Seriekoppla relä för högre spänning??
-
- Inlägg: 20
- Blev medlem: 20 juni 2011, 19:17:44
Seriekoppla relä för högre spänning??
Kan man seriekoppla relä för att de ska klara högre spänning?
Jag har ett 48v batteri (56v fulladdat) som jag lätt vill kunna slå på/av strömmen från.
Framöver ska ja försöka hitta en strömbrytare eller ett relä som klarar av uppgiften,
Men tills dess tänkte ja göra en provisorisk lösning om det går.
Jag har vanliga 12v 40a relä liggandes.
Kan jag seriekoppla 4st sådana för att kunna använda till 48v?
Motorn som detta ska driva styrs med gasreglage, så det det är ingen belastning på reläerna när de slår till, men de bör klara 48v 25A i draget läge, när man belastar motorn.
Jag har ett 48v batteri (56v fulladdat) som jag lätt vill kunna slå på/av strömmen från.
Framöver ska ja försöka hitta en strömbrytare eller ett relä som klarar av uppgiften,
Men tills dess tänkte ja göra en provisorisk lösning om det går.
Jag har vanliga 12v 40a relä liggandes.
Kan jag seriekoppla 4st sådana för att kunna använda till 48v?
Motorn som detta ska driva styrs med gasreglage, så det det är ingen belastning på reläerna när de slår till, men de bör klara 48v 25A i draget läge, när man belastar motorn.
Re: Seriekoppla relä för högre spänning??
12V är väl spolspänningen, reläkontakterna klarar betydligt högre spänning (gissar att det är ett bilrelä du har)
Det hjälper inte att seriekoppla reläer, eftersom det alltid är ett relä som får bryta lasten, samma gäller för parallellkoppling.
Detta eftersom reläerna alltid har olika omslagstider, en del är lite snabbare och en del lite långsammare, kontentan blir att de aldrig någonsin slår om samtdidigt.
Det hjälper inte att seriekoppla reläer, eftersom det alltid är ett relä som får bryta lasten, samma gäller för parallellkoppling.
Detta eftersom reläerna alltid har olika omslagstider, en del är lite snabbare och en del lite långsammare, kontentan blir att de aldrig någonsin slår om samtdidigt.
-
- Inlägg: 20
- Blev medlem: 20 juni 2011, 19:17:44
Re: Seriekoppla relä för högre spänning??
Tack för svar Tomas.TomasL skrev: Det hjälper inte att seriekoppla reläer, eftersom det alltid är ett relä som får bryta lasten, samma gäller för parallellkoppling.
Detta eftersom reläerna alltid har olika Omslagstiden,
Nej, ja tänkte nästan att det skulle bli så om man seriekoppla dem.
Omslagstiden tror jag inte spelar någon roll, då det kommer ta flera sekunder till man startar upp motorn (el cykel).
Men vinner ja nått på att parallkoppla, då spänningen fortfarande kommer vara 48v genom dem.
Och isåfall hur många 12V 40A relä behöver ja parallkoppla för att klara 48V max 25A?
Re: Seriekoppla relä för högre spänning??
Du kan använda ett bilrelä, du behöver inte seriekoppla dem, dock får du fixa till så att manöverspänningen blir 12V lämpligen med en enkel spänningsregulator.
-
- Inlägg: 8435
- Blev medlem: 15 april 2006, 18:57:29
- Ort: Typ Nyköping
Re: Seriekoppla relä för högre spänning??
Gör det hela enkelt, tag ett ett seriemotstånd, det räcker. Du kommer att få ett snabbare tillslag och ett lite långsammare frånslag, det är allt.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
- Inlägg: 34815
- Blev medlem: 23 augusti 2006, 22:44:11
- Ort: Lilla Paris
- Kontakt:
Re: Seriekoppla relä för högre spänning??
Häng ånn ö sekonnd; finns det inte 48V-reläer, alltså reläer med 48V manöverspole?!
- MadModder
- Co Admin
- Inlägg: 31303
- Blev medlem: 6 september 2003, 13:32:07
- Ort: MadLand (Enköping)
- Kontakt:
Re: Seriekoppla relä för högre spänning??
