Isolationstransformator - fast installation

Elektronikrelaterade (på komponentnivå) frågor och funderingar.
Immersed
Inlägg: 3
Blev medlem: 18 april 2015, 20:04:35

Isolationstransformator - fast installation

Inlägg av Immersed »

Hej, jag har byggt en studio de senaste åren. Jag byggde ut nya rum i anslutning till mina släktingars (mindre) industri och nu är det dags att dra in el. Vi kommer givetvis använda en certifierad elektriker.

Jag använder redan studion idag men drar då in ström via sladd och det uppstår en del brum i mina högtalare.

Saken är den att ibland när jag kört ljud live har jag haft med mig en isolationstransformator som jag kunnat använda för att undvika elbrum i ljudanläggningen. Jag har en tanke att jag skulle vilja ha en fast installation av en isolationstransformator före alla el-uttag i studion (el-centralen är precis utanför studion så det blir perfekt).

Vad ska man köpa för något? Det finns ju en del på Elfa men jag är inte kunnig nog att välja rätt. Det verkar också som om mycket används till båtar och jag behöver nog en rätt kraftig sak om den ge "flytande el" till i 3 studiorum.

https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... lrRows=100

Tacksam för svar
Mvh
Fredrik
Användarvisningsbild
grym
EF Sponsor
Inlägg: 17679
Blev medlem: 16 november 2003, 12:22:57
Ort: i det mörka småland

Re: Isolationstransformator - fast installation

Inlägg av grym »

välkommen till forumet

vilken effekt är du ute efter?

personligen hadde jag kört med lösa förgreningsuttag modell industri och det kopplat på en trafo

skulle även undvika att ha belysning på samma el som ljud ,om man inte bara kör med glödlampor

har även en 1.5kva konstanspänningstrafo liggades, tror den är med i i någon säljtråd med, den dämpar störningar bra
danei
EF Sponsor
Inlägg: 27648
Blev medlem: 2 juni 2003, 14:21:34
Ort: Östergötland
Kontakt:

Re: Isolationstransformator - fast installation

Inlägg av danei »

Vad vill du uppnå med trafon?
Immersed
Inlägg: 3
Blev medlem: 18 april 2015, 20:04:35

Re: Isolationstransformator - fast installation

Inlägg av Immersed »

Jag är som sagt var inte särskilt kunnig i el-teknik. Men visst, lampor kommer inte gå på samma fas som resten av elen i studion. Eftersom jag haft en del jord-brum när jag tagit ström från ett strömuttag i närliggande rum vill jag få bort detta. Funderar också på om det blir större problem eftersom det ligger i en industri, läste något om det...

En bekant har rekommenderat att använda "flytande jord" för att få bort jordstörningar vilket så vitt jag vet man skapar genom en isolationstransformator?

Jag har använt en sådan här mobilt men nu vill jag ju lösa problemen permanent i en lokal:

http://www.tramoetv.se/Transformatorer/UTKO.htm

Finns det andra lösningar är jag givetvis öppen för förslag.

Tack
gunnerfeldt
Inlägg: 87
Blev medlem: 29 november 2010, 00:32:55

Re: Isolationstransformator - fast installation

Inlägg av gunnerfeldt »

Du behöver inte någon isolerad nätspänning för att få brumfritt ljud. Du måste dock undvika jordloopar. Läs detta:
http://greghanksdesign.com/Documents/Gr ... Primer.PDF
Mindmapper
Inlägg: 7166
Blev medlem: 31 augusti 2006, 16:42:43
Ort: Jamtland

Re: Isolationstransformator - fast installation

Inlägg av Mindmapper »

Immersed skrev:Jag är som sagt var inte särskilt kunnig i el-teknik. Men visst, lampor kommer inte gå på samma fas som resten av elen i studion. Eftersom jag haft en del jord-brum när jag tagit ström från ett strömuttag i närliggande rum vill jag få bort detta. Funderar också på om det blir större problem eftersom det ligger i en industri, läste något om det...

En bekant har rekommenderat att använda "flytande jord" för att få bort jordstörningar vilket så vitt jag vet man skapar genom en isolationstransformator?

Jag har använt en sådan här mobilt men nu vill jag ju lösa problemen permanent i en lokal:

http://www.tramoetv.se/Transformatorer/UTKO.htm

Finns det andra lösningar är jag givetvis öppen för förslag.

