Välja rätt varistor
-
- Inlägg: 5
- Blev medlem: 28 februari 2022, 12:36:09
Välja rätt varistor
Hej,
Jag har fråga ang att välja lämplig varistor på kretskort.
Ett elfel beroende på en dåligt spänd nolledare i jordfelsbrytaren i vår elcentral ledde till ett antal trasiga apparater i vårt hus.
Om nollan försvinner kan det som här leda till överspänning på upp till 400V där det egentligen ska vara 230V.
Ett antal apparater blir inte ersatta av försäkringsbolaget då de anser att de är för gamla.
Vid närmare koll så är det "bara" en varistor på resp kort som gått sönder. på dessa.
Centraldammsugarens varistor är märkt S20K275 och finns att köpa från flera komponentleverantörer.
Däremot så har varistorn till köksfläktens kontrollkort bränt så pass att den inte går att läsa texten på.
Varistorn sitter på utgången till kabelanslutning för själva fläktmotorn vilken här sitter under en kåpa på taket på villan.
Fläktmotorn är en enfas 230V motor.
Intill varistorn på kortet sitter en 5x20mm säkring på 4A som bränt. (Ej glassäkring utan en av ogenomskinlig typ)
Kan man med reverse engineering alt erfarenhet gissa sig fram till lämplig ersättningsvaristor?
Den är betydligt mindre i diameter än S20K275 varistorn till centraldammsugaren ovan.
Tack på förhand!
Fredrik Olsson
Jag har fråga ang att välja lämplig varistor på kretskort.
Ett elfel beroende på en dåligt spänd nolledare i jordfelsbrytaren i vår elcentral ledde till ett antal trasiga apparater i vårt hus.
Om nollan försvinner kan det som här leda till överspänning på upp till 400V där det egentligen ska vara 230V.
Ett antal apparater blir inte ersatta av försäkringsbolaget då de anser att de är för gamla.
Vid närmare koll så är det "bara" en varistor på resp kort som gått sönder. på dessa.
Centraldammsugarens varistor är märkt S20K275 och finns att köpa från flera komponentleverantörer.
Däremot så har varistorn till köksfläktens kontrollkort bränt så pass att den inte går att läsa texten på.
Varistorn sitter på utgången till kabelanslutning för själva fläktmotorn vilken här sitter under en kåpa på taket på villan.
Fläktmotorn är en enfas 230V motor.
Intill varistorn på kortet sitter en 5x20mm säkring på 4A som bränt. (Ej glassäkring utan en av ogenomskinlig typ)
Kan man med reverse engineering alt erfarenhet gissa sig fram till lämplig ersättningsvaristor?
Den är betydligt mindre i diameter än S20K275 varistorn till centraldammsugaren ovan.
Tack på förhand!
Fredrik Olsson
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Re: Välja rätt varistor
S20 K275 betyder att den är 20mm i diameter och brytspänning 275V
Den på kretskortet är lite svårare att veta om det är en varistor eller en NTC/PTC resistor
Ett schema skulle vara bra att ha. Vad är det för modellbeteckning ?
Den på kretskortet är lite svårare att veta om det är en varistor eller en NTC/PTC resistor
Ett schema skulle vara bra att ha. Vad är det för modellbeteckning ?
-
- Inlägg: 7108
- Blev medlem: 31 augusti 2006, 16:42:43
- Ort: Jamtland
Re: Välja rätt varistor
Det är en glasrörssäkring. Om glasröret är fyllt med luft eller något annat spelar ingen roll för namnet. Du bör dock sätta dit en med samma karaktäristik, förmodligen trög.Fredrik Olsson skrev: ↑28 februari 2022, 12:56:37 Hej,
Jag har fråga ang att välja lämplig varistor på kretskort.
.
.
Däremot så har varistorn till köksfläktens kontrollkort bränt så pass att den inte går att läsa texten på.
Varistorn sitter på utgången till kabelanslutning för själva fläktmotorn vilken här sitter under en kåpa på taket på villan.
Fläktmotorn är en enfas 230V motor.
Intill varistorn på kortet sitter en 5x20mm säkring på 4A som bränt. (Ej glassäkring utan en av ogenomskinlig typ)
Tack på förhand!
Fredrik Olsson
20220228_065821.jpg
Varistorer ska börja leda så mycket att säkringen knäcks vid en snabb spänningsökning. Båda ska användas vid 230V därför är 275V ett bra val. Att den större är avsedd att knäcka en större säkring spelar ingen roll. Den gör sitt jobb med en mindre säkring också, om du får dit den rent mekaniskt. (Garderar med om det är en varistor som sitter i fläkten!)
Jag skulle prova med att sätta dit säkringar och köra utan varistor. Varistorn är ju bara ett skydd för överspänning och har den gjort sitt jobb bör grejorna fungera. När du konstaterat att det fungerar köper du och sätter dit nya varistorer. Om grejorna inte fungerar så får du felsöka innan du beställer delar eller ny utrustning.
Varistorer fungerar bra vid snabba spänningsökningar. T.ex blixtnedslag, då de reagerar snabbt. En elektriker kom till mig och var förtvivlad då han kopplade in lite utrustning avsedd för 230V till 400V. All utrustning fungerade efter byte av säkringar och varistorer.
Ett nollfel behöver inte ge en snabb spänningsökning utan kan öka spänningen stegvis beroende på vilka belastningar som slår till/från. Har man otur och hamnar tex. vid 260V en längre tid kan värmekänsliga komponenter gå sönder utan att varistorn börjar leda.
-
- Inlägg: 5
- Blev medlem: 28 februari 2022, 12:36:09
-
- Inlägg: 5
- Blev medlem: 28 februari 2022, 12:36:09
Re: Välja rätt varistor
Tror jag hittat rätt typ av varistor, "07K275".
Hittade ytterligare en trasig komponent på centraldammsugarens kretskort. Troligen ett motstånd.
Någon som vågar gissa storlek? Se foto.
Kan man ersätta ytmonterad komponent med vanlig?
Hittade ytterligare en trasig komponent på centraldammsugarens kretskort. Troligen ett motstånd.
Någon som vågar gissa storlek? Se foto.
Kan man ersätta ytmonterad komponent med vanlig?
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Re: Välja rätt varistor
Inte mycket synligt av tredje tecknet, men "R100" blir 10Ω. Får nån det till något annat?
-
- Inlägg: 5
- Blev medlem: 28 februari 2022, 12:36:09
Re: Välja rätt varistor
Tack för svar!
Blir dock osäker på uppkodninga av "R100", blir det 10ohm eller 0,1ohm? Se bifogad bild.
Resistorn är ganska stor, ca bredd 3-4mm och längd 5-6mm (svårt att mäta när den sitter bland andra komponenter.
Blir dock osäker på uppkodninga av "R100", blir det 10ohm eller 0,1ohm? Se bifogad bild.
Resistorn är ganska stor, ca bredd 3-4mm och längd 5-6mm (svårt att mäta när den sitter bland andra komponenter.
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Re: Välja rätt varistor
Det är 0,1 ohm
R framför är lika med nollan
Och det går att ersätta med ett vanligt, helst med en säkerhetsmotstånd ( filmmotstånd )
R framför är lika med nollan
Och det går att ersätta med ett vanligt, helst med en säkerhetsmotstånd ( filmmotstånd )
-
- Inlägg: 5
- Blev medlem: 28 februari 2022, 12:36:09