Mätning i framledning och returledning i vattenburet system?

Inlägg av rolle1997 »

Hej! skulle uppskatta att få lite hjälp kring de här frågorna
•Utföra mätningar i ett vattenburet fastighetssystem (framlednings/returvattnet)?
•Välja med säkerhet lämpliga mätmetoder och mätinstrument? Ir-termometer eller bara läsa av termometern som sitter på ledningarna?

Jag har letat överallt på internet och forum men har inte kommit fram till något bra.

Tack på förhand
Användarvisningsbild
Jan Almqvist
Inlägg: 1658
Blev medlem: 1 oktober 2013, 20:48:26
Ort: Orust

Re: Mätning i framledning och returledning i vattenburet sys

Inlägg av Jan Almqvist »

Jag gissar att det enklaste är med givare som sätts fast på rören innanför eventuell isolering. Används för att styra motorshuntar, kan inte kosta många kronor.
Användarvisningsbild
AndLi
Inlägg: 18445
Blev medlem: 11 februari 2004, 18:17:59
Ort: Knivsta
Kontakt:

Re: Mätning i framledning och returledning i vattenburet sys

Inlägg av AndLi »

Jag buntbandade dit Dallas 18B20 på de ställe jag ville mäta.
På accumulatortanken TROR jag att jag limmade dit istället, då jag ville ha tempen på ett antal olika nivåer..

Annars står det väl i läroboken? ;)
EPG
Tidigare pellebeefmaster
Inlägg: 406
Blev medlem: 28 mars 2005, 20:27:58
Ort: Oskarshamn
Kontakt:

Re: Mätning i framledning och returledning i vattenburet sys

Inlägg av EPG »

Termoelementsgivare är billigast och ger hyffsat bra temperaturmätning, fyrtråds PT100 är noggrannast men de är också dyrare.
En tempgivare som har samma radie som röret och som monteras med en slangklämma ger bäst värmeöverföring och precis som Almqvist skrev så bör den sitta isolerad från omgivningen.
Ir-termometrar (pyrometrar) ger ingen noggrann temperaturvisning.
Användarvisningsbild
grym
EF Sponsor
Inlägg: 17672
Blev medlem: 16 november 2003, 12:22:57
Ort: i det mörka småland

Re: Mätning i framledning och returledning i vattenburet sys

Inlägg av grym »

pt1000 /100 antingen i dykrör eller på röret under isolering och då med kablen längs med röret en par decimeter

men allt beror ju på hur noga man vill vara

ska man kolla en del olika med ir termometer så tejpar man rören med eltape och har isolering utanpå tills man mäter, håll mätaren väldigt nära

ir mätare är usla till sådanthär om man vill mäta på allvar
Användarvisningsbild
TomasL
EF Sponsor
Inlägg: 47220
Blev medlem: 23 september 2006, 23:54:55
Ort: Borås
Kontakt:

Re: Mätning i framledning och returledning i vattenburet sys

Inlägg av TomasL »

Skolarbete gissar jag.
Du får nog tala om vilken noggrannhet du vill ha på mätningarna.
Swt bästa är som sagt dykrör fyllda med värmeledande ppasta eller liknande.
Näst bäst är ytmonterade givare, dock skall mätstället slipas rent, givaren appliceras med värmeledande pasta, spännas fast ordentligt så full kontakt erhålles.
Mätställe och givare plus ett par 10-tal centimeter åt vart håll isoleras först med ett lager alu-tape och därefter ett lager lämplig isolering, 20-40 mm tjockt beroende på uppskattad temperatur (dvs ju större differens mellan omgivning och rör, desto tjockare isolering)

Ir-termometrar är fullständigt odugliga för detta.
Skriv svar