Frånluftsvärmepump löser JFB
Re: Frånluftsvärmepump löser JFB
Personen som gjorde detta, gjorde nånting som man absolut inte får göra, dessutom brottsligt, och fullständigt livsfarligt.
Du har tur att kompressorn gått sönder, så du har en möjlighet att återställa maskinen till dess ursprung.
Du har tur att kompressorn gått sönder, så du har en möjlighet att återställa maskinen till dess ursprung.
Re: Frånluftsvärmepump löser JFB
Utan att utfört någon felsökning, så är jag rätt övertygad att det är R410 som fått kompressorn att kortsluta sig.
Troligen har kondensorn spruckit, och du fått kylkretsen vattenfylld.
Slutresultatet är att den inte gör att reparera, utan behöver bytas.
I så fall påstår jag, och det är något man med vinst kan driva rättsligt, att det hela orsakats av en inkompetent servicemontör, som inte har en blekaste aning om vad han/hon pysslar med.
Din maskin är konstruerad för att använda R290 som köldmedia, vilket innebär att kondenseringstrycket hamnar på runt 15-20 bar.
Med R410 i maskinen i stället så hamnar kondenseringstrycket på närmare 40 Bar, vilket kondensorn inte kommer att hålla för.
Troligen har kondensorn spruckit, och du fått kylkretsen vattenfylld.
Slutresultatet är att den inte gör att reparera, utan behöver bytas.
I så fall påstår jag, och det är något man med vinst kan driva rättsligt, att det hela orsakats av en inkompetent servicemontör, som inte har en blekaste aning om vad han/hon pysslar med.
Din maskin är konstruerad för att använda R290 som köldmedia, vilket innebär att kondenseringstrycket hamnar på runt 15-20 bar.
Med R410 i maskinen i stället så hamnar kondenseringstrycket på närmare 40 Bar, vilket kondensorn inte kommer att hålla för.
Re: Frånluftsvärmepump löser JFB
är det inte en frånluftvvp?
ha de verkligen vattenvvx i kondensorn?
trodde de kylde/värmde luft?
ha de verkligen vattenvvx i kondensorn?
trodde de kylde/värmde luft?
Re: Frånluftsvärmepump löser JFB
Nej, de tillverkar primärt varmvatten, tilluften värms av ett vattenbatteri.
-
- Inlägg: 7106
- Blev medlem: 31 augusti 2006, 16:42:43
- Ort: Jamtland
Re: Frånluftsvärmepump löser JFB
Värmer man tilluften gör man det via en FTX, normalt sett. F = Frånluft, T = Tilluft X = återvinning värmeväxlare. Detta görs bäst med luft. Det finns varianter med vatten också men det ger dålig verkningsgrad så det används i liten utsträckning numera.
FX som är en frånluftvärmepump värmer upp tappvarmvatten eller vattnet i ett värmesystem. Under sommarn så har man ingen större användning för värmesystemet. Därför kan man i vissa fall ha ett system som kopplar om där värmen mest behövs.
FX som är en frånluftvärmepump värmer upp tappvarmvatten eller vattnet i ett värmesystem. Under sommarn så har man ingen större användning för värmesystemet. Därför kan man i vissa fall ha ett system som kopplar om där värmen mest behövs.
Re: Frånluftsvärmepump löser JFB
Dessa Nibemaskiner, kyler ned frånlufften, värmer upp varmvattenberedaren.
Re: Frånluftsvärmepump löser JFB
Det kan ju vara så att kompressorn som monterades är avsedd för R410, det framgår iallafall inte.
Re: Frånluftsvärmepump löser JFB
Spelar ingen roll, eftersom de ingående komponenterna inte tål de höga trycken.
Re: Frånluftsvärmepump löser JFB
Läskigt om någon som ska vara proffs har ändrat konstruktionen utan att ingående befintliga delar är avsedda/lämpliga för ändringen!
Vill bara instämma i att Nibe (praktisk studie: 410p) gör som Tomas skriver, d.v.s. de kyler frånluften och värmer vatten. Vet inte om alla är lika (förutom effekt/storlek) men t.ex. 410p värmer både uppvärmningsvatten och tappvarmvatten med typ tank-i-tank så att säga. Den värmer även tilluften med vatten.
Det är i mitt tycke märkligt att Nibe inte marknadsförts denna användning av vatten för tilluften mer. Rent tekniskt så skulle det gå utmärkt att ha den delen separat, vilket sannolikt skulle kunna underlätta vissa installationer. Visst, de flesta vill säkert ha en installation där en frånluftvärmepump kan ersättas med valfri annan ventilationslösning, t.ex. mekanisk värmeväxlare, men i de fall man har tilluft och frånluft på separata platser och det skulle kosta markant mer att samla allt på samma ställe så vore det smidigt att kunna separarera dessa delar.
