Är de här två shuntarna kompatibla?
Är de här två shuntarna kompatibla?
Tjena,
Jag har de här två shuntarna till mitt värmesystem. Men jag anser att installatören har kopplat fel, den ena shunten behövs inte utan det som styr den skall istället styra den andra shunten som idag styrs av ett slaktat system, den står bara och tickar fram och tillbaka hela tiden.
Jag kan inte se att de inte skulle vara helt kompatibla. Den som jag vill styra stället är dessutom på 1.5VA istället för 5VA.
Någon som är kunnig på området?
Jag har de här två shuntarna till mitt värmesystem. Men jag anser att installatören har kopplat fel, den ena shunten behövs inte utan det som styr den skall istället styra den andra shunten som idag styrs av ett slaktat system, den står bara och tickar fram och tillbaka hela tiden.
Jag kan inte se att de inte skulle vara helt kompatibla. Den som jag vill styra stället är dessutom på 1.5VA istället för 5VA.
Någon som är kunnig på området?
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Re: Är de här två shuntarna kompatibla?
Det ska inte vara något problem. Att den nya behöver mindre effekt är absolut ingen problem.
Re: Är de här två shuntarna kompatibla?
Styrningarna han skulle koppla om utan att flytta shuntmotorerna.
Re: Är de här två shuntarna kompatibla?
Tackar så mycket, det verkar fungera fint att koppla om. Får dock vänta till vintern för att se om allt går helt som det skall.
Ber om ursäkt för att nästa fråga inte handlar om elektronik, men någon kanske kan svaret på min fråga som uppstod som direkt följd av tidigare svar.
Jag har en Danfoss AVTQ regulator för tappvarmvatten. http://se.varme.danfoss.com/PCMPDF/V3-57_AVTQ.pdf Jag vill få den att stänga av flödet helt för så länge som jag bor i huset. Finns det ett manuellt sätt som inte är helt destruktiv? Jag får inte ge mig in i värmerören och koppla in ventiler eller plugga.
Ber om ursäkt för att nästa fråga inte handlar om elektronik, men någon kanske kan svaret på min fråga som uppstod som direkt följd av tidigare svar.
Jag har en Danfoss AVTQ regulator för tappvarmvatten. http://se.varme.danfoss.com/PCMPDF/V3-57_AVTQ.pdf Jag vill få den att stänga av flödet helt för så länge som jag bor i huset. Finns det ett manuellt sätt som inte är helt destruktiv? Jag får inte ge mig in i värmerören och koppla in ventiler eller plugga.
Re: Är de här två shuntarna kompatibla?
Varför vill du stänga den, behöver du inget varmvatten?
Den skall vara stängd, så länge du inte använder något tappvarmvatten
Den skall vara stängd, så länge du inte använder något tappvarmvatten
Re: Är de här två shuntarna kompatibla?
Jag har fjärrvärmen endast som stöttning till bergvärmepumpen istället för att stötta med el. Då behövs inte varmvattnet från fjärrvärmen.
Danfoss AVTQ är konstruerad så att den reglerar på temperatur beroende på flöde. När det spolas varmvatten öppnar den snabbt fjärrvärmen och värmer värmeväxlaren för att ge varmt varmvatten. Men när det inte finns något flöde så ligger den och underhållsvärmer växlaren. Tror det stod till 35 grader. Det är den här underhållsvärmningen jag vill ha bort eftersom den kostar mig 600:-/år till ingen nytta annat än att värma garaget.
Den extra funktion som AVTQ:n har är att se till så att rören i backen mellan gatan och huset inte fryser. Men nu har fjärrvärmebolaget tvingat mig att betala en regulator som ligger och drar fjärrvärme innan mätdosan, så då behövs inte AVTQ:s sådan funktion och jag skall inte behöva betala för att hålla rören frostfria.
Danfoss AVTQ är konstruerad så att den reglerar på temperatur beroende på flöde. När det spolas varmvatten öppnar den snabbt fjärrvärmen och värmer värmeväxlaren för att ge varmt varmvatten. Men när det inte finns något flöde så ligger den och underhållsvärmer växlaren. Tror det stod till 35 grader. Det är den här underhållsvärmningen jag vill ha bort eftersom den kostar mig 600:-/år till ingen nytta annat än att värma garaget.
