VIlka krav gäller för 12V nätadapter utomhus? IP44? Dubbelisolering? Galvanisk separation?
Jag jobbar med ett projekt där en datalogger som är inbyggd i en box (>IP55) ska drivas med 12V (5W). Även en sensor 4-20mA sensor ska drivas med samma strömkälla.
Då sensorn ska sänkas ned i vatten så är det extra viktigt att en adapter som är godkänd och lämplig för ändamålet används.
Tacksam för alla kunniga svar!
Krav 12V nätadapter utomhus
-
- Inlägg: 384
- Blev medlem: 30 juli 2018, 06:46:13
Re: Krav 12V nätadapter utomhus
Jag skulle välja en som det står SELV på (dock inte "SELV compatible" eller liknande) och eventuellt märkt med https://www.iso.org/obp/ui#iec:grs:60417:5969
Åtminstone symbolen för kortslutningssäker: https://www.iso.org/obp/ui#iec:grs:60417:5945
Och sedan en som tillverkaren i sin anvisning medger kan användas utomhus.
Saknas det text så leta dels efter symbolen för inomhus, ett hus, som inte ska finnas: https://www.iso.org/obp/ui#iec:grs:60417:5957
Ett annat tecken är IP-klassen som normalt behöver vara minst IPx3.
Max 12 V AC bör duga för alla tillämpningar i vatten, inklusive badkar med person i.
Åtminstone symbolen för kortslutningssäker: https://www.iso.org/obp/ui#iec:grs:60417:5945
Och sedan en som tillverkaren i sin anvisning medger kan användas utomhus.
Saknas det text så leta dels efter symbolen för inomhus, ett hus, som inte ska finnas: https://www.iso.org/obp/ui#iec:grs:60417:5957
Ett annat tecken är IP-klassen som normalt behöver vara minst IPx3.
Max 12 V AC bör duga för alla tillämpningar i vatten, inklusive badkar med person i.
Re: Krav 12V nätadapter utomhus
När det sitter i en låda som är IP55 så kvittar det vilken IP klassning nätaggregatet har. Det är ingen klassning som visar om det tål fuktig miljö eller liknande. Sekundären ska ju vara berörbar, så att den monteras vid en pol gör inte saken värre ur den aspekten.
Re: Krav 12V nätadapter utomhus
Tack för jättebra info.!
För att förtydliga så gäller det 12V DC. Nätadaptern ska sitta i vanligt utomhusuttag och mata elektroniken i boxen - antingen via 12V-kontaktdon på utsida/skal av boxen eller via förskruvning/fast koppling.
För att förtydliga så gäller det 12V DC. Nätadaptern ska sitta i vanligt utomhusuttag och mata elektroniken i boxen - antingen via 12V-kontaktdon på utsida/skal av boxen eller via förskruvning/fast koppling.
-
- Inlägg: 384
- Blev medlem: 30 juli 2018, 06:46:13
Re: Krav 12V nätadapter utomhus
Ja DC är bättre är AC när det gäller strömgenomgång på personer.
Även om du skulle placera den i boxen så behöver den vara avsedd för utomhusbruk.
Även om du skulle placera den i boxen så behöver den vara avsedd för utomhusbruk.