OK, nu har jag funderat en stund och jag tror jag förstått hur det fungerar. Jag ska beskriva vad jag gjort så får ni säga om det är rätt eller fel.
Notera att innan jag köper ett nytt expansionskärl, vill jag först testa med det gamla för att se om det kan vara så att det bara är att ingen fyllt på bälgen under alla år, och den helt enkelt bara sjunkit ihop.
Bild hur det ser ut kring expansionskärlet,
tempImagehfZhtf.gif
1. Stängde av BVP för att säkerställa att inte CP på värmebärarsidan går. Vattnet på värmebärarsidan var kallt/rumstempererat när jag gjorde momenten nedan.
2. Stängde av den blå och den gröna kulventilen i bilden ovan för att helt separera värmebärarsidan mot huset från BVP
3. Öppnade säkerhetsventilen (röda vredet i bilden nedan) och släppte ut trycket helt.
4. Tog cykelpumpen och pumpade upp trycket i bälgen samtidigt som jag såg till att släppa ut vattnet över bälgen så att det inte fanns något mottryck.
Trycket i bälgen pumpade jag upp till 0,5 bar (Statisk höjd: 1,8m => ~0.2 bar (Pst) + 0,2 bar (P0) + 0,1 bar (Pf) = 0,5bar totalt
5. Ställde in röda indikatornålen på expansionskärlets manometer på samma beräknade tryck, 0,5 bar.
tempImageGBaaFQ.gif
6. Öppnade kulventilerna igen mot husets värmebärarsida.
7. Startade BVP
8. Fyllde på med vatten så att manometern visar ca 1 bar (Edit enligt TomasL synpunkt i inlägget nedan)
Nu borde det finnas max utrymme för bälgen att expandera in i expansionskärlet när det riktigt varma vattnet kommer till vintern.
Jag får så klart bevaka att bälgen håller och att den inte säckar ihop. Det lär jag se om trycket på manometern sjunker under 0,5-0,6 bar.
Låter det rimligt det jag gjort?