Den extra funktion som AVTQ:n har är att se till så att rören i backen mellan gatan och huset inte fryser. Men nu har fjärrvärmebolaget tvingat mig att betala en regulator som ligger och drar fjärrvärme innan mätdosan, så då behövs inte AVTQ:s sådan funktion och jag skall inte behöva betala för att hålla rören frostfria.
- tecno
- Inlägg: 27272
- Blev medlem: 6 september 2004, 17:34:45
- Skype: tecnobs
- Ort: Sparreholm, Södermanland N 59° 4.134', E 16° 49.743'
- Kontakt:
Re: Är de här två shuntarna kompatibla?

Märkligt att din fjärrvärme leverantör godkänner att du har annan huvudvärme källa. Antar att bergvärmen är installerad efteråt och om så tar det väldigt lång tid innan du har räknat hem den installationen jämfört med fjärrvärmen.
Re: Är de här två shuntarna kompatibla?
Finns det ingen avstängningsventil mellan TVV-VVX och FJV-systemet?
Vad är det för fabrikat och typ på centralen.
Vad är det för fabrikat och typ på centralen.
Re: Är de här två shuntarna kompatibla?
Finns väl två sätt att lösa det på:Agwan skrev:Jag har fjärrvärmen endast som stöttning till bergvärmepumpen istället för att stötta med el. Då behövs inte varmvattnet från fjärrvärmen.
Danfoss AVTQ är konstruerad så att den reglerar på temperatur beroende på flöde. När det spolas varmvatten öppnar den snabbt fjärrvärmen och värmer värmeväxlaren för att ge varmt varmvatten. Men när det inte finns något flöde så ligger den och underhållsvärmer växlaren. Tror det stod till 35 grader. Det är den här underhållsvärmningen jag vill ha bort eftersom den kostar mig 600:-/år till ingen nytta annat än att värma garaget.
Den extra funktion som AVTQ:n har är att se till så att rören i backen mellan gatan och huset inte fryser. Men nu har fjärrvärmebolaget tvingat mig att betala en regulator som ligger och drar fjärrvärme innan mätdosan, så då behövs inte AVTQ:s sådan funktion och jag skall inte behöva betala för att hålla rören frostfria.
1. Koppla tappvarmvatten så det inte flödar genom värmeväxlarens tappvattensida (=AVTQ kommer inte känna något flöde och kommer sålunda inte skicka på någon fjärrvärme genom växlaren
2. Koppla tappvarmvatten så här: KV --> VP --> VVX --> HUS, då kommer AVTQ visserligen känna ett flöde och släppa på varmvatten men samtidigt så är "kallvattnet" förvärmt så värmebehovet blir litet. Har kopplat så och det är rätt bekvämt när tonåringen duschar i timmar eller man vill tvätta huset i varmvatten

Varför har du två shuntmotorer? Borde väl räcka med den som sitter mot växlarens automatik och så låter man VP styra den direkt.
Re: Är de här två shuntarna kompatibla?
grottan:
1. Det är så det är kopplat nu, det är då jag hamnar i att den underhållsvärmer växlaren till 35 grader.
2. PRECIS! Det var så jag ville att bervärmefirman skulle koppla och av just den anledningen. Men de vägrade, de tyckte att det var för svårt att ställa in centralen på växlaren så att den skulle gå rätt. Jag försökte förklara att det skulle fungera utan inställningar, det blir automatiskt rätt, men svaret på det var att de inte kunde ställa in centralen. Jag upplevde installatörerna som fullständigt inkompetenta och ändå var det en av de största firmorna i Sverige. Hade 8 olika rörisar här som kopplade rörigt. Och så höll..., aja, det var inte det vi skulle diskutera här, jag kommer bli så arg...
