för 6st fläktar

Inlägg av BörjeLundin »

Tack! Inverteks 1 fas-modeller, som nämndes i den tråden borde ju kunna funka? Tänker denna alt modellen över https://www.invertekdrives.com/variable ... 70-1012-01
Användarvisningsbild
grym
EF Sponsor
Inlägg: 17576
Blev medlem: 16 november 2003, 12:22:57
Ort: i det mörka småland

Re: Frekvensomriktare för 6st fläktar

Inlägg av grym »

kolla om motsvarande fläktar finns för 24v dc
då går det smidigare att bara ändra spänningen

man kan prova med en vridtrafo med och se hur det funkar

eller som sagt något med trefasmotor, svårt med så små fläktar
alexanderson
Inlägg: 995
Blev medlem: 18 januari 2017, 14:59:43

Re: Frekvensomriktare för 6st fläktar

Inlägg av alexanderson »

En lösning är att använda en trefas frekvensomriktare och omvandla till 2-fas med en scott-kopplad transformator. Motorerna drivs som tvåfas utan kondensator.
rikkitikkitavi
Inlägg: 15884
Blev medlem: 21 juni 2003, 21:26:56
Ort: Väster om Lund (0,67 mSv)

Re: Frekvensomriktare för 6st fläktar

Inlägg av rikkitikkitavi »

alexanderson skrev: 10 juni 2024, 14:44:18 Byt till fläktar med trefasmotorer.
Det lär du inte hitta i den dimensionen. Byt till fläktar med EC motorer, så kan du varvtalsstyra dem.
Eller 24VDC motorer som är lättare att hastighetsreglera.

Dessa enfasdrivna fläktar hastighetsreglerar du med en transformator så du sänker matningsspänningen.
Mindmapper
Inlägg: 7099
Blev medlem: 31 augusti 2006, 16:42:43
Ort: Jamtland

Re: Frekvensomriktare för 6st fläktar

Inlägg av Mindmapper »

Beror lite på förutsättningarna. Har du redan dessa fläktar. Då är det enklaste sättet att skaffa transformator som har t.ex tre lägen. Du kan koppla in. Duger inte det så är väl enfasinvertern ett bättre men dyrare alternativ.
Det bästa är EC-motorer. Papst har bra uppsättning fläktar med EC motorer. Sparar mycket energi fast är lite dyrare än andra motorer. Då är regleringen inbyggt i motorn så jag kan tänka mig att de blir billigare än de du visade med invertrar. Är det även något som ska användas kontinuerligt sparar du mycket energi.

En annan fördel med EC-motorer är att uppvärmningen vid låga varv är mindre än en trefas asynkronmotor.
alexanderson
Inlägg: 995
Blev medlem: 18 januari 2017, 14:59:43

Re: Frekvensomriktare för 6st fläktar

Inlägg av alexanderson »

[/quote]
Byt till fläktar med EC motorer, så kan du varvtalsstyra dem.
[/quote]
VAD ÄR EN EC-MOTOR ?
ds77
Inlägg: 2457
Blev medlem: 24 juli 2008, 09:38:07
Ort: småland

Re: Frekvensomriktare för 6st fläktar

Inlägg av ds77 »

Användarvisningsbild
hcb
Moderator
Inlägg: 5968
Blev medlem: 23 februari 2007, 21:44:50
Skype: hcbecker
Ort: Lystrup / Uppsala
Kontakt:

Re: Frekvensomriktare för 6st fläktar

Inlägg av hcb »

Den där frekvensaren är väl bara enfas *in*?
rikkitikkitavi
Inlägg: 15884
Blev medlem: 21 juni 2003, 21:26:56
Ort: Väster om Lund (0,67 mSv)

Re: Frekvensomriktare för 6st fläktar

Inlägg av rikkitikkitavi »

alexanderson skrev: 12 juni 2024, 07:46:10
Byt till fläktar med EC motorer, så kan du varvtalsstyra dem.
[/quote]
VAD ÄR EN EC-MOTOR ?
[/quote]

https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Borstl% ... %B6msmotor
Skriv svar