Jordning via fjärrvärmerör ett nytt krav

Elektronikrelaterade (på komponentnivå) frågor och funderingar.
danei
EF Sponsor
Inlägg: 27651
Blev medlem: 2 juni 2003, 14:21:34
Ort: Östergötland
Kontakt:

Re: Jordning via fjärrvärmerör ett nytt krav

Inlägg av danei »

Nej. Då har man en järnkärna runt ledaren och en lindning runt den. Så att det blir en transformator med ett varv på primären.
Användarvisningsbild
MadModder
Co Admin
Inlägg: 31647
Blev medlem: 6 september 2003, 13:32:07
Ort: MadLand (Enköping)
Kontakt:

Re: Jordning via fjärrvärmerör ett nytt krav

Inlägg av MadModder »

TomasL: Båda ja och nej. En strömtransformator har sin spole lindad på en torroid, och sen går ledaren man ska mäta på rakt genom denna.
Det blir inte mycket avläst om man lindar tråd runt ledaren. Magnetfältet är 90° åt fel håll.

[edit]
som danei sa

I en tångamperemätare är det en spole lindad runt det som i praktiken blir en torroid när man stänger käftarna.
Hur det funkar med de som bara ser ut som en gaffel vetefasen. Men det kanske blir tillräckligt med magnetisk koppling genom luften i fram. :humm:
E Kafeman
Inlägg: 3693
Blev medlem: 29 april 2012, 18:06:22

Re: Jordning via fjärrvärmerör ett nytt krav

Inlägg av E Kafeman »

En bild kanske hjälper.
Bild
Vattenledningen är valfritt en av ledningarna, inte kärnan.
Vilken ledning som är vilken avgör åt vilket håll strömomsättningen går.
qx5
Inlägg: 1678
Blev medlem: 14 augusti 2014, 04:23:04

Re: Jordning via fjärrvärmerör ett nytt krav

Inlägg av qx5 »

Kan man använda en luftspole? (utan kärna)
E Kafeman
Inlägg: 3693
Blev medlem: 29 april 2012, 18:06:22

Re: Jordning via fjärrvärmerör ett nytt krav

Inlägg av E Kafeman »

Konventionell tångampermeter är en spole lindad på tvådelad kärna där kärnan kan öppnas och slutas omkring mätledaren. Det blir då en vanlig strömtranformator. En nackdel är att transformatorn inte reagerar på likström. Alternativt kan man mäta strömmen med ett hall-element som även kan mäta DC och beroende på konstruktion kan en sådan vara designad med öppna gafflar.

Man kan tänka sej luftspole, men kopplingsgraden blir väldigt dålig på så låga frekvenser som 50Hz. Vill man experimentera att tappa av effekt så är det nog enklast med en delbar kärna, precis som tångampermätern (toroid-kärna) är konstruerad, eller får man slakta en gammal transformator med E-kärna. Andra kärn-typer fungerar också, men kan vara jobbiga att dela, så att man kan trä på vattenledningen. Micro-ungnars trafo brukar vara populära att göra om omvänt, trä en grov kopparledning ett par varv som sekundärlindning för att skapa stora strömmar av lägre primär-strömmar.
qx5
Inlägg: 1678
Blev medlem: 14 augusti 2014, 04:23:04

Re: Jordning via fjärrvärmerör ett nytt krav

Inlägg av qx5 »

Tänkte mest att en kärna som är stor nog kan vara svår att få till iaf utan specialbeställning och stor plånbok.

Ett sidospår.. om strömmen är stor nog så borde man kunna lokalisera fjärrvärmerören i marken och kanske också kunna mäta upp anomaliteter som t.ex flödesförändringar eller rost?
Användarvisningsbild
MiaM
Inlägg: 13357
Blev medlem: 6 maj 2009, 22:19:19

Re: Jordning via fjärrvärmerör ett nytt krav

Inlägg av MiaM »

En bonusfråga är om något i fjärrvärmen byggs för att aktivt vara induktivt? Det blir ju enorma dimensioner för att göra en spole av vattenledningsrör, men det kan kanske ändå vara bra ur denna synpunkt?

Man kan ju för övrigt lätt inse fördelarna med att bygga ett helt nytt bostadsområde eller dra alla ledningar nya när några ledningar ändå läggs nytt. Visserligen vill man kanske inte ha el, tele, dricksvatten och fjärrvärme bara några centimeter från varandra men bara att få allt inom någon enstaka meter från varandra lär ju minska jordströmmar rätt mycket.

Vad gäller jordning o.s.v. så lär vi ändå ha jordströmmar - det behövs ju en lokal cirkulationspump för den vattenburna värmen och den behöver ju skyddsjord. Det verkar sämre att jordslingan går via ledningarna till den pumpen än att de går direkt elcentral-fjärrvärmerör.

Man kan väl för övrigt fundera lite på i vilken utsträckning det ordentligt utforskats vad dessa jordslingor eventuellt gör med oss människor (och djur). De kan mycket väl tänkas vara rätt ofarliga men det är kanske dumt att chansa...
Användarvisningsbild
MadModder
Co Admin
Inlägg: 31647
Blev medlem: 6 september 2003, 13:32:07
Ort: MadLand (Enköping)
Kontakt:

Re: Jordning via fjärrvärmerör ett nytt krav

Inlägg av MadModder »

Funderar allvarligt på att montera potentialutjämning i vår gamla undercentral. Det blir mer än lovligt ofta läckor på varmvattencirkulationen, och jag misstänker strömmar på nåt sätt. Mäter upp till 100mA mellan jord och rören. Frågan är om det blir värre när centralen blir ordentligt jordad... :humm:
Skriv svar