Normalt spänningsfall i villa

Elektronikrelaterade (på komponentnivå) frågor och funderingar.
Användarvisningsbild
Magnus_K
EF Sponsor
Inlägg: 5854
Blev medlem: 4 januari 2010, 17:53:25
Ort: Skogen mellan Uppsala-Gävle

Normalt spänningsfall i villa

Inlägg av Magnus_K »

Hej på er!

Rätt säker på att det finns lite folk här inne med erfarenheter kring el-installationer.

Kan man säga en siffra mellan tummen och pekfingret om hur mycket spänningsfall som är anses "normalt" mellan inkommande och uttag?

Beror givetvis på belastning men kanske finns lite riktsiffror?
Användarvisningsbild
FormerMazda
Inlägg: 6510
Blev medlem: 27 februari 2006, 14:59:36
Ort: Asby (Östergötland)

Re: Normalt spänningsfall i villa

Inlägg av FormerMazda »

Jag skulle tro att om det finns riktsiffror så lär det skilja på åldern på installationen.
I min villa låg i princip hela övervåningen på samma 6A propp. Nu när det är renoverat och övervåningen ligger på fler grupper så lär siffran vara helt annorlunda.

Så är huset nybyggt, eller letar du fel i en gammal installation?
Användarvisningsbild
rvl
Inlägg: 7031
Blev medlem: 5 april 2016, 14:58:53
Ort: Helsingfors

Re: Normalt spänningsfall i villa

Inlägg av rvl »

Användarvisningsbild
Magnus_K
EF Sponsor
Inlägg: 5854
Blev medlem: 4 januari 2010, 17:53:25
Ort: Skogen mellan Uppsala-Gävle

Re: Normalt spänningsfall i villa

Inlägg av Magnus_K »

Tack för länken rvl. Mycket matnyttigt.
Har precis provat med vattenkokar och spänningen sjönk 15V+, dock jämförde jag inte med något så vet inte vart själva "fallet" uppstod.
Men kanon, då har jag lite att gå på.

@FormerMazda:
Det är inför lite felsökning på vår gamla installation. Var lite nyfiken på vad man anser som "acceptabelt".
Användarvisningsbild
Sverige
Inlägg: 2711
Blev medlem: 12 augusti 2014, 08:49:05
Ort: Örebro
Kontakt:

Re: Normalt spänningsfall i villa

Inlägg av Sverige »

Mät med vattenkokare i uttag närmast och längst ifrån centralen, så mäter man inte bara spänningsfall pga förimpedans.
Vad har du för spänning in?
Haralt
Inlägg: 3904
Blev medlem: 15 november 2016, 00:19:11

Re: Normalt spänningsfall i villa

Inlägg av Haralt »

Jag har för mig att det får vara max 2 % spänningsfall i huvudledning från servissäkring till gruppcentral.
Sedan får det vara max 4 % spänningsfall sammanlagt i huvudledning från servissäkring och gruppledning till förbrukare.
De fast installerade llledningarna i fastigheten skall dimensioneras så detta inte överskrids.
2 % spänningsfall på märkspänningen 230 V = 4,6 V, och 4 % är 9,2 Volt.

Se sidan 380 i Elkos Elboken utgåva 2015!
Användarvisningsbild
Sverige
Inlägg: 2711
Blev medlem: 12 augusti 2014, 08:49:05
Ort: Örebro
Kontakt:

Re: Normalt spänningsfall i villa

Inlägg av Sverige »

Ja Elkoboken är bra till mkt.
Sida 399 -2015
(Eller sida 529 -2017)
DSC00006.JPG
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
rikkitikkitavi
Inlägg: 16120
Blev medlem: 21 juni 2003, 21:26:56
Ort: Väster om Lund (0,67 mSv)

Re: Normalt spänningsfall i villa

Inlägg av rikkitikkitavi »

var sitter servissäkringen till en villa?
är det i elskåpet på gatan, före servisledningen som går till fastigheten och slutar i huvudsäkring?

då motsvarar 4% vid 10A ca 1 ohm, kortslutningsströmmen > 200A (kall) vilket borde ge utlösning (hehe) av en C10 säkring i rätt tid, om jag räknar rätt.
Användarvisningsbild
BallInPlay
Inlägg: 457
Blev medlem: 5 november 2004, 18:23:55
Ort: Forsa
Kontakt:

Re: Normalt spänningsfall i villa

Inlägg av BallInPlay »

servissäkringen är säkringen efter avlämningspunk inne i villan.

servisledningssäkring heter den som sitter i markskåpet.
Skriv svar