Garo motorvärmaruttag! 400v?

Elektronikrelaterade (på komponentnivå) frågor och funderingar.
Användarvisningsbild
säter
Inlägg: 35543
Blev medlem: 22 februari 2009, 21:16:35
Ort: Säter

Re: Garo motorvärmaruttag! 400v?

Inlägg av säter »

Hur fasen gör man när man sätter upp en vanlig central då?
Då är ju matningen bara 3-ledare med strumpa.
Användarvisningsbild
AndLi
Inlägg: 18439
Blev medlem: 11 februari 2004, 18:17:59
Ort: Knivsta
Kontakt:

Re: Garo motorvärmaruttag! 400v?

Inlägg av AndLi »

Då matas den med en pen ledare, har du någon stans brutit isär pe och n får du efter det inte blanda ihop de igen. Vilket man gör om man plockar nollan från jorden.
grottan
Inlägg: 478
Blev medlem: 16 maj 2010, 12:16:42

Re: Garo motorvärmaruttag! 400v?

Inlägg av grottan »

säter skrev:
Klas-Kenny skrev:Vettigaste är att ordna fram en nolla.
Går det att "tillverka" en nolla från skyddsjorden?
Vad är det för area på kabeln? Om den är >=6mm2 (nyinstallation >=10mm2) så kan den vara PEN under förutsättning att matande central är TN-C (vilket det troligen är med en döds-handske) - i så fall blir det riktigt bra med en GARO uttagslåda och i den tillverka en ny nolla

http://www.garo.se/installation/uttagsb ... -00008-jfb

Rent tekniskt kan du även skapa en nolla med en personskyddsautomat vilket inte är helt ovanligt i 400V anslutna maskiner med ursprung i sydeuropa i en TN-S anläggning - dock tveksamt om det är tillåtet vid för klen PE area.
Användarvisningsbild
säter
Inlägg: 35543
Blev medlem: 22 februari 2009, 21:16:35
Ort: Säter

Re: Garo motorvärmaruttag! 400v?

Inlägg av säter »

Vad är det för area på kabeln?
Om jag minns rätt, så är det en 63A handske.
Då borde det väl vara rätt grova kablar?

"döds-handske", vad är det för något?
Användarvisningsbild
mrfrenzy
Co Admin
Inlägg: 15651
Blev medlem: 16 april 2006, 17:04:10

Re: Garo motorvärmaruttag! 400v?

Inlägg av mrfrenzy »

Om jordledaren i kabeln är 10mm2 eller grövre så kan man ta bort trefasuttaget och sätta en fast monterad central.
Då blir den gamla jordledaren PEN-ledare, som sedan i din nya central delas upp till jord och nolla.
Sedan kan man koppla hur många enfas- och trefasuttag man vill därifrån.

Det fungerar bara om matande kabel kommer från en central som matas med fyrledare från mätaren (troligt i din gamla anläggning). Kan finnas andra saker att ta hänsyn till också men det har elektrikern koll på.
Mindmapper
Inlägg: 7160
Blev medlem: 31 augusti 2006, 16:42:43
Ort: Jamtland

Re: Garo motorvärmaruttag! 400v?

Inlägg av Mindmapper »

säter skrev:
Vad är det för area på kabeln?
Om jag minns rätt, så är det en 63A handske.
Då borde det väl vara rätt grova kablar?

"döds-handske", vad är det för något?
Dom gamla ovala trefashandskarna i metall.
De är förbjudna sedan rätt många år tillbaka.
Användarvisningsbild
säter
Inlägg: 35543
Blev medlem: 22 februari 2009, 21:16:35
Ort: Säter

Re: Garo motorvärmaruttag! 400v?

Inlägg av säter »

Inte förbjudna att använda.
GFEF
Inlägg: 2383
Blev medlem: 4 december 2004, 18:44:04

Re: Garo motorvärmaruttag! 400v?

Inlägg av GFEF »

mrfrenzy

>det har elektrikern koll på.

