Jag har en Bergvärmepump IVT Greenline HT+ C9 med REGO637 styrkort.. Denna har en serviceport i form av serieport med gränssnitt TTL.
Jag har även hemautomation med KNX och har en komponent som heter HomeLynk, tillverkad av Schneider Electric som bl.a har RS232.
Jag vill koppla dessa samman och skriva en enklare applikation och visualisera kurvor samt även få upp larmer i visualiseringen.
Homelynken har 3 plintar för RS232:
- Tx
- Rx
- GND
Enligt ett schema jag hittat skall man ta VCC för Max232'an via USB och jag är lite orolig att detta kanske bränner min HomeLynk? Tänkte jag skall rådfråga expertisen här innan jag gör något dumt, då jag är urkass på teori bakom elektronik.
Eftersom TTL och RS232 jobbar med olika spänningar sitter det även optokopplare med i kretsen.
Se bifogan bild på kretsen