2.2 POTENTIALUTJÄMNING
Vid äldre fastigheter finns normalt ingen potentialutjämning och därmed inga krav på potentialutjämning av fjärrvärmerören. Vid anslutning av nya fastigheter ska fjärrvärmerören anslutas till den gemensamma potentialutjämning som gäller för fastigheten. Detta ska utformas enligt de metoder som föreslås i starkströmsföreskrifterna ELSÄK-FS 1999:5 och SEK:s handbok 413 ”Potentialutjämning i byggnader”, och enl. anordningar enligt Södertörns Fjärrvärmes typritningar.
En frågeställning är om inte det medför risker för gigantiska jordströmmar i komplexa mönster och korrosion? Samt att det är något man kanske behöver ta hänsyn till vid konstruktion och installation av elektriska produkter.
Är nog egentligen rätt klokt att rören potentialutjämnas med resten av elanläggningen, dom är ju inget annat än ett gigantiskt jordtag - då de allra flesta fastigheter är anslutna med 4-ledare (TN-C) i servisledningen så kommer mer eller mindre stor ström flyta genom fjärrvärmeröret.
Bäst vore förståss om rören var försedd med en isolerande packning (finns sådana) så man inte binder samman massa fastigheter med ett parallellt jordlinjenät.
Provade just att mäta med amperetången på rören hemma och det flyter mellan 2-3A mellan retur och framledning (!)
Är ett villaområde, rören vid värmemängdmätaren ryms i en vanlig amperetång. Synd man inte mätte medan områdena var en autonom enhet med endast en elpanna som betjänade villorna - nu sitter allt samman med det stora rörledningsnätet.
Ganska lätt att mäta...
Linda 10 eller 100 varv runt rören se till att det är ett stort slack. Koppla in tången runt slacket, sedan är det bara att räkna.
Med samma metod kan man öka upplösningen på en strömtång. Linda många varv av den strömförande ledaren och koppla tången runt spolen som bildas.