Köra en AC-kompressor långsammare och minska effekten?

Elektronikrelaterade (på komponentnivå) frågor och funderingar.
benring
Inlägg: 900
Blev medlem: 18 januari 2005, 19:35:25

Köra en AC-kompressor långsammare och minska effekten?

Inlägg av benring »

Hej.

Är det någon som vet om man kan köra en kompressor till en AC-kylare långsammare och på det viset minska kyleffekten?

Kan man motorstyra en kompressor på det viset?

/B
Användarvisningsbild
Frippe
Inlägg: 250
Blev medlem: 5 augusti 2004, 11:17:52
Skype: Fred_nord
Ort: Landvetter
Kontakt:

Inlägg av Frippe »

Jag har testat och frekvensstyra en kompressor när vi byggde kylbänkar till ubåtar. Vi beställde 60Hz kompressorer och för att få rätt värden och effekt fick jag koppla kompressorn till en frekvensomvandlare. Det funkade bra. Men du behöver inte ändra så mycket i frekvens för att minska/öka effekten. OBS. Detta var bara under en kort testperiod så hur det funkar under längre tid vet jag inte.

// Fredrik
benring
Inlägg: 900
Blev medlem: 18 januari 2005, 19:35:25

Inlägg av benring »

Tackar för det, då är det inte omöjligt iaf:)

Kan dom gå sönder tror du?
Användarvisningsbild
Frippe
Inlägg: 250
Blev medlem: 5 augusti 2004, 11:17:52
Skype: Fred_nord
Ort: Landvetter
Kontakt:

Inlägg av Frippe »

Jag misstänker att om du minskar effekten så tappar du kylning på motorn och då kan den brinna.
benring
Inlägg: 900
Blev medlem: 18 januari 2005, 19:35:25

Inlägg av benring »

Så motorn i kompressorn kyls av kylan som den producerar?
Användarvisningsbild
Frippe
Inlägg: 250
Blev medlem: 5 augusti 2004, 11:17:52
Skype: Fred_nord
Ort: Landvetter
Kontakt:

Inlägg av Frippe »

Ja, det kan man säga.(kortfattat)
benring
Inlägg: 900
Blev medlem: 18 januari 2005, 19:35:25

Inlägg av benring »

Aha, ja då kanske den blir för varm, för den lär väl inte bli mindre varm i samma takt man drar ner effekten kanske, så det går på jämt ut.

Den blir ju enormt varm redan som den är...

Jag kör ju denna som en värmepump, dvs jag har vänt på luftflödet, funkar väldigt bra. Då får jag kyla över som skall ut och den kan jag ju kyla kompressorn med då kanske?
Användarvisningsbild
Frippe
Inlägg: 250
Blev medlem: 5 augusti 2004, 11:17:52
Skype: Fred_nord
Ort: Landvetter
Kontakt:

Inlägg av Frippe »

Ok. då skall vi se om jag har förstått dig rätt. :wink:
Du kör en AC (Vilken model? Innomhusdel o utomhusdel eller "fönsterskakare") som du "vänt" på och nu kör som värmepump. Varför vill du då minska kyleffekten?
benring
Inlägg: 900
Blev medlem: 18 januari 2005, 19:35:25

Inlägg av benring »

Ok, fasen oxå, jag trodde ju det skulle räcka o beskriva det hela som en AC bara, inte blanda in att jag vänt på det hela :oops: :)

AC´n är en portabel variant, modellen minns jag ej men den har ju allt i samma paket.

Efter lite räknade o mätningar så ger den ca COP 3.
Den ligger för övrigt på 950 w ineffekt.

Jag vill minska effekten på detta, för tex nu så ger den för mycket, det blir för varmt.

Så, jag tänkte att om jag nu minskar ner kyleffekten så minskar ju värmen som kommer ut oxå:)

Så, jag vill att den ska dels dra mindre när den inte behöver pumpa max, o dels ge mindre värme, för det behövs inte så mycket.

Den mår ju inte så bra av massa start o stopp heller så jag ville liksom dimmra ner effekten steglöst.

Hur funkar en vanlig VP i detta sammanhang att den ger mer eller mindre värme?

Hoppas detta blev mer utförligt?:)
Användarvisningsbild
Frippe
Inlägg: 250
Blev medlem: 5 augusti 2004, 11:17:52
Skype: Fred_nord
Ort: Landvetter
Kontakt:

Inlägg av Frippe »

I en vanlig värmepump så är det termostaten som styr. Jag tror att det enklaste för dig är att byta från en som bryter när det är kallt till en som bryter när det är varmt.

// Fredrik
(kyltekniker av födsel o ohejdad vana)
benring
Inlägg: 900
Blev medlem: 18 januari 2005, 19:35:25

Inlägg av benring »

Så den slår bara på och av i en VP? Då ställer man alltså in den så den inte ska göra det så ofta då, för jag har hört att den inte mår bra av starterna?!


I så fall är det ju bara o byta termostat.

/B
Användarvisningsbild
vfr
EF Sponsor
Inlägg: 3515
Blev medlem: 31 mars 2005, 17:55:45
Ort: Kungsbacka

Inlägg av vfr »

Det finns värmepumpar med on/off eller med inverter för steglös styrning. Dom flesta lite nyare och moderna pumparna har inverter.
benring
Inlägg: 900
Blev medlem: 18 januari 2005, 19:35:25

Inlägg av benring »

Ja, hur funkar en inverter då?

Edit:
Vad är en Inverter värmepump

En Inverter värmepump utför något som är helt omöjligt för en standard värmepump. Den använder alltid minsta möjliga energi för att uppnå den effekt som eftersträvas. Hemligheten ligger i Invertens sätt att arbeta. Genom att frekvensen på energitillförseln ändras, så ändras också rotationshastigheten på kompressorn, hjärtat i värmepumpen. Resultatet? En komfortabel och ekonomisk värmepump.
Kan nån förklara?
rehnmaak
Inlägg: 2204
Blev medlem: 13 december 2005, 01:43:41

Inlägg av rehnmaak »

En inverter är helt enkelt en varvtalsstyrning på pumpen... Endel har AC motor på pumpen och då är invertern en frekvensomriktare och andra har DC motor och då är invertern en strömriktare.

Jag tror det går alldeles utmärkt att varvtalsstyra din AC-kompressor. Du kan ju mäta temperaturen på kompressorn och stänga av om den skulle bli för varm.
GFEF
Inlägg: 2383
Blev medlem: 4 december 2004, 18:44:04

Inlägg av GFEF »

benring
>Genom att frekvensen på energitillförseln
ändras, så ändras också rotationshastigheten
på kompressorn, hjärtat i värmepumpen.

Finns många fällor där..
Är motor inbyggd i kylsystemet är motoren
kyld av inkomande kalla kylmedia.
Minska hastighet = mindre flöde medför sämre kylning.
Förlusten i järnkänor är frekvens beroende i kvadrat.
Halv frekvens fyrdubbel så stor känarea för oförändrade förluster.
Olja i kompressorn följer med kylmediat ut i systemet.
För att oljan skall komma i retur i sugledningen krävs en hög hastighet där.
Skriv svar