En bekant har haft lite bekymmer med inbrottsförsök på firman där en hel del "godis" (om man gillar PA och ljus) förvaras. Hittils har ingen kommit in, troligtvis för att det är valpar som inte vet hur enkelt man tar sig in om man vill...
Det finns dock gott om uppmärksamma grannar med fri sikt mot porten, så problemen har i stort sett försvunnit sen lampor med rörelsesensorer monterats.
Jag skulle dock vilja montera en glödtrådsvakt på lamporna, och koppla den till Larmet så man kan få ett "förlarm" när lampan går sönder eller saboteras.
Jag har funderat fram och tillbaka några gånger och kommit fram till flera olika lösningar som inte fungerar ( i mitt huvud iaf... och nån har tagit sig ner på papper innan jag har skrotat dom) den enda som håller fortfarande är strömtransformator...
Google ger tyvärr bara svar relaterat till bilar och jag har fått för mig att det blir lite mer kompliserat med nätspänning...
Har nån någon bra ide här tro??
Larmsensor Glödtrådsvakt
Tungelement fungerar bra med 50Hz, jag har byggt lampvakt på omställbara trafikskyltar på det vis.
Jag hade gjort såhär:
Lampan styrs av ett 2 poligt växlande relä relä. När lampan inte ska lysa är dess ledningar kopplat till en DC-krets som övervakar vid att skicka lite ström genom.
Alltså: COMM till lampan, NO till 230Vac och NC till övervakningen.
Jag hade gjort såhär:
Lampan styrs av ett 2 poligt växlande relä relä. När lampan inte ska lysa är dess ledningar kopplat till en DC-krets som övervakar vid att skicka lite ström genom.
Alltså: COMM till lampan, NO till 230Vac och NC till övervakningen.
så lätt det kan vara då...
hehe ja... dom cirklarna hade jag inte tagit mig i närheten av än på ett tag skulle jag tro
Man tackar och bockar för hjälpen... kanske kan bli en larmsensor av det här ändå
edit: stavning

Man tackar och bockar för hjälpen... kanske kan bli en larmsensor av det här ändå

edit: stavning
*hehe* jo det skulle man ju kunna göra... men jag tror inte att larm vid fel tillfälle skulle uppskattas
Tinitus är ju ingen vidare diagnos för en ljudtekniker
Men då "bekymren" skyr ljus som vampyrer skyr solen, så tror jag att det är viktigare att hålla ljuset fungerande
Men man kan ju ha lite tid över nångång (jo jävlar...)

Tinitus är ju ingen vidare diagnos för en ljudtekniker

Men då "bekymren" skyr ljus som vampyrer skyr solen, så tror jag att det är viktigare att hålla ljuset fungerande

Men man kan ju ha lite tid över nångång (jo jävlar...)