Buggfix Plus
Aktuellt datum och tid: 21.47 2019-02-18

Alla tidsangivelser är UTC + 1 timme




Svara på tråd  [ 23 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1, 2
Författare Meddelande
InläggPostat: 11.07 2018-06-21 

Blev medlem: 18.44 2004-12-04
Inlägg: 2049
Har haft goda erfarenheter av nivågivare som känner trycket i botten.
Endast en cylinder ca 3-4 cm diameter och 15-20 cm i längd.

Inkopplad med fastgjuten special gummi sladd utöver el-ledarna var det tunn slang för lufttrycket som referens.

Kommer tyvärr inte ihåg tillverkningens namn....

Men de är (var?) i norra stor Stockholm.

Möjligen denna ?

https://www.oemautomatic.se/produkter/t ... 3-_-322988


Upp
 Profil  
 
InläggPostat: 12.23 2018-06-23 
Användarvisningsbild

Blev medlem: 17.33 2015-01-11
Inlägg: 366
Ort: Katrineholm-Eskilstuna
Brukar man inte köra ultraljud vid tankavläsning annars? De givarna är ju inte speciellt dyra.

Enklare plc av modell logo eller millenium 3/em4 med inbyggd gsm är nog enklast och billigast att komma igång med. Då kan man visa värden och div. felkoder på displayen om man väljer en med display.


Upp
 Profil  
 
InläggPostat: 21.54 2018-06-23 
Användarvisningsbild

Blev medlem: 22.33 2005-12-09
Inlägg: 3175
Ort: Helsingborg
Jag har använt ultraljudsgivare för andra industriapplikationer i två år och såhär långt har det bara varit en trevlig bekantskap, väldigt snabba, exakta, pålitliga och okänsliga saker. De jag använder för kortare avstånd, några 100 mm, kan mäta på 0.1 mm så i en större tank ligger de väl på 1 mm tippar jag.


Upp
 Profil  
 
InläggPostat: 00.02 2019-01-11 
Användarvisningsbild

Blev medlem: 18.17 2004-02-11
Inlägg: 8986
Ort: Knivsta
Det har blivit ett övervakningssystem!
Bilaga:
20190111_000315.jpg

Ett hemmasnickra byggt på moduler från https://www.mikroe.com/ ,ett 8 kanals optokort och ett Discovery kort från ST.
Modulerna är en 4-20mA ingång, en display och ett 2G/3G GSM modem.

De sex pumparna övervakas via hjälpkontakterna (via optokopplade ingångar)
Flödet upp från brunnarna övervakas via en rejält gammal vattenmätare med pulsutgång, som är rejält sliten och mäter fel, förhoppningsvis dock relativt linjärt över mätområdet...

En enklare ultaljudgivare mätte nivån i utjämningstanken, den fungerade bra de första 36h, sen börja den fallera. Sannolikt på grund av fukt på givare.
typhttps://www.maxbotix.com/Ultrasonic_ ... MB1043.htm
Men det är helt klart ett mätvärde jag skulle vilja ha med, Maxbotix har sensorer för tankmontage och rätt 1" rörgänga, men den verkar inte riktigt finnas i lager någonstans.

Det är också förberett för en 0-10bar tryckgivare för att mäta utgående tryck, även där för att kunna larma vid låga tryck.

Än så länge skicka bara mätvärde till internet, antingen var 5 minut eller när någon av pumparna startar/stoppar.
Men det ska kompletteras med SMS larm.

Datan finns att se på http://www.andli.com/waterlog/water.html :)


Logga in för att visa de filer som bifogats till detta inlägg.


Upp
 Profil  
 
InläggPostat: 08.48 2019-01-11 
Moderator
Användarvisningsbild

Blev medlem: 21.44 2007-02-23
Inlägg: 4190
Ort: Åkarp / Uppsala
:tumupp: Snyggt!
Och tack för uppdateringen, det uppskattar jag verkligen.


Upp
 Profil  
 
InläggPostat: 13.15 2019-01-24 
Användarvisningsbild

Blev medlem: 18.17 2004-02-11
Inlägg: 8986
Ort: Knivsta
En ny matbotix givare är nu installerad
https://www.maxbotix.com/Ultrasonic_Sensors/MB7389.htm

Betydligt mer kapslad än föregående, också mer filter, en betydligt stabilare signal ut.
Och Arrow hade en med M30x2 som är mindre än hålet i tanken och passar tillräckligt bra.

En 0-10 Bar 4-20mA givare är nästa steg.

Och jag är väldigt sugen på att byta ut vattenmätaren då trenden visar att brunnarna ger mer och mer vatten...
Jag gissar att mätaren blir mer och mer sliten, lite konstigt är det dock att den då visar det som att flödet skulle öka.
Idag sitter det en Hydrometer 423 DN25 Qn 6 som verkar ha en rak R 1 1/4 gänga. Men det nämns också en konisk R1 gänga i databladet.
https://www.process-controls.com/metex- ... 0MN-RK.pdf
(Storleksmässigt skulle jag säga att den ser precis ut som en vanlig vattenmätare)

Det är lite ont om vattenmätare med pulsutgång tillgängliga för allmänheten till salu i Sverige, det finns en lite mindre modell på energibutiken.
https://www.energibutiken.se/sv/flodesm ... qn-25.html
Denna rekommenderas till max 2500 l/h, kör man bägge pumparna idag får man ett flöde på ca 1200l/h.
Så dagens mätare är definitivt överdimensionerad.
Borde säkerställa vad det sitter för anslutningar och avstånd idag, eller hitta en liknande begagnad mätare..


Upp
 Profil  
 
InläggPostat: 08.49 2019-01-25 

Blev medlem: 07.23 2011-11-15
Inlägg: 15
Hej,
Ett tips, kolla in:

https://www.ahlsell.se/10/varme--sanite ... /5143669/#

Här finns mätare med inbyggda pulsgivare, köpte en och blev förvånad att priset var mindre än tusenlappen.

Mvh
Sven


Upp
 Profil  
 
InläggPostat: 12.19 2019-01-25 
Användarvisningsbild

Blev medlem: 18.17 2004-02-11
Inlägg: 8986
Ort: Knivsta
Men då måste jag väl hitta en bulvan med ahsell konto?


Upp
 Profil  
 
Visa inlägg nyare än:  Sortera efter  
Svara på tråd  [ 23 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1, 2

Alla tidsangivelser är UTC + 1 timme


Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Google [Bot], Sperra, waltzer och 11 gäster


Du kan inte skapa nya trådar i denna kategori
Du kan inte svara på trådar i denna kategori
Du kan inte redigera dina inlägg i denna kategori
Du kan inte ta bort dina inlägg i denna kategori
Du kan inte bifoga filer i denna kategori

Sök efter:
Hoppa till:  
   
Drivs av phpBB® Forum Software © phpBB Group
Swedish translation by Peetra & phpBB Sweden © 2006-2010