Jo det är klart det finns. Mycket telekomutrustning kör 48V.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
- Inlägg: 34815
- Blev medlem: 23 augusti 2006, 22:44:11
- Ort: Lilla Paris
- Kontakt:
Re: Seriekoppla relä för högre spänning??
Jag hittar ETT relä på Electrokit, men det sägs fixa bara 30V men 5A (DC).
Re: Seriekoppla relä för högre spänning??
Mattellius,
Du kan seriekoppla 4 st reläspolar och får då 1/4-del av 48 Volt över varje spole, dvs 12 Volt. Men du använder endast ett reläs kontakter som bryter din 48 Volts ström.
Du kan seriekoppla 4 st reläspolar och får då 1/4-del av 48 Volt över varje spole, dvs 12 Volt. Men du använder endast ett reläs kontakter som bryter din 48 Volts ström.
-
- Inlägg: 1589
- Blev medlem: 28 februari 2016, 16:01:33
Re: Seriekoppla relä för högre spänning??
Om du seriekopplar 4 st 12 V reläer, och använder kontakterna i ett av reläna så får du vad du vill ha.
Att använda ett motstånd är förstås enklare, men har du många relän, och kanske inte någon burk med motstånd att ta ur, så är det en bra nödlösning.
Motståndet räknar du ut med, 48 V - 12 V = 36 V som är den spänning motståndet skall ta bort.
Resistansen får du sen med 36 V delat med reläspolens ström vid 12 V, exvis 100 mA. 36/0,1 = 360 Ohm närmast standardvärde är 330 Ohm.
Motståndets effekt, blir spänningen över motståndet dvs 36 v x strömmen, dvs 36 x 0,1 = 3,6 Watt. ta ett på 5 W.
En spänningsstab LM7812 ja men de tål inte så mycket mer än 35 V har jag för mig.
Roy
Att använda ett motstånd är förstås enklare, men har du många relän, och kanske inte någon burk med motstånd att ta ur, så är det en bra nödlösning.
Motståndet räknar du ut med, 48 V - 12 V = 36 V som är den spänning motståndet skall ta bort.
Resistansen får du sen med 36 V delat med reläspolens ström vid 12 V, exvis 100 mA. 36/0,1 = 360 Ohm närmast standardvärde är 330 Ohm.
Motståndets effekt, blir spänningen över motståndet dvs 36 v x strömmen, dvs 36 x 0,1 = 3,6 Watt. ta ett på 5 W.
En spänningsstab LM7812 ja men de tål inte så mycket mer än 35 V har jag för mig.
Roy
-
- Inlägg: 20
- Blev medlem: 20 juni 2011, 19:17:44
Re: Seriekoppla relä för högre spänning??
Tack för alla svar.
Ja, jag vet att det finns, och tänker införskaffa "rätt" prylar framöver,.
Men just nu tänkte ja bara få igång allt provisoriskt med sådant som finns hemma.

Om detta relä bara håller, kan det tillsammans med ett motstond vara en bra permanent lösning, då 48v relä som klarar 25A är rätt dyra.
Jag har en sats motstånd hemma mellan 1ohm till 1M-ohm, men alla är bara på 1W.
Kan ja paralellkopla några motsrånd, för att kunna använda 1W's?
Jag fattar nog inte riktigt hur jag ska räkna, för att se så jag inte får mer än 1W över varje, vid paralellkopling.
Min gissning är att parallellkoppla 5st 1.64k-ohm 1W, vilket borde bli totalt 328ohm 5W.?
Min relädpole drar 140mA på 12v
Batteriet levererar 58V (fulladdat)
Ja, jag vet att det finns, och tänker införskaffa "rätt" prylar framöver,.
Men just nu tänkte ja bara få igång allt provisoriskt med sådant som finns hemma.

Stort tack Roy, det var ett riktigt bra o förklarande svar.Bjaellerud skrev: Att använda ett motstånd är förstås enklare...
Motståndets effekt, blir spänningen över motståndet....
