Logga temperaturer i en byggnad

Elektronikrelaterade (på komponentnivå) frågor och funderingar.
Användarvisningsbild
ecenier
Inlägg: 1150
Blev medlem: 13 december 2007, 17:51:42
Ort: Älvsjö
Kontakt:

Re: Logga temperaturer i en byggnad

Inlägg av ecenier »

Drivmedel skrev:Har nu testat med endast en av de senare givarna och det funkar inte heller i hopp med WMS:en.

Programmet för Android som jag lyckades till sist få att funka med de senare givarna och de äldre heter "DS18x20_Temperature" men krävde pullupmotstånd.
WMS:en stöder inte parasit-mode. Kan det vara så att sensorn från Kjell är parasitkopplad?
Kan du länka till koden "DS18x20_Temperature" ?
überfuzz
Inlägg: 790
Blev medlem: 8 december 2009, 19:46:27
Ort: Uppsala

Re: Logga temperaturer i en byggnad

Inlägg av überfuzz »

Om du vill bygga själv kan du ju köra med en PT100 i en Wheatstone brygga med en op.amp. Sen läser du av spänningen över op.ampen. Tror att en PT100 klarar 0.5C i tolerans.
Drivmedel
Inlägg: 56
Blev medlem: 29 oktober 2011, 13:40:18
Ort: Lund Södra Sandby

Re: Logga temperaturer i en byggnad

Inlägg av Drivmedel »

ecenier skrev:
Drivmedel skrev:Har nu testat med endast en av de senare givarna och det funkar inte heller i hopp med WMS:en.

Programmet för Android som jag lyckades till sist få att funka med de senare givarna och de äldre heter "DS18x20_Temperature" men krävde pullupmotstånd.
WMS:en stöder inte parasit-mode. Kan det vara så att sensorn från Kjell är parasitkopplad?
Kan du länka till koden "DS18x20_Temperature" ?
De två senare givarna funkar parallellt på Arduino, båda hittas av programmet "DS18x20_Temperature" som jag laddade ned från kjell.com länken finns på sidan för givaren 87893.
Inte parasit kopplat.
Drivmedel
Inlägg: 56
Blev medlem: 29 oktober 2011, 13:40:18
Ort: Lund Södra Sandby

Re: Logga temperaturer i en byggnad

Inlägg av Drivmedel »

Har återlämnat givarna till kjell.com köpte samtidigt den okapslade 87883 från kjell.com som funkar utan problem.
Så något är det som avviker mellan givarna.
Användarvisningsbild
ecenier
Inlägg: 1150
Blev medlem: 13 december 2007, 17:51:42
Ort: Älvsjö
Kontakt:

Re: Logga temperaturer i en byggnad

Inlägg av ecenier »

Jag ska köpa en 87893 från Kjell.com vid tillfälle och mäta på den. Kommer troligen att dissikera den för att se om det är fler komponenter än en DS18B20 i den.
Användarvisningsbild
mrfrenzy
Co Admin
Inlägg: 15658
Blev medlem: 16 april 2006, 17:04:10

Re: Logga temperaturer i en byggnad

Inlägg av mrfrenzy »

Risken är ju att det inte sitter en äkta DS18B20 i utan att tillverkaren har ersatt med något billigare som dom hittade i Shenzen.. Ska bli intressant att se dissekeringen.
Xoffis
Inlägg: 312
Blev medlem: 31 maj 2014, 19:13:37
Ort: Ingelstad
Kontakt:

Re: Logga temperaturer i en byggnad

Inlägg av Xoffis »

på tal om 18b20 så verkar det som om kjell säljer dem i 4pack som tillbehör till fibaro, billigare än styckpris på kjell iaf!

Kjell&Company: 50820
Användarvisningsbild
ecenier
Inlägg: 1150
Blev medlem: 13 december 2007, 17:51:42
Ort: Älvsjö
Kontakt:

Re: Logga temperaturer i en byggnad

Inlägg av ecenier »

ecenier skrev:Jag ska köpa en 87893 från Kjell.com vid tillfälle och mäta på den. Kommer troligen att dissikera den för att se om det är fler komponenter än en DS18B20 i den.
Köpte en igår och testade lite snabbt. Den fungerar inte. Jag resistansmätte mellan benen och den skiljer sig markant från en ds18b20 som fungerar. Har inte öppnat kapslingen än eller testat med logikanalysator, men det kommer snart.
Jag köpte den på kjell i Kista.



Sent using Tapatalk
Användarvisningsbild
hanpa
Utsparkad, på semester
Inlägg: 639
Blev medlem: 22 november 2016, 21:54:43
Ort: Hemort

Re: Logga temperaturer i en byggnad

Inlägg av hanpa »

hcb skrev:Kanske någon form av hemautomatiseringssystem? Jag kör Domoticz hemma, blandat mellan 433Mhz- och ZWave-enheter.
Det finns också minst en härinne som byggt sensorer och nätverk från grunden.

För COTS-433-MHz verkar RfxTrx vara populär. Jag kör en sådan tillsammans med denna. Om den uppfyller dina krav på noggrannhet och precision vet jag dock inte.
Nja, ± 2.5 °C är ju riktigt dåligt! (enligt bruksanvisningen).

Jag tänker använda mig av SHT30-D.

The SHT30-D sensor has an excellent ±2% relative humidity and ±0.3°C accuracy for most uses.

https://www.aliexpress.com/item/Origina ... 0.0.EJZvR7

Finns en SHT35 också men har inte hittat någon variant som sitter på ett kort (ytmonterad).

Den har ±0.2°C men ±0.3°C räcker nog rätt bra för de flesta.

Vill man bara ha temperatur så finns Si7051 med ±0.1°C

https://www.tindie.com/products/closedc ... re-sensor/
Skriv svar