Material för att mäta nivå i dräneringsbrunn

Elektronikrelaterade (på komponentnivå) frågor och funderingar.
JohanWsthlm
Inlägg: 157
Blev medlem: 11 september 2015, 09:30:33

Material för att mäta nivå i dräneringsbrunn

Inlägg av JohanWsthlm »

Hej,

Jag tänkte använda två stycken Everspring Z-wavesensorer för att mäta nivån i en dräneringsbrunn (en för start och en för stop).

https://www.lohelectronics.se/hemautoma ... n=adrecord

Jag har fått för mig att det att resistensen mellan stiften som mäts. När vattnet når stiften skickas signal.

Jag behöver förlänga stiften. Avståndet mellan stiften passar direkt i en sockerbit.

Kan/bör ja använda en vanlig FK-kabel eller är det något bättre som passar med tanke på att stiften ibland kommer ligga under vatten och jag ogärna vill hålla på att byta materialet stup i kvarten.

Mvh
Användarvisningsbild
prototypen
Inlägg: 11107
Blev medlem: 6 augusti 2006, 13:25:04
Ort: umeå

Re: Material för att mäta nivå i dräneringsbrunn

Inlägg av prototypen »

Sätt bara kännare för övre nivå och sedan ett tidrelä som kör pumpen en lagom stund.
Du får inga (små) problem med korrosion på kännaren.

Protte
Användarvisningsbild
Marta
EF Sponsor
Inlägg: 7538
Blev medlem: 30 mars 2005, 01:19:59
Ort: Landskrona
Kontakt:

Re: Material för att mäta nivå i dräneringsbrunn

Inlägg av Marta »

"This sensor monitors leakage and sends an alarm when flooding or leakage is detected. The sensing device can be away up to 3 m from the main device"

En helt olämplig produkt för ändamålet.Det där är en läckagesensor. Använder med all säkerhet DC och då äts elektroderna upp. Antar den är batteridrien, kommer förbruka batterierna på nolltid vid ständig vattenkontakt. Dessutom 3m räckvidd, dra en kabel...

Skall det fungera tillförlitligt under lång tid bör Du använda flytvippor eller möjligtvis kapacitiva givare. Påväxt och hög fuktighet ger osäker funktion med doppelektroder av låg kvalitet. Kapacitiva kan nog också störas av påväxt.

En nära bekant till mig har en dräneringsbrunn sedan 25 år tillbaka och samma flytvippor av proffskvalitet har fungerat perfekt under denna tid. Där finns två för till/från och en för alarm. Det senare borde kunna lösas med timer på tillslagsvippan om det är mer kostnadseffektivt.

Tillägg: Timer för frånslag är inte bra. Den måste då ställas så kort att brunnen aldrig töms. Torrgång av pumpen = ingen kylning = obra.

Även om elektroderna får vattenkontakt kortare tid kommer det att bli problem med korrossion och påväxt.
JohanWsthlm
Inlägg: 157
Blev medlem: 11 september 2015, 09:30:33

Re: Material för att mäta nivå i dräneringsbrunn

Inlägg av JohanWsthlm »

Jo jag vet att produkten inte är jättebra men fullt så dålig som framförs vet jag inte om jag vill tillstå. Jag har lite tidsbrist oh har inte botaniserar djupare i e olika sensors-möjligheter. Jag vill starta pumpen via z-wave eftersom pumpen (Grundfos KP-250 med vippa) inte riktigt tillåter start så grund som jag vill. Förenklat innebär det att pumpen i dagsläget startar när det stå 28 cm vatten i brunnen men jag vill att den ska starta vid 15 cm vatten i brunnen.

Den undre stiftet kommer inte ligga i vatten 24/7. När den detekterat (ej kontakt med vatten) så stoppas ju pumpen. Den kommer alltså "bara" ligga i vatten de gånger som vattennivån inte när upp till det övre stiftet (som indikerar start).

Utveckla gärna kapicativa, vad innebär det?
Användarvisningsbild
Marta
EF Sponsor
Inlägg: 7538
Blev medlem: 30 mars 2005, 01:19:59
Ort: Landskrona
Kontakt:

Re: Material för att mäta nivå i dräneringsbrunn

Inlägg av Marta »

Det innebär att Du måste koppla ur originalsensorn och då är det jätteviktigt att ersättningssystemet fungerar. Torrgång på en dränkbar pump betyder överhettning, speciellt om den står ovan vatten. Är den bra finns en återgående termostat, men definitivt obra.

Skall Du använda elektroder så bör dessa ha hyfsad längd ovan vatten och vara väl separerade för att inte detektera våt när den är befuktad och påväxt. Det kommer den att bli, det är så naturen fungerar.

Den visade enheten med två små DC-matade stift intill varandra duger för larm där de normalt är torra. Där är den rätt och alldeles tillräcklig. I en applikation där givaren normalt tidvis är våt lär den snabbt få korrossion, ledande upplösta metallsalter och påväxt.

Kapacitiva givare är enheter som mäter kapacitansen med isolerade elektroder och registrerar närvaro av vätska, pulver o.dyl. utan galvanisk kontakt eller rörliga delar. Används till processtyrning. Googla.
Användarvisningsbild
mrfrenzy
Co Admin
Inlägg: 15647
Blev medlem: 16 april 2006, 17:04:10

Re: Material för att mäta nivå i dräneringsbrunn

Inlägg av mrfrenzy »

Jag håller med Marta. Att styra en pump trådlöst är ingen bra lösning. Den dagen grannens trasiga garageöppnare stör ut signalen så kommer du antingen köra sönder pumpen eller få översvämning.

