Hej,
Jag har sökt igenom forumet men hittar inte det jag söker, så jag bestämde mig för att registrera ett konto och hoppas ni kan hjälpa mig.
Jag har sett att det finns massvis med manuella omkopplare men har svårt att hitta information om automatiska.
Jag skulle vilja ha en automatisk omkopplare på en 3-fas 16A säkring, där ena kommer från elleverantören och den andra från en stationär generator. Generatorn är förberedd för automatisk start vid spänningsbortfall på fasta elnätet.
Vet ni vart det sälja automatiska omkopplare i den klena dimensionen jag söker, eller vart jag kan läsa mer om dom, om det tex finns olika tillvägagångssätt och omkopplingsmekanismer.
Jag är medveten om riskerna med att strömsätta elnätet på fel håll.
Tack på förhand.
Mvh
Magnus
Jag har sökt igenom forumet men hittar inte det jag söker, så jag bestämde mig för att registrera ett konto och hoppas ni kan hjälpa mig.
Jag har sett att det finns massvis med manuella omkopplare men har svårt att hitta information om automatiska.
Jag skulle vilja ha en automatisk omkopplare på en 3-fas 16A säkring, där ena kommer från elleverantören och den andra från en stationär generator. Generatorn är förberedd för automatisk start vid spänningsbortfall på fasta elnätet.
Vet ni vart det sälja automatiska omkopplare i den klena dimensionen jag söker, eller vart jag kan läsa mer om dom, om det tex finns olika tillvägagångssätt och omkopplingsmekanismer.
Jag är medveten om riskerna med att strömsätta elnätet på fel håll.
Tack på förhand.
Mvh
Magnus
Re: Automatisk omkopplare
http://pr.schneider-electric.se/Downloa ... -BA_Sv.pdf
Vill du bygga eget så behöver du två mekaniskt förreglade kontaktorer, nätfelsavkänning samt någon form av styrsystem(PLC).
Men om generatorn är förbered för automatisk start kanske den har utgångar för styrning av kontaktorer också? Vad är det för generator?
Vill du bygga eget så behöver du två mekaniskt förreglade kontaktorer, nätfelsavkänning samt någon form av styrsystem(PLC).
Men om generatorn är förbered för automatisk start kanske den har utgångar för styrning av kontaktorer också? Vad är det för generator?
Re: Automatisk omkopplare
Hej och tack för ditt inlägg.
Det är en Defenda Pro Z12 som är tänkt att appliceras. Vi kör idag en 3-fas UPS (16A in och 10A ut) som matas från fasta elnätet där vi vill ha generatordrift automatisk när vi tappar spänning på elnätet då vi inte har plats för extra batteriskåp.
Jag gissar på att växlande kontaktorer inte godkänns säkerhetsmässigt?
Mvh
Magnus
Det är en Defenda Pro Z12 som är tänkt att appliceras. Vi kör idag en 3-fas UPS (16A in och 10A ut) som matas från fasta elnätet där vi vill ha generatordrift automatisk när vi tappar spänning på elnätet då vi inte har plats för extra batteriskåp.
Jag gissar på att växlande kontaktorer inte godkänns säkerhetsmässigt?
Mvh
Magnus
Re: Automatisk omkopplare
Du behöver två mekaniskt förreglade kontaktorer, och de ska självklart vara elektriskt förreglade också.
Re: Automatisk omkopplare
Det finns som tillbehör till de flesta kontaktorer, vet att både ABB och Schneider har det till sina modeller.
Re: Automatisk omkopplare
Den lilla uppfattning jag skapat mig om kontaktorer, så verkar alla (de flesta iaf) vara det, eller har jag fel där?
Finns det inte butiker online som säljer komponenterna?
Jag tycker det är ovanligt svårt att hitta komponenterna och framförallt priserna.
Mvh
Magnus
Finns det inte butiker online som säljer komponenterna?
Jag tycker det är ovanligt svårt att hitta komponenterna och framförallt priserna.
Mvh
Magnus
Re: Automatisk omkopplare
Växlande kontakter är inte tillåtet!
Mekaniskt och elektriskt förreglad kontaktor är det som gäller. Vet dock inte om en fram/back kontaktor är godkänd till detta.
PLC är överkurs, men du behöver en timer för att se till att båda kontaktorerna är frånslagna 0,5sek vid växling , en timer för fördröjt tillslag och en timer för fördröjt frånslag för slippa att starta/stoppa elverket i onödan vid dippar osv.
Dock så kan det bli billigare i slutändan med ett smart relä typ Möller easy, Zelio Logic, Siemens LOGO! Då kan man också slippa fasövervakningsreläet om man bara är ute efter att detektera nätbortfall, bara att ta varsin fas till varsin 230VAC ingång. Kan dock behövas skiljereläer här beroende på hur ingångarna är uppbyggda...
Vidare så behöver du ett lokalt jordtag, förrut fixade elnäts ägaren detta men med hysterin av privatisering/outsourcing så blir det nog en kostsam historia.
Och installationen ska utföras av behörig elektriker med anmälan till nätägaren.
Här finns dyr information om detta.
Mekaniskt och elektriskt förreglad kontaktor är det som gäller. Vet dock inte om en fram/back kontaktor är godkänd till detta.
PLC är överkurs, men du behöver en timer för att se till att båda kontaktorerna är frånslagna 0,5sek vid växling , en timer för fördröjt tillslag och en timer för fördröjt frånslag för slippa att starta/stoppa elverket i onödan vid dippar osv.
Dock så kan det bli billigare i slutändan med ett smart relä typ Möller easy, Zelio Logic, Siemens LOGO! Då kan man också slippa fasövervakningsreläet om man bara är ute efter att detektera nätbortfall, bara att ta varsin fas till varsin 230VAC ingång. Kan dock behövas skiljereläer här beroende på hur ingångarna är uppbyggda...
Vidare så behöver du ett lokalt jordtag, förrut fixade elnäts ägaren detta men med hysterin av privatisering/outsourcing så blir det nog en kostsam historia.
Och installationen ska utföras av behörig elektriker med anmälan till nätägaren.
Här finns dyr information om detta.
Re: Automatisk omkopplare
Jag har frågat vår nätägare om jordtag, men då det är inne i en storstad och en flervåningsfastighet (kontor) så gissar/antar jag att nätägaren kan lösa jordtag eller att den jord som finns är tillräcklig, tror det är 2x250A in i kåken.
Så det återstår att se vad de svarar.
Och jag är medveten om att det måste föranmälas till nätägaren och hela den biten.
Mvh
Magnus
Så det återstår att se vad de svarar.
Och jag är medveten om att det måste föranmälas till nätägaren och hela den biten.
Mvh
Magnus
Re: Automatisk omkopplare
Du får nog vända dig till en elgrossist.ehsab skrev:Den lilla uppfattning jag skapat mig om kontaktorer, så verkar alla (de flesta iaf) vara det, eller har jag fel där?
Finns det inte butiker online som säljer komponenterna?
Jag tycker det är ovanligt svårt att hitta komponenterna och framförallt priserna.
Mvh
Magnus
Re: Automatisk omkopplare
Hej,
Vad tror ni om https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/asse ... ng_tds.pdf
Specifikt 3RA13 25-8XB30-1AL2
Om logiken/kompetensen för styrningen finns i generatorn så borde det räcka väl?
Mvh
Magnus
Vad tror ni om https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/asse ... ng_tds.pdf
Specifikt 3RA13 25-8XB30-1AL2
Om logiken/kompetensen för styrningen finns i generatorn så borde det räcka väl?
Mvh
Magnus