Misstänker att den använder vattenburen värme för att värma tilluften för att vad jag förstått så lär R290 (=säkerhetsmässigt att betrakta som samma produkt som gasol, fast med högre kvalitets/renhetskrav för värmepumpar) inte vara godkänt att användas så att kyla/värme växlas direkt mot luft som finns i / tillförs till "inomhus". Vad jag uppfattat via hörsägen så lär det vara på gång att eventuellt ta bort detta förbud, vilket som sidospår kanske leder till att vi åter igen kommer se split-luft-luft-värmepumpar som inte omfattas av krav på auktoriserad montör med avseende på växthusgaser. (Det lär ju inte juridiskt gå att förbjuda ocertifierade att hantera R290 så länge vi tillåter folk att använda gasol för t.ex. matlagning/camping). Kan tycka att det klassiska säkerhetsargumentet borde lösas med stabilare inomhusdelar (med avseende på läckrisk i förhållande till mekanisk påverkan) och krav på att alla av användaren monterade kopplingar måste befinnas utomhus, så att eventuellt läckage sker utomhus. Om vi kombinerar det med pressostater både för lågtryck och högtryck så bör det gå att tillverka en mer eller mindre idiotsäker enhet.
Vill bara instämma i att Nibe (praktisk studie: 410p) gör som Tomas skriver, d.v.s. de kyler frånluften och värmer vatten. Vet inte om alla är lika (förutom effekt/storlek) men t.ex. 410p värmer både uppvärmningsvatten och tappvarmvatten med typ tank-i-tank så att säga. Den värmer även tilluften med vatten.
Det är i mitt tycke märkligt att Nibe inte marknadsförts denna användning av vatten för tilluften mer. Rent tekniskt så skulle det gå utmärkt att ha den delen separat, vilket sannolikt skulle kunna underlätta vissa installationer. Visst, de flesta vill säkert ha en installation där en frånluftvärmepump kan ersättas med valfri annan ventilationslösning, t.ex. mekanisk värmeväxlare, men i de fall man har tilluft och frånluft på separata platser och det skulle kosta markant mer att samla allt på samma ställe så vore det smidigt att kunna separarera dessa delar.
Misstänker att den använder vattenburen värme för att värma tilluften för att vad jag förstått så lär R290 (=säkerhetsmässigt att betrakta som samma produkt som gasol, fast med högre kvalitets/renhetskrav för värmepumpar) inte vara godkänt att användas så att kyla/värme växlas direkt mot luft som finns i / tillförs till "inomhus". Vad jag uppfattat via hörsägen så lär det vara på gång att eventuellt ta bort detta förbud, vilket som sidospår kanske leder till att vi åter igen kommer se split-luft-luft-värmepumpar som inte omfattas av krav på auktoriserad montör med avseende på växthusgaser. (Det lär ju inte juridiskt gå att förbjuda ocertifierade att hantera R290 så länge vi tillåter folk att använda gasol för t.ex. matlagning/camping). Kan tycka att det klassiska säkerhetsargumentet borde lösas med stabilare inomhusdelar (med avseende på läckrisk i förhållande till mekanisk påverkan) och krav på att alla av användaren monterade kopplingar måste befinnas utomhus, så att eventuellt läckage sker utomhus. Om vi kombinerar det med pressostater både för lågtryck och högtryck så bör det gå att tillverka en mer eller mindre idiotsäker enhet.
Re: Frånluftsvärmepump löser JFB
200p är enbart frånluft, inget annat.
Ja det är fan mig skandal att någon som utger sig vara kyltekniker gör så, å andra sidan, inkompetenta idioter och rötägg finns inom alla yrken.
Ja det är fan mig skandal att någon som utger sig vara kyltekniker gör så, å andra sidan, inkompetenta idioter och rötägg finns inom alla yrken.
Re: Frånluftsvärmepump löser JFB
Nu har jag bara erfarenhet av en anläggning med den designen och där förstår jag att det inte marknadsför mer...
Jag har ju lite svårt för frånluftvärmepumpar i allmänhet, men skulle gärna hitta en billig ny effektiv för att använda för att plocka det sista ur frånluften för att värma varmvatten och ev överskott kan dumpas i elementen... men gissar att en monoblock luft/vatten ger bättre utdelning då det ju finns oändligt med uteluft, dock ibland lite kallare än frånluften