Hitta läcka i vattenburet värmesystem
Hitta läcka i vattenburet värmesystem
Jag bor i ett hus från -57 på 190kvm. Huset har vattenburen värme. Huset är ett 1,5-plan och jag har ca 1 bar tryck i värmesystemet.
Sista året har jag fått fylla på med vatten ganska konstant på värmebärarsidan. Efter ca en vecka ligger trycket på 0 bar och jag får fylla på igen.
Jag har kollat radiatorer och alla synliga rör efter läckor, men jag kan inte se någon läcka i dager.
Finns det något smart sätt jag kan hitta läckan utan åverkan på golv/tak om man ska börja leta på ställen som inte syns?
Skulle en värmekamera fungera?
Sista året har jag fått fylla på med vatten ganska konstant på värmebärarsidan. Efter ca en vecka ligger trycket på 0 bar och jag får fylla på igen.
Jag har kollat radiatorer och alla synliga rör efter läckor, men jag kan inte se någon läcka i dager.
Finns det något smart sätt jag kan hitta läckan utan åverkan på golv/tak om man ska börja leta på ställen som inte syns?
Skulle en värmekamera fungera?
Re: Hitta läcka i vattenburet värmesystem
Vad har du för typ av expansionskärl?
Senast redigerad av säter 25 september 2022, 11:16:15, redigerad totalt 1 gång.
- hcb
- Moderator
- Inlägg: 5792
- Blev medlem: 23 februari 2007, 21:44:50
- Skype: hcbecker
- Ort: Lystrup / Uppsala
- Kontakt:
Re: Hitta läcka i vattenburet värmesystem
Jag är möjligen helt ute i busken, men som f.d. kemist skulle jag trattat i något fluorescerande och letat med en UV-lampa när/där det är mörkt. Så gjorde iaf den verkstad som felsökte ACn på bilen för några år sedan.
Re: Hitta läcka i vattenburet värmesystem
Ja, men det bygger på att läckan är där jag ser den eller förstår jag dig fel? Jag tycker att läckaget är så stort att jag borde kunna se vattenskadat trägolv etc. Kring slottsvreden har jag t.ex. lindat toalettpapper för att enkelt kunna känna en läcka.
Re: Hitta läcka i vattenburet värmesystem
Det läcker aldrig från värmesidan till VV-sidan.
Kontrollera vilket tryck du har i expansionskärlet, det gör du genom att tömma systemet och mäta med en däcktrycksmätare, det sitter en sådan ventil på kärlet, du bör ha ca 0,5 bars förtryck i kärlet när värmesystemet är helt trycklöst.
Kommer det vatten ur luftpåfyllningen, så är kärlet trasigt och behöver bytas.
Om värmerören är ingjutna i bottenplattan, så är det rätt troligt att de rostat sönder någonstans, rätt svårt att hitta tyvärr.
Kontrollera vilket tryck du har i expansionskärlet, det gör du genom att tömma systemet och mäta med en däcktrycksmätare, det sitter en sådan ventil på kärlet, du bör ha ca 0,5 bars förtryck i kärlet när värmesystemet är helt trycklöst.
Kommer det vatten ur luftpåfyllningen, så är kärlet trasigt och behöver bytas.
Om värmerören är ingjutna i bottenplattan, så är det rätt troligt att de rostat sönder någonstans, rätt svårt att hitta tyvärr.
Senast redigerad av TomasL 25 september 2022, 11:51:31, redigerad totalt 1 gång.
- hcb
- Moderator
- Inlägg: 5792
- Blev medlem: 23 februari 2007, 21:44:50
- Skype: hcbecker
- Ort: Lystrup / Uppsala
- Kontakt:
Re: Hitta läcka i vattenburet värmesystem
Jo, det har du ju rätt i.
Jag har mycket liten erfarenhet av vattenburen värme så det är nog inte mig du skall lyssna på i första hand.
Svärföräldrarna hade en liknande situation för ett antal år sedan. Då var det ett värmerör i sanden i grunden som rostat sönder och läckte. Detta upptäcktes eftersom golvet i ena badrummet sprack p.g.a. att röret under utvidgade sig när det rostade. (Jo, de märkte läckan också eftersom trycket sjönk.)
Min tanke med fluorescerande tillsats var att om det läcker så litet att det inte märks p.g.a. fukt så borde det ändå synas, men det förutsätter ju som du säger att man kommer åt att se.
Jag har mycket liten erfarenhet av vattenburen värme så det är nog inte mig du skall lyssna på i första hand.
