Trasigt elstängselaggregat

Inlägg av proxim »

Hej jag kollar lite på ett gammalt elstängselaggregat som inte fungerar.
På utgången sitter det en trafo som höjer spänningen till nån bra nivå.
Resistansen på trafon håller typ 0,1 ohm. Jag fattar att resistansen där är låg men 0,1 ohm känns ändå väldigt lågt. Kan det vara ett vettigt värde eller ska jag se den som kortsluten månne?
svanted
Inlägg: 5276
Blev medlem: 30 augusti 2010, 21:20:38
Ort: Umeå

Re: Trasigt elstängselaggregat

Inlägg av svanted »

primärsidan är lågohmig hur låg är svårt att gissa...
0.1 ohm motsvarar typ 10m 1mm^2 koppartråd..
tror du är fel ute, det är oftast tyristorn som pajjar.

är den nätspänningsdriven ska man veta vad man gör om man ska mäta med kontakten i.
proxim
Inlägg: 17
Blev medlem: 30 april 2011, 20:59:57

Re: Trasigt elstängselaggregat

Inlägg av proxim »

Ville bara kolla om 0,1 ohm kunde vara rimligt, det kändes bara lite lågt för en som inget begrip ;). Då får jag fortsätta kolla. Tack för det snabba svaret.