Om det är en "äkta elektrikern" men alldeles för många är "ackords kabeldragare".

Trolige krävs det en konsult som ritar ett el-schema först.

Och noggrann besiktning efteråt.
Att "ackords kabeldragaren" har följt el-schema.
Eftersom inte är vanligt el-installation.
Användarvisningsbild
säter
Inlägg: 35543
Blev medlem: 22 februari 2009, 21:16:35
Ort: Säter

Re: Garo motorvärmaruttag! 400v?

Inlägg av säter »

Jag har då aldrig hört talas om att det behövs konsulter och besiktning för att sätta upp en central. :humm:
Användarvisningsbild
mrfrenzy
Co Admin
Inlägg: 15651
Blev medlem: 16 april 2006, 17:04:10

Re: Garo motorvärmaruttag! 400v?

Inlägg av mrfrenzy »

Nä det duger såklart med en helt vanlig elektriker.
Dom monterar centraler varje dag.

GFEF verkar orolig för att du skulle anlita någon som står i en husfabrik och spikar vprör hela dagarna utan koll på reglerna.
grottan
Inlägg: 478
Blev medlem: 16 maj 2010, 12:16:42

Re: Garo motorvärmaruttag! 400v?

Inlägg av grottan »

Vid en förändring är det lämpligt är att räkna på utlösningsvillkor både i den nya anslutningspunkten och den gamla (gör man inte det är det svårt att säga jobbet är säkert utfört) - har du tur och får tag på en duktig montör så kan dom fixa det men mest troligt är det en uppgift för någon "på kontoret".

Men, allt för ofta slänger man bara upp ett nytt uttag, en ny central eller gör andra förändringar som äventyrar säkerheten i anläggningen fast man skall göra en rad kontroller

https://camatsystem.com/wp-content/uplo ... ntroll.pdf
Bo.Siltberg
Inlägg: 399
Blev medlem: 30 juli 2018, 06:46:13

Re: Garo motorvärmaruttag! 400v?

Inlägg av Bo.Siltberg »

TS har troligen gått på skrönan om att färgen på ledaren har en viss (garanterad) funktion. Den gamla kabeln kanske innehöll en blå part och då "måste" det ju vara en nolla ;)
Mindmapper
Inlägg: 7160
Blev medlem: 31 augusti 2006, 16:42:43
Ort: Jamtland

Re: Garo motorvärmaruttag! 400v?

Inlägg av Mindmapper »

säter skrev:Inte förbjudna att använda.
Du verkar ju veta vad det är frågan om för handskar.

När det händer en olycka får nog det företag som använder dom lite svårt att förklara varför de inte byt ut dom mot något som är säkert att använda.

I en privat anläggning så, visst är det upp till ägaren. Fast samma sak här den dag det händer en olycka är det lite svårt att ta till sig varför man inte bytt. Även om man är medveten om riskerna och har vett att bryta strömmen innan man tar isär handskarna så är det inte säkert.
danei
EF Sponsor
Inlägg: 27619
Blev medlem: 2 juni 2003, 14:21:34
Ort: Östergötland
Kontakt:

Re: Garo motorvärmaruttag! 400v?

Inlägg av danei »

Någon 6 kvadratsgräns för pen har inte funnits vad jag vet. Innan det blev 10 var det ingen minimigräns.
limpan4all
Inlägg: 8477
Blev medlem: 15 april 2006, 18:57:29
Ort: Typ Nyköping

Re: Garo motorvärmaruttag! 400v?

Inlägg av limpan4all »

Finns det något som hindrar att man "gör om" den gamla installationen från tre ledare och jord dvs tre faser + jord till två stycken enfas uttag med varsin jord dvs att man i centralens ände kopplar en av ledarna till nollan och i andra änden sätter upp två st 16A enfas handskar.
Biltema T.ex VÄGGUTTAG 1-FAS Art. 46-3258
Skriv svar