Två shuntmotorer? Ja samma sak där, de vägrade att koppla som jag sa, de sa att de inte kunde hitta någon shuntmotor som passade på samma ventil. Vilket är skitsnack, för som ni precis sagt så behövdes inte shuntmotorn bytas. Nibe har ett datablad som visar hur man skall koppla om man har extern tillsats, men Nibe visar inte specifikt mot fjärrvärme där man redan har en shunt på fjärrvärmesidan. Så de visar en shunt på sekundärsidan och firman vägrade koppla på något annat sätt.
Om 6 år är lång återbetalningstid så är det lång tid... Fjärrvärmen kostar nästan en krona/kWh, elen 1.4 krona/kWh med allt. En besparing på uppvärmningen på 75% med bergvärmen ger mig en besparing på 30 000:-/år. Det har det blivit de senaste två åren iaf.
Fjärrvärmebolaget försökte efter installationen lura mig att ändra om i rördragningarna så att fjärrvärmen ändå skulle användas till stor del genom att köra returvattnet genom fjärrvärmeanläggningen först och sedan in till bergvärmepumpen. Tur att man inte är helt dum i huvudet.
1. Det är så det är kopplat nu, det är då jag hamnar i att den underhållsvärmer växlaren till 35 grader.
2. PRECIS! Det var så jag ville att bervärmefirman skulle koppla och av just den anledningen. Men de vägrade, de tyckte att det var för svårt att ställa in centralen på växlaren så att den skulle gå rätt. Jag försökte förklara att det skulle fungera utan inställningar, det blir automatiskt rätt, men svaret på det var att de inte kunde ställa in centralen. Jag upplevde installatörerna som fullständigt inkompetenta och ändå var det en av de största firmorna i Sverige. Hade 8 olika rörisar här som kopplade rörigt. Och så höll..., aja, det var inte det vi skulle diskutera här, jag kommer bli så arg...
Två shuntmotorer? Ja samma sak där, de vägrade att koppla som jag sa, de sa att de inte kunde hitta någon shuntmotor som passade på samma ventil. Vilket är skitsnack, för som ni precis sagt så behövdes inte shuntmotorn bytas. Nibe har ett datablad som visar hur man skall koppla om man har extern tillsats, men Nibe visar inte specifikt mot fjärrvärme där man redan har en shunt på fjärrvärmesidan. Så de visar en shunt på sekundärsidan och firman vägrade koppla på något annat sätt.
Inte så konstigt, de har ingen rätt att bestämma över mitt hus och hur jag värmer det. Isf skulle jag inte få elda med ved i braskaminen heller? Men de har en lite högre taxa om jag inte har fjärrvärmen som huvudkälla.tecno skrev:![]()
Märkligt att din fjärrvärme leverantör godkänner att du har annan huvudvärme källa. Antar att bergvärmen är installerad efteråt och om så tar det väldigt lång tid innan du har räknat hem den installationen jämfört med fjärrvärmen.
Om 6 år är lång återbetalningstid så är det lång tid... Fjärrvärmen kostar nästan en krona/kWh, elen 1.4 krona/kWh med allt. En besparing på uppvärmningen på 75% med bergvärmen ger mig en besparing på 30 000:-/år. Det har det blivit de senaste två åren iaf.
Fjärrvärmebolaget försökte efter installationen lura mig att ändra om i rördragningarna så att fjärrvärmen ändå skulle användas till stor del genom att köra returvattnet genom fjärrvärmeanläggningen först och sedan in till bergvärmepumpen. Tur att man inte är helt dum i huvudet.
Det finns en avstängningsventil, men den slår av både till radiatorvatten och tappvarmvattnet. Som det är nu har jag den ju avslagen, men när väl fjärrvärmen behövs så är det till att komma ihåg att slå på den igen. Det är en Danfoss styrcentral och växlaren är LPM. Det jag vill är att shunten som pannan styr skall hålla stängt så att det inte blir något flöde alls som jag måste betala för på sommaren, men värmen finns redo på vintern de få dagarna den behövs.TomasL skrev:Finns det ingen avstängningsventil mellan TVV-VVX och FJV-systemet?
Vad är det för fabrikat och typ på centralen.
- tecno
- Inlägg: 27272
- Blev medlem: 6 september 2004, 17:34:45
- Skype: tecnobs
- Ort: Sparreholm, Södermanland N 59° 4.134', E 16° 49.743'
- Kontakt:
Re: Är de här två shuntarna kompatibla?
