Gräva ner kabel

Elektronikrelaterade (på komponentnivå) frågor och funderingar.
tomasb
Inlägg: 149
Blev medlem: 19 juni 2011, 07:33:29

Gräva ner kabel

Inlägg av tomasb »

Imorgon kommer elektriker och ska sätta upp laddboxen till elbilen. I sista sekund kom jag på att jag ville ha boxen på garaget snarare än på huset eftersom kabeln inte är så lång. Vad jag förstått så krävs det behörighet att gräva ner kabel och det är inga bekymmer. Däremot krävs det ju inte behörighet att gräva ett hål. Så i förberedande syfte har jag börjat gräva så åtminstone den biten är klar. Frågan nu är bara hur djupt jag ska gräva.

Räcker det med 50 cm? Någonstans läste jag 60. Till saken hör att det är egen, privat mark, precis intill husväggen. Dock är det ju teoretiskt möjligt att någongång i framtiden få dit en grävskopa för oss eller framtida ägare om huset t.ex. ska dräneras mot fukt. Något annat att tänka på, elektrikern skulle ta med vad som behövs men om man vill ha en extra platsslang eller liknande är det värt?

Vad jag förstått ska det vara sand i botten, inga hårda stenar. Därefter lite jord/lera ovanpå och så några platsband som varnar den som gräver nästa gång. Kontaktade elsäkerhetsverket och hoppades få tydliga direktiv men han var väldigt vag och hänvisade tillbaka till den som ska göra jobbet.
sodjan
EF Sponsor
Inlägg: 43251
Blev medlem: 10 maj 2005, 16:29:20
Ort: Söderköping

Re: Gräva ner kabel

Inlägg av sodjan »

Hus och garage är alltså inte sammanbyggda? Annars kan man ju fästa
kabeln i hus- och garagesockeln och ha lite bättre koll på den. Sen så ska
det nog märkas upp på något sätt att det ligger en elkabel i marken.
Och visst, detta är ju elektrikerns specialistområde. :-)
Användarvisningsbild
TomasL
EF Sponsor
Inlägg: 47206
Blev medlem: 23 september 2006, 23:54:55
Ort: Borås
Kontakt:

Re: Gräva ner kabel

Inlägg av TomasL »

Varför frågar du inte elektrikern, eller snarare grävar'n brukar ha koll på sådana saker.
Annars kan du konsultera SS 424 14 37 utgåva 6 "Kabelförläggning i mark".

Och ja det skall vara sand eller dylikt runt kabeln, om du lägger den i gula rör så kanske du slipper sanden.
Orsaken är att inte kabelns hölje skall skadas av stenar eller dylikt vid tjälskjutning osv.
Naturligtvis skall det hela markeras med gula band.
Elman
Inlägg: 288
Blev medlem: 21 januari 2017, 12:41:55

Re: Gräva ner kabel

Inlägg av Elman »

Är det där man förväntas gräva=gul skyddsslang dvs.rabatt,trädgård runt huset på tomten.. glöm ej metall kabelskydd mot fasad och tänk på ett slack på kabeln för tjälskjutningen .. dumt och köra trimmer gräsklippare i elkabeln
annars står det här sid 131.
http://www.nexans.com/Sweden/files/Kabelboken140630.pdf
/P
Haralt
Inlägg: 3898
Blev medlem: 15 november 2016, 00:19:11

Re: Gräva ner kabel

Inlägg av Haralt »

tomasb,

se Öresundskraft "Installationsregler lågspänning"
https://oresundskraft.se/media/24147/in ... 222_id.pdf

Se där sidan 7. Där står minimumdjup 0,35 m och hur det djupet mäts. Man lägger kabeln lämpligen i en gul markslang diam 50 mm.
Om man utöver den gula markslangen behöver lägga ett gult markeringsband ett par dm ovanför markslangen, vet jag ej.
tomasb
Inlägg: 149
Blev medlem: 19 juni 2011, 07:33:29

Re: Gräva ner kabel

Inlägg av tomasb »

Tack för alla svar. Garaget och huset är skilt med en liten öppen uteplats på ca 5 meter. Utöver detta kommer strömmen från pannrummet ytterligare några meter bort. Jag grävde ca 50 cm djupt 7-8 meter för hand med spade. Därefter instruerade elektrikern, sand, gult skyddsband/plast direkt ovanpå, mer sand/jord/tillbaka med den gamla fyllningen och en tunn platsfilm strax under ytan, kabelrännor där kabeln går ner och upp. Efter nya säkringsskåp, jordfelbrytare och allt annat sitter min laddbox till elbilen nu på plats och med facit i hand blev det väldigt bra. Dock lades kabeln direkt i sanden, inget rör.

Ställde in boxen på 3x13 ampere, testade med laddning av elbil, spisplatta, micro, vattenkokare och kaffebryggare samtidigt under några minuter, verkar fungera på 20 ampere huvudsäkring. (Har dock en 9 kw elpatron och ett bastuaggregat på 6 kw som kan ställa till det, men man får väl tänka till lite)
Skriv svar