Utan trafo kan du steppa upp om det gäller lägre effekter. Det är en del kondensatorer som ska laddas om till högre spänning och förlusterna blir rätt höga.
När du likriktar i omriktaren får du max 325V (toppspänningen på 230V) över kondingen. När du belastar sjunker den spänningen. Det är den högsta spänningen du normalt har i omriktaren om du driver den med 230V.
Titta efter om du har tre byglar inne i kopplingsdosan på motorn. Se till att allt är spänningslöst innan du lossar locket.
Byglarna får inte vara hopkopplade med varandra, då är det en Y-koppling, avsedd för 400V.
Annars är det en D-koppling och då kan du driva den med 3 * 230V.
Förmodligen är pumpen överdimesionerad för din anläggning. Om du inte har väldigt djup brunn eller riktigt stor anläggning.