Inte så konstigt, de har ingen rätt att bestämma över mitt hus och hur jag värmer det. Isf skulle jag inte få elda med ved i braskaminen heller? Men de har en lite högre taxa om jag inte har fjärrvärmen som huvudkälla.
Nu är det bra länge sedan jag hade fjärrvärme då jag bodde i Botkyrka kommun, där fick man inte ha annat som huvudvärme men bivärme som braskamin fick jag ha fast det gick inte att få tillstånd till några år senare då kommunen la sig på tvären och vägrade ge tillstånd pga hur vindarna kunde föra upp röken till höghusen längre bort. Så de som har fjärrvärme där idag är låsta helt till detta då inget annat ges tillstånd till.
-
- Inlägg: 16140
- Blev medlem: 21 juni 2003, 21:26:56
- Ort: Väster om Lund (0,67 mSv)
Re: Är de här två shuntarna kompatibla?
Det är ju helt sjukt om det är så att man inte kan ha andra energikällor som huvudvärme. Speciellt om det är "gratisvärme".
Frågan är om det ens är att anse som rimligt avtalsvillkor, men folk orkar väl inte jiddra med kommunen. Eller ens förenligt med svensk miljölagstiftning.
beroende hur kommunen producerar fjärrvärmen kanske detinte ens är särskilt vettigt ur miljöhänsyn.
Många fjärrvärmebolag har tidigare spetslasteldat med olja. Biobränsle är också en belastning osv
Att de inte tillåter vedeldning finns det ibland goda skäl till, beroende på område, panntyp osv osv.
Frågan är om det ens är att anse som rimligt avtalsvillkor, men folk orkar väl inte jiddra med kommunen. Eller ens förenligt med svensk miljölagstiftning.
beroende hur kommunen producerar fjärrvärmen kanske detinte ens är särskilt vettigt ur miljöhänsyn.
Många fjärrvärmebolag har tidigare spetslasteldat med olja. Biobränsle är också en belastning osv
Att de inte tillåter vedeldning finns det ibland goda skäl till, beroende på område, panntyp osv osv.
- Mizzarrogh
- Inlägg: 23345
- Blev medlem: 10 september 2006, 12:32:49
- Ort: Somewhere over the rainbow... (Hälsingeskogen)
Re: Är de här två shuntarna kompatibla?
30K/år enbart i besparingar låter ju tom dyrare än olja och direktverkande el.
Måste jag vara billigare och köra en elpanna till och med som komplement om ni inte haft bergvärmen.
Om det bara är som backup så kostar inte den elen några stora pengar i jämförelse (dvs om ni kan hålla under 16 grader i underhållsvärmen om det krisar (och bara bränna på fullt när man behöver full rumstemperatur, tex om bergvärmen strular)).

Måste jag vara billigare och köra en elpanna till och med som komplement om ni inte haft bergvärmen.
Om det bara är som backup så kostar inte den elen några stora pengar i jämförelse (dvs om ni kan hålla under 16 grader i underhållsvärmen om det krisar (och bara bränna på fullt när man behöver full rumstemperatur, tex om bergvärmen strular)).
Re: Är de här två shuntarna kompatibla?
Fjärrvärmen kostar ungefär en krona och elen 1.4 kronor per kWh. Så det blir inte billigare med direktverkande el. Det är ju för att bergvärmepumpen har upp över 5 i COP i bästa läget, blir ungefär 4 för mig i medel över året.
Gjorde av med 55 000kWh fjärrvärme innan pumpen och 18 000kWh el till pumpen nu. Några hundringar i spets från fjärrvärmen de vintrar som varit som iofs har varit väldigt milda.
Gjorde av med 55 000kWh fjärrvärme innan pumpen och 18 000kWh el till pumpen nu. Några hundringar i spets från fjärrvärmen de vintrar som varit som iofs har varit väldigt milda.
Re: Är de här två shuntarna kompatibla?
Det är nog inte ovanligt att rörkrökare har noll koll på regerteknik. De kopplar bara som man brukar utan att förstå varför.