Svärföräldrarna hade en liknande situation för ett antal år sedan. Då var det ett värmerör i sanden i grunden som rostat sönder och läckte. Detta upptäcktes eftersom golvet i ena badrummet sprack p.g.a. att röret under utvidgade sig när det rostade. (Jo, de märkte läckan också eftersom trycket sjönk.)
Min tanke med fluorescerande tillsats var att om det läcker så litet att det inte märks p.g.a. fukt så borde det ändå synas, men det förutsätter ju som du säger att man kommer åt att se.
Re: Hitta läcka i vattenburet värmesystem
Under förutsättning att det är tryckkärl.
Det vet vi inte.
Re: Hitta läcka i vattenburet värmesystem
Jag har ett expansionskärl på värmebärarsidan, och det är där det sitter en tryckmätare och den jag tittar på när jag säger att trycket går från 1 bar till 0 på ca en vecka. Jag misstänker inte någon läcka från värmebärarsidan till VV. Vet inte om jag fick det att låta så på något sätt.TomasL skrev: ↑25 september 2022, 11:49:42 Det läcker aldrig från värmesidan till VV-sidan.
Kontrollera vilket tryck du har i expansionskärlet, det gör du genom att tömma systemet och mäta med en däcktrycksmätare, det sitter en sådan ventil på kärlet, du bör ha ca 0,5 bars förtryck i kärlet när värmesystemet är helt trycklöst.
Kommer det vatten ur luftpåfyllningen, så är kärlet trasigt och behöver bytas.
Om värmerören är ingjutna i bottenplattan, så är det rätt troligt att de rostat sönder någonstans, rätt svårt att hitta tyvärr.
Expansionskärlet sitter så till att jag lätt kan se om det läcker eller inte. Det är helt torrt runt hela expansionskärlet.
På kärlet står det 0,5bar gas charge, så jag gissar att det är det trycket du pratar om. Det kan mycket väl vara så att det skulle behöva fyllas på med luft i bälgen. Det har nog aldrig gjorts på 12 år gissar jag. Vi köpte huset för 4 år sedan och jag har i alla fall inte gjort det.
Skulle det kunna vara problemet i så fall? Skulle det beteendet jag beskrivit förklaras av att mottrycksbälgen i expansionskärlet saknar tryck?
Om det inte finns tryck i bälgen, måste jag verkligen tömma systemet för att fylla på den?
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Re: Hitta läcka i vattenburet värmesystem
ja, har du inget tryck i blåsan så pendlar trycket i systemet mellan högt och lågt väldigt fort
det bör du se när du fyller på vatten, vilken mängd som går åt
går det fort är det sannolikt där felet är
det bör du se när du fyller på vatten, vilken mängd som går åt
går det fort är det sannolikt där felet är
- MadModder
- Co Admin
- Inlägg: 30155
- Blev medlem: 6 september 2003, 13:32:07
- Ort: MadLand (Enköping)
- Kontakt:
Re: Hitta läcka i vattenburet värmesystem
Du kan ju börja med att se om det kommer ut något vatten ur luftventilen när du trycker in mittenpinnen.
Om det inte kommer vatten och du har en ventil så du kan stänga mot kärlet så behöver du ju inte tömma systemet utan bara stänga där och tömma kärlet.
Om det inte kommer vatten och du har en ventil så du kan stänga mot kärlet så behöver du ju inte tömma systemet utan bara stänga där och tömma kärlet.
Re: Hitta läcka i vattenburet värmesystem
Jag tror inte att det får finnas någon sådan ventil.
Re: Hitta läcka i vattenburet värmesystem
Min första tanke var om du hade eldat med ved och fått en sån där lurig spricka eller rosthål inne i pannan som enbart läcker under eldningen, dom kan vara riktigt knepiga att hitta.
-
- Inlägg: 1006
- Blev medlem: 3 januari 2022, 15:10:05
- Ort: Kristianstad
Re: Hitta läcka i vattenburet värmesystem
Har själv en Nibe bergvärmepump och hade liknande problem. Ditt expansionskärl är från 2009, det är dags att gummibälgen inuti går sönder, tyvärr. Då sjunker vattentrycket samt att trycket blir mycket varierande p.g.a olika varmt vatten i elementslingan. Du fyller på, och vattnet går ner i den delen som skall vara luft.
Testas lättast genom att knacka med fingret på nederdelen av expansionskärlet. Där innanför skall det vara luft. Detta ger en vacker klockklang vid knackning. Skulle det vara vatten innanför blir det ett dovt ljud.
Testas lättast genom att knacka med fingret på nederdelen av expansionskärlet. Där innanför skall det vara luft. Detta ger en vacker klockklang vid knackning. Skulle det vara vatten innanför blir det ett dovt ljud.