Hehe, läste en tråd på byggahus.se förut om just det och det avråddes att dra 2,5mm² överallt för det är ingen elektriker som gör så så det skulle lätt kunna tas som hempuleri om någon skulle få för sig att kolla.
Man kan räkna på utlösningsvillkoret lite fulsnabbt om man mäter upp förimpedansen. Säkringen ska lösa på max 0,4s vid en viss ström.
Mät spänningen i ett uttag väldigt nära centralen (helst direkt i undercentralen i källaren) utan belastning (U1) , och sen mäter du spänning (U2) och ström (I) på samma ställe när du har t.ex en 2kW vattenkokare ansluten och igång. Du bör mäta spänningen i centralen med och utan vattenkokare ansluten för att inte få med spänningsfallet i ledarna ut till uttaget. Strömmen går bra att mäta där du sätter vattenkokaren för den är ju samma hela vägen.
Sen tar du Z = (U1 - U2) / I
Efter det om du har dvärgbrytare/automatsäkring med C-karaktäristik är formeln för kortslutningsström:
I = 0,95*230 / (Z*1,5)
För 25A-avsäkrat ska du få ett svar som överstiger 180A för att det ska vara godkänt på den fronten.
Med så korta kablar har jag svårt att se att det skulle bli annat än godkänt.
Men det här täcker inte värmeutveckling under långvarigt högt strömuttag så det blir ju inte OK bara för det med 2,5mm² avsäkrat till 25A.
Men det är skönt att veta att säkringen troligtvis löser när den ska.