Problem med Digital Out enhet
Problem med Digital Out enhet
Hej,
Jag är verkligen i behov av hjälp från en expert. Jag har en enhet som heter Brainboxes ED588 (http://www.brainboxes.com/product/ed-58 ... 85-gateway) som jag försöker koppla till en 12V relä-modul. Jag har egentligen 2 frågor ang. detta:
1. Jag får inte relät att dra när jag kopplar port 2 (Digital Out) till "IN" porten på modulen. Jag gissar att jag behöver ett pullup motstånd. Hur räknar jag ut vilka ohm detta motstånd måste ha?
2. Relät har 3 portar (IN, -12V, +12V). Räcker det att koppla in Port 2 (Digital Output) till IN porten på relät eller ska man koppla GND (Port 1) från ED588 boxen till -12V utöver det från powersupply. (Har kopplat in -12V och +12V från mitt powersupply. Samma powersupply som driver ED588 enheten).
(Relä-modulen: http://www.ebay.com/itm/201052200011?_t ... EBIDX%3AIT)
Jag är verkligen i behov av hjälp från en expert. Jag har en enhet som heter Brainboxes ED588 (http://www.brainboxes.com/product/ed-58 ... 85-gateway) som jag försöker koppla till en 12V relä-modul. Jag har egentligen 2 frågor ang. detta:
1. Jag får inte relät att dra när jag kopplar port 2 (Digital Out) till "IN" porten på modulen. Jag gissar att jag behöver ett pullup motstånd. Hur räknar jag ut vilka ohm detta motstånd måste ha?
2. Relät har 3 portar (IN, -12V, +12V). Räcker det att koppla in Port 2 (Digital Output) till IN porten på relät eller ska man koppla GND (Port 1) från ED588 boxen till -12V utöver det från powersupply. (Har kopplat in -12V och +12V från mitt powersupply. Samma powersupply som driver ED588 enheten).
(Relä-modulen: http://www.ebay.com/itm/201052200011?_t ... EBIDX%3AIT)
Re: Problem med Digital Out enhet
Har gjort ett försök att rita upp hur jag har kopplat:
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Re: Problem med Digital Out enhet
Om jag bryggar +12v till IN porten på relämodulen så aktiveras relät men inte då jag sätter DO porten till HIGH på ED588 enheten. Så jag antar att den inte får nog mycket ström för att aktivera den. Jag har mätt utgången och den ger ström men kanske inte nog mycket och då behöver man ett pullup motstånd? Men hur stort?
Sen på varje rad på ED588 boxen så finns det en GND port och flera Digital Out portar. Behöver man använda GND porten alls och skall man isåfall koppla den till -12v på relät?
Sen på varje rad på ED588 boxen så finns det en GND port och flera Digital Out portar. Behöver man använda GND porten alls och skall man isåfall koppla den till -12v på relät?
Re: Problem med Digital Out enhet
Genom att du har samma strömförsörjning så borde du kunna skippa GND till reläet, men det bör sitta där.
- Jan Almqvist
- Inlägg: 1655
- Blev medlem: 1 oktober 2013, 20:48:26
- Ort: Orust
Re: Problem med Digital Out enhet
Jag tolkar databladet som att utgången sänker och inte driver.
"Output Channels
8 non-isolated output channels
Maximum output current
Sinks up to 1 Amp per pin, 40V max load
Max combined load 4.0 Amps per ED device
Characteristic:
Open drain output, protected MosFET intelligent short circuit protection up to 36V"
En pullup kanske skulle få reläet att aktiveras men då får du fel logik dvs reläet aktiveras när utgången är från.
"Output Channels
8 non-isolated output channels
Maximum output current
Sinks up to 1 Amp per pin, 40V max load
Max combined load 4.0 Amps per ED device
Characteristic:
Open drain output, protected MosFET intelligent short circuit protection up to 36V"
En pullup kanske skulle få reläet att aktiveras men då får du fel logik dvs reläet aktiveras när utgången är från.
Re: Problem med Digital Out enhet
Detta står om IN porten på relät:
IN: can be high or low level control relay
Det finns alltså en jumper man kan flytta för att få relät att aktiveras vid HIGH eller LOW. Så egentligen hade det kanske löst mitt problem med att flytta den jumpern från HIGH till LOW? Då behöver jag inga motstånd?
IN: can be high or low level control relay
Det finns alltså en jumper man kan flytta för att få relät att aktiveras vid HIGH eller LOW. Så egentligen hade det kanske löst mitt problem med att flytta den jumpern från HIGH till LOW? Då behöver jag inga motstånd?
- Jan Almqvist
- Inlägg: 1655
- Blev medlem: 1 oktober 2013, 20:48:26
- Ort: Orust
Re: Problem med Digital Out enhet
Kanske att du kan välja logik med bygeln men jag tror inte att du slipper pullup.
- Jan Almqvist
- Inlägg: 1655
- Blev medlem: 1 oktober 2013, 20:48:26
- Ort: Orust
Re: Problem med Digital Out enhet
Med R = U / I där U är 12 V minus spänningsfall över optokopplare och I är så mycket ström som är lagom att mata in på relämodulen, kanske 5 mA.
( Det står "trigger current 5mA;" )
(12 - 2) / 0.005 = 2000 så 2.2 kOhm borde fungera. Prova!!
( Det står "trigger current 5mA;" )
(12 - 2) / 0.005 = 2000 så 2.2 kOhm borde fungera. Prova!!
Re: Problem med Digital Out enhet
Tack Jan, det var precis den informationen jag var ute efter. Ska testa det när jag kommer hem.
Re: Problem med Digital Out enhet
Jag testade med ett 2.2 kohms motstånd och det fungerade prima. Tusen tack för hjälpen!