Tack
Tycker att det ser livsfarligt ut. Jag kan aldrig tänka mig att det är tillåtet i en permanent installation. Med alla kablar i en studio så är det lätt hänt att det blir överledning i en kabel till skärm och något blir spänningsförande. Börja med att se över alla kablar så att de inte kan ge upphov till jordslingor.
Vad säger starkströmsföreskrifterna om en sådan lösning?
Tramo har ju inte gett några speciella råd för installationen. Vänd dig även till dom och hör vilka lösningar de har på ditt problem. Ta det gärna skriftligt.
Nerre
Inlägg: 27307
Blev medlem: 19 maj 2008, 07:51:04
Ort: Upplands väsby

Re: Isolationstransformator - fast installation

Inlägg av Nerre »

Om transformatorn ändå släpper igenom skyddsjord så lär det inte kunna bli farligt, men samtidigt lär ju inte problemet med brum minska just eftersom jorden släpps igenom rakt av.
Användarvisningsbild
SM7CZR
Inlägg: 2217
Blev medlem: 14 februari 2011, 22:45:08
Ort: Lund

Re: Isolationstransformator - fast installation

Inlägg av SM7CZR »

Vad är det som brummar egentligen? Om det är musikinstrumenten så är det dessa som skall åtgärdas.
Låt elektrikern installera el i studion enligt konstens alla regler.
Blir det brum sedan, så tänk på att det finns gitarrer och elbasar som inte är optimalt skärmade inuti själva instrumentet.
Senast redigerad av SM7CZR 19 april 2015, 10:28:11, redigerad totalt 1 gång.
Mindmapper
Inlägg: 7166
Blev medlem: 31 augusti 2006, 16:42:43
Ort: Jamtland

Re: Isolationstransformator - fast installation

Inlägg av Mindmapper »

Nerre skrev:Om transformatorn ändå släpper igenom skyddsjord så lär det inte kunna bli farligt, men samtidigt lär ju inte problemet med brum minska just eftersom jorden släpps igenom rakt av.
I det här fallet verkar den enligt produktbladet separera skydsjordarna på primär och sekundär sidorna, sk. flytande jord.
superx
Inlägg: 1127
Blev medlem: 19 juni 2012, 23:28:16
Ort: Linköping

Re: Isolationstransformator - fast installation

Inlägg av superx »

Börja med att ta reda på varför det brummar. Tror garanterat det finns enklarare lösningar på problemet.
Användarvisningsbild
Platis
Inlägg: 2464
Blev medlem: 24 november 2009, 20:19:28
Ort: Ljungby

Re: Isolationstransformator - fast installation

Inlägg av Platis »

Vid flytande jord, vilken jord är kopplad till transformatorkärnan?
Användarvisningsbild
MiaM
Inlägg: 13357
Blev medlem: 6 maj 2009, 22:19:19

Re: Isolationstransformator - fast installation

Inlägg av MiaM »

Immersed skrev:Hej, jag har byggt en studio de senaste åren. Jag byggde ut nya rum i anslutning till mina släktingars (mindre) industri och nu är det dags att dra in el. Vi kommer givetvis använda en certifierad elektriker.

Jag använder redan studion idag men drar då in ström via sladd och det uppstår en del brum i mina högtalare.

Saken är den att ibland när jag kört ljud live har jag haft med mig en isolationstransformator som jag kunnat använda för att undvika elbrum i ljudanläggningen. Jag har en tanke att jag skulle vilja ha en fast installation av en isolationstransformator före alla el-uttag i studion (el-centralen är precis utanför studion så det blir perfekt).
Att ha en studio invid elcentralen i en industri är kanske inte säkraste sättet att slippa brum :wink:

Börja med att fundera på varför du får brum när du kör med en provisorisk skarvsladd. Om du inte kan bli av med brummet när du har en enda skarvsladd som matar allt i studion så lär det bli svårt att få det brumfritt med en permanent installation.

I värsta fall kan du bli tvungen att skärma av studion genom att klä vägg med järnplåt eller liknande.
Immersed
Inlägg: 3
Blev medlem: 18 april 2015, 20:04:35

Re: Isolationstransformator - fast installation

Inlägg av Immersed »

Ja, det är just detta jag är rädd för. Men jag var faktiskt nere idag och spelade in lite trummor och det mindre brum än tidigare (märk väl att det aldrig blivit några problem med det inspelade materialet utan bara ovanligt mycket brum i mina monitorer). Men jag vill ha det så bra som möjligt permanent. Tack för alla tankar och råd.
superx
Inlägg: 1127
Blev medlem: 19 juni 2012, 23:28:16
Ort: Linköping

Re: Isolationstransformator - fast installation

Inlägg av superx »

Då så! Då kan du lägga ned tanken på isolationstrafo. Kanske behövs det en trafo på line-utgångarna som driver monitorerna. Är dessa balanserade?
Radiogossen
Inlägg: 50
Blev medlem: 28 februari 2013, 10:28:34
Ort: Borlänge

Re: Isolationstransformator - fast installation

Inlägg av Radiogossen »

Poängen med en fulltrafo/isolationstrafo är att den är galvaniskt skild från övriga nätet och då ska ju inte jordledningen med.
Jag använder en isolationstrafo i min studio men då är bara mixerbordet/ljudinterfacet kopplad till den. Datorerna är anslutet till vanliga nätet med jord.
Alltså uppstår inga jordloopar.
Andra förespråkar att allt ska vara jordat (via nätet) och att det då löser sig.
Skriv svar