säter skrev:pain in the ass och special
Det är väl en vanlig 380V till 220V 3-fas transformator?
Inte om du ska ha ut bara en fas och vill ha lasten jämnt fördelat över matningsfaserna.
En transformator med tre faser in och tre faser ut kan byggas av tre separata transformatorer. Man får välja om man vill Y-koppla eller D-koppla, vanligast är nog D-kopplad primär (man vill inte krångla med nolla på primärsidan) och Y-kopplad sekundär (man vill kunna få ut både fasspänning och systemspänning).
Men ska du ha tre faser in och bara en fas ut måste allt lindas på samma kärna, vilket blir betydligt krångligare.
Scott-T verkar vara en vanlig variant
https://en.wikipedia.org/wiki/Scott-T_transformer
Den togs visst fram som en konkurrent till Edisons roterande omformare. Och ursprungligen användes den åt andra hållet (driva 3-fasmotorer).