Oförklarlig kortslutning Y/D m. fram back

Elektronikrelaterade (på komponentnivå) frågor och funderingar.
IsseTS
Inlägg: 39
Blev medlem: 14 april 2016, 16:25:27

Re: Oförklarlig kortslutning Y/D m. fram back

Inlägg av IsseTS »

jag hajar vart du vill komma :-)

tror jag testade den varianten utan lycka om jag inte minns fel men förreglingen blev otillräcklig mellan Q4 och Q5, detta då relät är till opåverkat, det typ "hinner inte slå över". Men jag kan ha fel, jag kan ha missat är testa den kombon. Jag stirrade mej blind på felet och förreglingarna.

minns inte märket men kan kolla imorgon med säkerhet :-)
IsseTS
Inlägg: 39
Blev medlem: 14 april 2016, 16:25:27

Re: Oförklarlig kortslutning Y/D m. fram back

Inlägg av IsseTS »

Relät var en omron h3de-g

Och peo007, din variant funkade helt perfa! Tack! Jag måste helt klart våga prova mer och dokumentera mer vad jag provat å jag inte missar ett bra alternativ. Jätte tack oavsett :-)
Skriv svar