Säkring Effektregulator
Säkring Effektregulator
Tjenixen!
Ny är men har haft hjälp av forumet ex antal gånger innan, Och nu är det min tur att ställa en fråga.
Jag har en effektregulator som klarar av att reglera upp till 2700w, Det jag vill reglera har en maxeffekt på 1000w. inga konstigheter änsålänge. Dock vill jag inte att den skall dra så mycket mer än 500w vilket jag kan reglera ner, Men jag är lite nojjig att effektregulatorn skulle ge upp och ge full effekt. Skulle det gå att lösa genom att sätta en säkring på fasen mellan väggenkontakten och regulatorn? säg en 2A säkring. Om jag inte tänker helt fel borde den smälla vid 460w? Eller tänker jag helt tokigt?
För om jag dimrar ner till MIN så drar det väll iprincip inget ur väggen utan det är först när jag sen dimrar upp, vilket då borde betyda att om regulatorn säger farväl och ger full kräm så går säkringen isället?
Ny är men har haft hjälp av forumet ex antal gånger innan, Och nu är det min tur att ställa en fråga.
Jag har en effektregulator som klarar av att reglera upp till 2700w, Det jag vill reglera har en maxeffekt på 1000w. inga konstigheter änsålänge. Dock vill jag inte att den skall dra så mycket mer än 500w vilket jag kan reglera ner, Men jag är lite nojjig att effektregulatorn skulle ge upp och ge full effekt. Skulle det gå att lösa genom att sätta en säkring på fasen mellan väggenkontakten och regulatorn? säg en 2A säkring. Om jag inte tänker helt fel borde den smälla vid 460w? Eller tänker jag helt tokigt?
För om jag dimrar ner till MIN så drar det väll iprincip inget ur väggen utan det är först när jag sen dimrar upp, vilket då borde betyda att om regulatorn säger farväl och ger full kräm så går säkringen isället?
Re: Säkring Effektregulator
Det är i princip rätt.
I praktiken så går dock inte säkringen direkt så fort strömmen överstiger säkringens märkström. Den klarar lite överström en lång stund, mycket överström en kort stund, extrem överström (kortslutning) en väldigt kort stund.
Testa med en trög 2A säkring, jag tror den håller för 500W i princip kontinuerligt.
Nästa steg upp är 2.5A och en sådan kanske löser ut efter några sekunder om regulatorn blir kortsluten och strömmen blir 4-5A.
EDIT:
Du kan se exempel på hur lång tid det tar för olika säkringar att lösa ut vid en specifik ström här:
https://m.littelfuse.com/media?resource ... ent-curves
Som du ser håller en 2A säkring av just den typen för lite mer än 2A i "en evighet", 3A i 2s och 4A i ca 0.3s.
I praktiken så går dock inte säkringen direkt så fort strömmen överstiger säkringens märkström. Den klarar lite överström en lång stund, mycket överström en kort stund, extrem överström (kortslutning) en väldigt kort stund.
Testa med en trög 2A säkring, jag tror den håller för 500W i princip kontinuerligt.
Nästa steg upp är 2.5A och en sådan kanske löser ut efter några sekunder om regulatorn blir kortsluten och strömmen blir 4-5A.
EDIT:
Du kan se exempel på hur lång tid det tar för olika säkringar att lösa ut vid en specifik ström här:
https://m.littelfuse.com/media?resource ... ent-curves
Som du ser håller en 2A säkring av just den typen för lite mer än 2A i "en evighet", 3A i 2s och 4A i ca 0.3s.
Re: Säkring Effektregulator
Perfekt! Tack så mycket
Jag har en säkringshållare här hemma men är lite osäker på om det är för klen kabel för ändamålet. På kabeln står det AWG20 600v. Men den är väldigt klen så jag vet inte om man vågar använda den till detta.
Den ser likadan ut som denna fast svart och den ska ju funka till 230v-5A, men jag vet inte riktigt
https://www.kjell.com/se/produkter/el-v ... -mm-p41107

