Hej.
Jag behöver styra en kontaktor för trefas med en PIC. Hur är brukligt att göra? Finns det kontaktorer för 5V eller ska man köra ett relä för 230V emellan?
Tack på förhand.
Styra en kontaktor
-
- Inlägg: 3
- Blev medlem: 11 april 2015, 09:25:01
- Klas-Kenny
- Inlägg: 11879
- Blev medlem: 17 maj 2010, 19:06:14
- Ort: Växjö/Alvesta
Re: Styra en kontaktor
Finns många med 24VDC-spole, så då kan du komma undan med bara en transistor mellan kontaktor och PIC, bara du ordnar en 24V-matning.
- prototypen
- Inlägg: 11107
- Blev medlem: 6 augusti 2006, 13:25:04
- Ort: umeå
Re: Styra en kontaktor
Ytterligare en variant, 24 VAC och en TRIAC. Måste vara en som triggar i minst två kvadranter (vilket de flesta gör)
Protte
Protte
-
- Inlägg: 3
- Blev medlem: 11 april 2015, 09:25:01
Re: Styra en kontaktor
Finns det inte kontaktorer som tar 240AC som styrspänning så kan man köra med triac + optokopplare.
Slipper 24v matning helt och får en helt isolerad styrning.
Kan vara fel på det här så någon får gärna rätta mig om jag har fel.
http://www.electrokit.com/moc3021-dip6- ... 400v.43455 datablad
samt
http://www.electrokit.com/bta12600bwrg- ... erad.48027
Edit:
Det kanske går att driva en kontaktor direkt med moc3021 ? eller ?
Slipper 24v matning helt och får en helt isolerad styrning.
Kan vara fel på det här så någon får gärna rätta mig om jag har fel.
http://www.electrokit.com/moc3021-dip6- ... 400v.43455 datablad
samt
http://www.electrokit.com/bta12600bwrg- ... erad.48027
Edit:
Det kanske går att driva en kontaktor direkt med moc3021 ? eller ?
- prototypen
- Inlägg: 11107
- Blev medlem: 6 augusti 2006, 13:25:04
- Ort: umeå
Re: Styra en kontaktor
Om tillslagseffekten är 10 VA så skulle det betyda 43 mA ström.
MOC arna tål 1000 mA under 1 ms repeterat 120 ggr per sekund så det vore väl skräp om den inte skulle kunna driva kontaktorn direkt.
Men sätt ett RC nät över MOC utgången för att begränsa spänningsderivatan när MOCen slår av. Det kan tjuvtrigga om man har otur.
Protte
MOC arna tål 1000 mA under 1 ms repeterat 120 ggr per sekund så det vore väl skräp om den inte skulle kunna driva kontaktorn direkt.
Men sätt ett RC nät över MOC utgången för att begränsa spänningsderivatan när MOCen slår av. Det kan tjuvtrigga om man har otur.
Protte
-
- Inlägg: 3
- Blev medlem: 11 april 2015, 09:25:01