Roy

Om detta relä bara håller, kan det tillsammans med ett motstond vara en bra permanent lösning, då 48v relä som klarar 25A är rätt dyra.
Jag har en sats motstånd hemma mellan 1ohm till 1M-ohm, men alla är bara på 1W.
Kan ja paralellkopla några motsrånd, för att kunna använda 1W's?
Jag fattar nog inte riktigt hur jag ska räkna, för att se så jag inte får mer än 1W över varje, vid paralellkopling.
Min gissning är att parallellkoppla 5st 1.64k-ohm 1W, vilket borde bli totalt 328ohm 5W.?
Min relädpole drar 140mA på 12v
Batteriet levererar 58V (fulladdat)
-
- Inlägg: 1589
- Blev medlem: 28 februari 2016, 16:01:33
Re: Seriekoppla relä för högre spänning??
Jo det är riktigt fulladdat får du mer än 48 V.
Med 58 V och relät skall ha 10 - 15 V, nominellt 13,8 V
Skall motståndet ta bort c:a 44 V med 140 mA får vi R c:a 300 Ohm, (270 - 3360 OHm duger säkert)
Med 44 V över motståndet, och 0,14 A blir effekten över motståndet c:a 6 W.
Ja du har en del motstånd.
Med 7 st 1 W på 47 Ohm seriekopplade, får du c:a 330 Ohm vilket bör bli bra.
Med 10 st på 3300 Ohm (3,3 kOhm) parallellt får du 330 Ohm och 10 W.
Man behöver inte vara så noga i detta fallet. Relät funkar på 10 - 15 V men blir lite ljummet.
Motståndet skall bränna bort upp till 5 W .
Roy
Med 58 V och relät skall ha 10 - 15 V, nominellt 13,8 V
Skall motståndet ta bort c:a 44 V med 140 mA får vi R c:a 300 Ohm, (270 - 3360 OHm duger säkert)
Med 44 V över motståndet, och 0,14 A blir effekten över motståndet c:a 6 W.
Ja du har en del motstånd.
Med 7 st 1 W på 47 Ohm seriekopplade, får du c:a 330 Ohm vilket bör bli bra.
Med 10 st på 3300 Ohm (3,3 kOhm) parallellt får du 330 Ohm och 10 W.
Man behöver inte vara så noga i detta fallet. Relät funkar på 10 - 15 V men blir lite ljummet.
Motståndet skall bränna bort upp till 5 W .
Roy
-
- Inlägg: 20
- Blev medlem: 20 juni 2011, 19:17:44
Re: Seriekoppla relä för högre spänning??
Så om jag seriekopplar 7st, blir det 7x1W=7W då?Bjaellerud skrev:.
Med 7 st 1 W på 47 Ohm seriekopplade, får du c:a 330 Ohm vilket bör bli bra.
Med 10 st på 3300 Ohm (3,3 kOhm) parallellt får du 330 Ohm och 10 W.
Och parallkopplar jag 10st 1W, så blir det 10x1W?
Är det så enkelt?
Senast redigerad av Mathellius 11 april 2019, 12:58:53, redigerad totalt 1 gång.
-
- Inlägg: 7060
- Blev medlem: 31 augusti 2006, 16:42:43
- Ort: Jamtland
Re: Seriekoppla relä för högre spänning??
Det är enkelt att parallellkoppla lika stora resistorer. Bara att dividera värdet på resistorerna med antalet. I det här fallet 3300 / 10st.
Tar du 11st får du 300 ohm. Det är bra att ha en del marginaler på effektvärdena. Det blir väldigt varmt. tänk på det så att du inte placerar dom i närheten av något brännbart.
Parallellkoppla olika resistorer ar det lite svårare att räkna på, då får du använda formlerna för parallellkopplade resistorer.
Tar du 11st får du 300 ohm. Det är bra att ha en del marginaler på effektvärdena. Det blir väldigt varmt. tänk på det så att du inte placerar dom i närheten av något brännbart.
Parallellkoppla olika resistorer ar det lite svårare att räkna på, då får du använda formlerna för parallellkopplade resistorer.