Jag har en säkringshållare här hemma men är lite osäker på om det är för klen kabel för ändamålet. På kabeln står det AWG20 600v. Men den är väldigt klen så jag vet inte om man vågar använda den till detta.
Den ser likadan ut som denna fast svart och den ska ju funka till 230v-5A, men jag vet inte riktigt
https://www.kjell.com/se/produkter/el-v ... -mm-p41107
Re: Säkring Effektregulator
Bra tänkt att ta höjd för felfall, saker går fel!
Säkringshållaren du visar är inte lämplig till 230VAC.
Ett vanligt felfall på värmare är att värmetråden får kontakt med höljet som är jordat. Det betyder att om du har en stickpropp kanske säkringen hamnar på nollan medans strömmen går mellan fas och skyddjord. Säkringen löser då inte ut. Har du jordfelsbrytare bör den lösa ut, men konstruera inte för att du har det, det är fel.
Det jag gissar att du söker egentligen är ett tvåpoligt övertemperaturskydd? Det ger oftast en betydligt säkrare funktion.
Vill du verkligen ha säkringar för denna funktion, så använd två stycken och säkerställ att det inte kan bli överhettat med den effekten vid något tillfälle, t.ex. att du kokar torrt eller att något läggs över den, eller vad det nu skall användas till.
Säkringshållaren du visar är inte lämplig till 230VAC.
Ett vanligt felfall på värmare är att värmetråden får kontakt med höljet som är jordat. Det betyder att om du har en stickpropp kanske säkringen hamnar på nollan medans strömmen går mellan fas och skyddjord. Säkringen löser då inte ut. Har du jordfelsbrytare bör den lösa ut, men konstruera inte för att du har det, det är fel.
Det jag gissar att du söker egentligen är ett tvåpoligt övertemperaturskydd? Det ger oftast en betydligt säkrare funktion.
Vill du verkligen ha säkringar för denna funktion, så använd två stycken och säkerställ att det inte kan bli överhettat med den effekten vid något tillfälle, t.ex. att du kokar torrt eller att något läggs över den, eller vad det nu skall användas till.
Re: Säkring Effektregulator
Återigen tack!
Om du har lust får du gärna länka/skriva vilken typ av säkringshållare som är lämplig. Jag måste bara fråga, Varför är inte den jag länkade till lämplig när det står 230v-5A? så jag vet i framtiden
Jordad stickpropp har jag, och jag trodde det var nog för att skydda prylarna ifrån sådant, men det är det alltså inte då? Jordfelsbrytare har jag med
Finns det någon nackdel med att sätta säkring? Skulle det skyddats bättre utan säkring om värmetråden får kontakt med höljet?
Anledningen till säkringar var väll mer att hålla nere priset.
Två säkringar säger du, Två efter varandra på fasen eller en på fas och en på nolla?
Ja du är något på spåren, men koka torrt hoppas jag inte skall hända. Det är en balja med ett värmeelement i som jag ska ha till att lägga i diverse motordelar osv i en hyfsat hög temperaur men inte kokande. För rengöring då alltså. Det sista jag vill är att vakna till ett brinnande garage pga regulatorn har ballat ur och börjat koka vattnet.
Om du har lust får du gärna länka/skriva vilken typ av säkringshållare som är lämplig. Jag måste bara fråga, Varför är inte den jag länkade till lämplig när det står 230v-5A? så jag vet i framtiden

Jordad stickpropp har jag, och jag trodde det var nog för att skydda prylarna ifrån sådant, men det är det alltså inte då? Jordfelsbrytare har jag med

Anledningen till säkringar var väll mer att hålla nere priset.
Två säkringar säger du, Två efter varandra på fasen eller en på fas och en på nolla?
Ja du är något på spåren, men koka torrt hoppas jag inte skall hända. Det är en balja med ett värmeelement i som jag ska ha till att lägga i diverse motordelar osv i en hyfsat hög temperaur men inte kokande. För rengöring då alltså. Det sista jag vill är att vakna till ett brinnande garage pga regulatorn har ballat ur och börjat koka vattnet.
Re: Säkring Effektregulator
Jag har en gång skrivit en artikel om detta med säkringar (den handlade om att det finns så många standarder att det finns en massa inkonsekvenser, det går inte att uppfylla alla standarder samtidigt för ibland har de oförenliga krav). Hittade tabellerna jag gjorde till artikeln.
IEC 60127
1,5 gånger märkströmmen, dröjer minst 1 timme innan den löser
2,1 gånger mörkströmmen, dröjer max 30 minuter innan den löser
UL 284-14
1,1 gånger märkströmmen, dröjer minst 4 timmar innan den löser
1,35 gånger märkströmmen, dröjer max 1 timme innan den löser
2 gånger märkströmmen, dröjer max 10 minuter innan den löser
Som synes måste en säkring för att uppfylla båda standarderna dels lösa inom en timme vid 1,35 gånger märkströmmen, och samtidigt hålla minst en timme vid 1,5 gånger märkströmmen (vilket ju blir omöjligt då detta är högre än den ström den måste klara i en timme enligt den andra standarden).
Re: Säkring Effektregulator
Hmm ja det var ju lite krångligt.. Provade igår att koppla in säkring på fasen innan regulatorn för att se vid vilken effekt säkring skulle gå, Använde 2A glassäkring och den höll dem 5minuterna jag orkade vänta vid 2.5A. När jag sen vred upp strömmen så gick den vid 3.6A. Provade 3st och alla gick vid 3.6A. Dock så sitter säkringen innan regulatorn och har då 230v. Efter regulatorn är det cirka 175v vid 3.6A så 630W. Tänker jag rätt?
Ni skrev något om att använda 2 säkringar. Menar ni då en på nollan och en på fas eller 2 stycken på fasen?
Ni skrev något om att använda 2 säkringar. Menar ni då en på nollan och en på fas eller 2 stycken på fasen?
Re: Säkring Effektregulator
Eftersom du har jordfelsbrytare räcker det med en säkring.
Storleken är inte så noga, om effektregulatorn går sönder blir det förmodligen jättehög ström som löser säkringen direkt.
Storleken är inte så noga, om effektregulatorn går sönder blir det förmodligen jättehög ström som löser säkringen direkt.