Trafon får som sagt spänning via strömbrytaren och kontaktorn drar via kortet. Inga konstigheter med det.
Jag skulle å andra sidan kolla kontaktorn lite till. Det ser ut som om den sett sina bättre dar.
Mät spänningen före och efter när den är dragen.
Ohm mät gärna över kontakterna , det kan ju hända att det är motstånd där på grund av brända kontaktytor.
Kan bli konstiga fenomen om det är beläggningar på dessa
Transformator och kontaktor test om hela
Re: Transformator och kontaktor test om hela
vanlig ohm mätning är inte alltid ok på en kontaktor, man bör belasta dom och kolla om det funkar, ex en glödlampa
Re: Transformator och kontaktor test om hela
Men oftast får man reda på om det är lite motstånd över kontakterna. Lite erfarenhet efter 25 år som industrielektriker 

Re: Transformator och kontaktor test om hela
jopp, men med lite sletna kontaktorer kan man behöva lite mer än vad en multimeter hanterar innan man ser vad som händer, ok, är det runt 0 ohm så är det ok, men ibland kan man ha högre värden men den funkar ok under last
Re: Transformator och kontaktor test om hela
Hittade tillverkaren av transformatorn som tillverkades för kemppi på 80-90 talet och den lär vara 24va