Olika spänningar och säkringar..

Inlägg av toffie »

Hej på er,
Tänkte kolla med er, var ett tag sen jag körde min elutbildning och just det här har jag väl inte hållt på med så mycket..

Men 230V och 10A är ju 2300W i effekt..
Tar vi istället 12V och 10A så är ju det 120W i effekt.. Ganska stor skillnad..? :)

En 230V 10A säkring;
http://www.kjell.com/sortiment/el/elektronik/sakringar/glasrorssakringar/velleman-glasrorssakring-6x32-mm-10-a-p41124

För mig känns det som att en 230V 10A säkring bör klara runt 190A på 12V.. stämmer det? Det blir ju sinnessjuk skillnad :P Men kom precis på.. ska man bara räkna om det till rätta värdena så är det "ok"? 230V * 0,5A blir ju 115W.. 520mA blir ju 119W.. Blir det rätt egentligen?

Eller finns det 12V glassäkringar? Visst finns det 12V säkringar för bil, flatstiftssäkringar..
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-tillbehor/Bil-el/Sakring/Flatstiftssakringar-mini-10-st-2000019274/

Eller tänker jag bara fel? 230V = glassäkringar och 12V flatstiftssäkringar?

Men jag har ju sett att glassäkringar används i bilar också, så hur går det här ihop? :)


Tack på förhand!
Användarvisningsbild
ajje
Inlägg: 2666
Blev medlem: 12 mars 2010, 16:35:31
Ort: Smedjebacken

Re: Olika spänningar och säkringar..

Inlägg av ajje »

En säkring skiter i spänningen, det handlar bara om strömmen genom den.
Den har ingen aning om det är 12 V eller 230 V som driver strömmen.

Däremot måste man se till att den har tillräckligt hög spänningstålighet, för i det ögonblicket den brinner av kommer den att se de fulla spänningen, och då gäller det att den tål det hela så det inte bildas en ljusbåge som fortsätter leda.
Användarvisningsbild
Magnus_K
EF Sponsor
Inlägg: 5854
Blev medlem: 4 januari 2010, 17:53:25
Ort: Skogen mellan Uppsala-Gävle

Re: Olika spänningar och säkringar..

Inlägg av Magnus_K »

För ett tag sedan gick jag i ungefär samma funderingar. Känner du att du har tid så har du mina gamla tråd här -> Funderingar kring märkning på säkringar
Användarvisningsbild
Swech
EF Sponsor
Inlägg: 4758
Blev medlem: 6 november 2006, 21:43:35
Ort: Munkedal, Sverige (Sweden)
Kontakt:

Re: Olika spänningar och säkringar..

Inlägg av Swech »

Du räknar heltokigt..... eller snarare tänker heltokigt.

Om man kopplar ett värmeelement som är på 120W - 12V 10A till ett 12V aggregat så blir det ju 120W över elementet.

Om man då kopplar in en 10A säkring i serie med elementet så vill man ju fortfarande ha 120W d.v.s. 12V 10A över elementet
vilket man i princip får. Det är alltså ingen nämnvärd effektutveckling över säkringen och följdaktligen
är det inte heller 12V över säkringen. Denna spänning är över värmeelementet.

Gör du samma tankeövning med 220V 10A -> 2.2 kW element så kan du ha samma säkring eftersom det inte heller nu
skall vara någon effekt över säkringen utan över elementet.

Swech
Mindmapper
Inlägg: 7166
Blev medlem: 31 augusti 2006, 16:42:43
Ort: Jamtland

Re: Olika spänningar och säkringar..

Inlägg av Mindmapper »

Visst blir det effekt över säkringen, fast väldigt liten. Om man känner på säkringshuvarna som har säkringar det går mycket ström igenom så känner man värmen från den effekt som utvecklas i säkringen.

Ohms lag gäller fortfarande (tillsammans med Kirchoffs lagar). U = I * R. 10A genom en säkring ger ett spänningsfall över säkringen som beror på dess resistans. Man måste alltså veta resistansen i säkringen för att räkna ut spänningsfallet. Eftersom resistansen varierar med temperaturen blir det inte rätt att bara mäta resistansen vid kall säkring.

Kirchoffs lag säger dessutom att spänningsfallen fördelas över de olika resistanserna i kretsen. En väldigt liten resistans i säkringen gör att den mesta delen av spänningen fås över belastningen. Därför man också vill ha ledare med låg resistans. Nybörjarna har ofta dålig koll över de olika resistanserna i kretsen och påverkan av Kirchoffs lagar.

När man vet spänningsfallet över säkringen kan man gå vidare och räkna fram effekten som utvecklas i säkringen.
danei
EF Sponsor
Inlägg: 27646
Blev medlem: 2 juni 2003, 14:21:34
Ort: Östergötland
Kontakt:

Re: Olika spänningar och säkringar..

Inlägg av danei »

Men poängen var att spänningen över säkringen inte är beroenda av matningspänningen utan av strömmen genom den, så länge den inte löst ut.
Användarvisningsbild
toffie
Inlägg: 1900
Blev medlem: 22 juli 2004, 21:38:07
Ort: Töreboda / Stockholm
Kontakt:

Re: Olika spänningar och säkringar..

Inlägg av toffie »

Oj! Tack allihop :D

Tack ajje! Vet inte om vi egentligen gick igenom det på under min utbildning, säkert gjorde vi det men det var väl mycket att tänka på :P Riktigt bra och enkel beskrivning!

Magnus_K Tack för länken! Det verkar ju som att det är samma svar i slutändan där som här ovan :D

Swech Nu börjar det bli avancerat! Hade du svarat före ajje hade jag nog inte riktigt begripit det där :P

Mindmapper Nu hoppar jag av båten snart! Alldeles för galet avancerat.. Eller alltså, egentligen inte.. Men mer än vad mitt huvud klarar av att ta in för närvarande :P Tack för beskrivningen! :)

danei Absolut! Det är väl lite det jag var ute efter :D


Stort tack allihop!


Så för att sammanfatta, att det står 230V på en i detta exempel 230V säkring, betyder bara att den klarar av en så "hög" spänning. Det som är viktigt för all spänning därunder är bara strömmen ex. 10A. Alltså, enkelt sett så är det såhär..?


Om jag då behöver en 10A säkring för 12V så räcker det gott och väl med en glassäkring som klarar max 10A och klarar den spänning jag har i det då aktuella projektet?
Det känns som en bra beskrivning, om ni godkänner den? :P