3 Fas kontaktor + säkring
Vad säger regelverket om att ha en kontaktor först i en 3 fas kedja. Alltså utan automatsäkringar i själva applikationen.
Kontaktorn klarar 20A
Inkoppling med max 16A handske.
Kan man förlita sig på säkringarna i väggen ifall kontaktorn havererar eller måste man ha säkringar först?
Swech
Kontaktorn klarar 20A
Inkoppling med max 16A handske.
Kan man förlita sig på säkringarna i väggen ifall kontaktorn havererar eller måste man ha säkringar först?
Swech
-
- Inlägg: 1096
- Blev medlem: 18 januari 2017, 14:59:43
Re: 3 Fas kontaktor + säkring
Vad är det för last efter kontaktorn?
Finns överströmsskydd(eventuellt med kortslutningsskydd) efter kontaktorn?
Finns inga gruppsäkringar före kontaktorn?
Hur stor är säkringen närmast före kontaktorn?
Finns överströmsskydd(eventuellt med kortslutningsskydd) efter kontaktorn?
Finns inga gruppsäkringar före kontaktorn?
Hur stor är säkringen närmast före kontaktorn?
- Swech
- EF Sponsor
- Inlägg: 4756
- Blev medlem: 6 november 2006, 21:43:35
- Ort: Munkedal, Sverige (Sweden)
- Kontakt:
Re: 3 Fas kontaktor + säkring
Last = 3fas motor
automatsäkringar efter kontaktor - innan motor
Gruppsäkringar, inte i applikation
Säkring utanför i vägg, bör vara 16A men är okänd
Jag kommer att sätta automatsäkringarna först men det är bra att veta vad som egentligen gäller
Swech
automatsäkringar efter kontaktor - innan motor
Gruppsäkringar, inte i applikation
Säkring utanför i vägg, bör vara 16A men är okänd
Jag kommer att sätta automatsäkringarna först men det är bra att veta vad som egentligen gäller
Swech
-
- Inlägg: 1096
- Blev medlem: 18 januari 2017, 14:59:43
Re: 3 Fas kontaktor + säkring
Om lasten är en motor bör du väl använda ett termiskt överströmsskydd sammanbyggt med kontaktorn.
Re: 3 Fas kontaktor + säkring
Du ska alltså bygga en maskin som kopplas in med skarvsladd som har 16A cee-don?
Om kablarna fram till kontaktorn och VFD klarar 16A så behövs inga extra säkringar. Motor och kablar efter VFD skyddas av överströmsskyddet i VFDn.
Om kablarna fram till kontaktorn och VFD klarar 16A så behövs inga extra säkringar. Motor och kablar efter VFD skyddas av överströmsskyddet i VFDn.
- Swech
- EF Sponsor
- Inlägg: 4756
- Blev medlem: 6 november 2006, 21:43:35
- Ort: Munkedal, Sverige (Sweden)
- Kontakt:
Re: 3 Fas kontaktor + säkring
Bygger VFDn själv.
Men strunt i det. Det som är interessant är om man kan sätta en kontaktor direkt på inkommande faser
UTAN att säkra av den först. Säkringar efter kontaktorn säkrar ju inte katastroffel i kontaktorn.
Applikationen kan bli fast installerad, någonstans sitter ju säkringar men det känns tokigt
att förlita sig på externa säkringar.
Går kabeln så måste de externa säkringarna ta detta.
Om kontaktorn smälter så är det svårare att förklara varför den inte är avsäkrad
Swech
Men strunt i det. Det som är interessant är om man kan sätta en kontaktor direkt på inkommande faser
UTAN att säkra av den först. Säkringar efter kontaktorn säkrar ju inte katastroffel i kontaktorn.
Applikationen kan bli fast installerad, någonstans sitter ju säkringar men det känns tokigt
att förlita sig på externa säkringar.
Går kabeln så måste de externa säkringarna ta detta.
Om kontaktorn smälter så är det svårare att förklara varför den inte är avsäkrad
Swech
Re: 3 Fas kontaktor + säkring
Man stoppar väl i princip aldrig in säkringar på sladdanslutna maskiner, möjligtvis om man har en manöverkrets som skall säkras av till 6A eller så.
Även fast anslutna maskiner bygger man säkringslösa i dag (samma där dock, med manöverkretsar).
Varför skall du ha en kontaktor, när du har en omriktare, lite överkurs kan tyckas.
De enda regler gällande elsäkerhet du har att rätta dig efter är MD.
Även fast anslutna maskiner bygger man säkringslösa i dag (samma där dock, med manöverkretsar).
Varför skall du ha en kontaktor, när du har en omriktare, lite överkurs kan tyckas.
De enda regler gällande elsäkerhet du har att rätta dig efter är MD.
Re: 3 Fas kontaktor + säkring
Jag skulle inte heller satt någon säkring i maskinen...
ÄR det ett 16A uttag ska det ju vara säkrat 16A i centralen det matas ifrån...
ÄR det ett 16A uttag ska det ju vara säkrat 16A i centralen det matas ifrån...
Re: 3 Fas kontaktor + säkring
I maskinens installationsanvisning/användarmanual /kopplingschema anger man max storlek på matningens avsäkring.
Om du skulle sätta 16A säkring på inkommande i maskinen så har du ju ingen selektivitet, dvs någon som ska felsöka vet inte om säkringen i maskin eller central löser ut.
Om du skulle sätta 16A säkring på inkommande i maskinen så har du ju ingen selektivitet, dvs någon som ska felsöka vet inte om säkringen i maskin eller central löser ut.