Inlägg av grottan »

Klas-Kenny skrev: 9 januari 2022, 09:19:16 Med två separata dosor, uttag och så en tvåfacksram så är det ju inget problem.
Men såhär med en gemensam förhöjningsram blir jag osäker.
Du kan inte sätta två dosor och en tvåfacksram - dosorna bygger för mycket då.

Finns inget förbud mot två eller trefasiga grupper i kopplingsutrymmen för bostäder men då det är tillåtet för lekmän att byta ett uttag exempelvis är det klart olämpligt att t.ex skarva vidarematade grupper och N-ledaren på uttagens X-plint respektiven N-plint. En lösning är att använda flerpoliga säkringar, en annan lösning är att skarva i dosan i stället för i apparaten.

Bo Siltberg har på något forum avhandlat detta väldigt pedagogiskt men hittar inte den i dag.