Vill du trots allt använda Z-wave så kan du ju köpa en sändare med potentialfri ingång och bara koppla till en flottör eller optisk givare (se andra tråden i ämnet nyligen för lämpliga givare).
Användarvisningsbild
Icecap
Inlägg: 26692
Blev medlem: 10 januari 2005, 14:52:15
Ort: Starup (Haderslev), Danmark

Re: Material för att mäta nivå i dräneringsbrunn

Inlägg av Icecap »

Jag håller helt med Marta om analysen av lämpligheten av sensorn!

Sedan är det ett annat problem med detta: inte tröskelfunktion av betydelse.
Detta betyder att pumpen kommer att gå ganska ofta - men bara korta stunder.

Hade avkänningen fungerat så att den slog på vid 15 cm och av vid t.ex. 12 cm ville det vara "korrekt" - men då ville den valda sensor också vara fel och ätas snabbt.

Den tid du INTE använder på rätt enheter kommer du att använda många gångar om lite senare på att rätta fel och evt. reparera skador.
JohanWsthlm
Inlägg: 157
Blev medlem: 11 september 2015, 09:30:33

Re: Material för att mäta nivå i dräneringsbrunn

Inlägg av JohanWsthlm »

ok!

Jag är med er. Stort tack!

Jag kör en z-wave insatsbrytare, typ 2x2kw

Men det innebär väl att jag bara kan köra ON/OFF inte ta emot tex exakt värden för var vattnet står. Såtillvidare den optiska givaren inte går att "programera" för att skicka till exempel on vid 15 cm.
Användarvisningsbild
mrfrenzy
Co Admin
Inlägg: 15647
Blev medlem: 16 april 2006, 17:04:10

Re: Material för att mäta nivå i dräneringsbrunn

Inlägg av mrfrenzy »

Du sätter 2st optiska givare på olika nivåer.
JohanWsthlm
Inlägg: 157
Blev medlem: 11 september 2015, 09:30:33

Re: Material för att mäta nivå i dräneringsbrunn

Inlägg av JohanWsthlm »

Sorry alltså jag är helt rudis på det här.

De optiska givarna är programmerade att skicka ON vid ett givet avstånd.

Så jag väljer en 15 cm givarere och en 30 cm givare typ så eller?
Användarvisningsbild
mrfrenzy
Co Admin
Inlägg: 15647
Blev medlem: 16 april 2006, 17:04:10

Re: Material för att mäta nivå i dräneringsbrunn

Inlägg av mrfrenzy »

Du monterar den ena givaren 15cm från botten och den andra 30cm från botten. Dom ger signal när ögat täcks av vätska.
https://eta.gr/en/catalog/product/plast ... mwn-ygrwn/

Vill du ha givare i toppen på tanken så är det ultraljud som gäller, där kan man programmera olika höjder för att ge signal på utgången.
JohanWsthlm
Inlägg: 157
Blev medlem: 11 september 2015, 09:30:33

Re: Material för att mäta nivå i dräneringsbrunn

Inlägg av JohanWsthlm »

ok tack!

Brunnen är 1,5meter djup och jag vill kunna justera start/stop efter installationen så då får jag sikta in mig på ultraljud.

Jag antar att jag inte kan köra en sån där z-wave switch typ 2x2kw i detta fall?

Hur får jag enklast in ultraljudet till min z-wavekontroller (vera)?
Användarvisningsbild
mrfrenzy
Co Admin
Inlägg: 15647
Blev medlem: 16 april 2006, 17:04:10

Re: Material för att mäta nivå i dräneringsbrunn

Inlägg av mrfrenzy »

Ultraljudsgivare som klarar den höjden blir ganska dyra.
Här är ett exempel på givare som klarar 1.2m: https://se.rs-online.com/web/p/level-sensors/8891346/ Behöver kompletteras med en styrenhet som omvandlar 4-20mA signalen till två reläutgångar.
Här är en intressant lösning med ovanstående givare+fibaro https://forum.m.nu/viewtopic.php?t=5663
En annan kontrollenhet som både kan läsa givaren och styra pumpen: http://store.zwavecenter.com/index.php? ... uct_id=362

En billigare lösning skulle vara att sätta två optiska eller mekaniska givare i varsitt plaströr som du kan justera höjden på.
Lite inspiration:
https://se.rs-online.com/web/p/infrared ... s/8568469/
https://se.rs-online.com/web/c/automati ... -order=asc
JohanWsthlm
Inlägg: 157
Blev medlem: 11 september 2015, 09:30:33

Re: Material för att mäta nivå i dräneringsbrunn

Inlägg av JohanWsthlm »

Tycker att det där var ganska dyra alternativ.

Borde inte en s k flottörbrytare vara det jag eftersöker?

https://www.conrad.se/p/binsack-11494-a ... ac-1304753
Användarvisningsbild
mrfrenzy
Co Admin
Inlägg: 15647
Blev medlem: 16 april 2006, 17:04:10

Re: Material för att mäta nivå i dräneringsbrunn

Inlägg av mrfrenzy »

Jo, på sista länken i mitt inlägg finns ungefär 20 olika mekaniska flottörbrytare från 207kr och uppåt. Det gäller bara att hitta en som klarar föroreningarna i det vatten du hanterar utan att kärva ihop.
Skriv svar