Potentialfri kontakt
-
- Inlägg: 4
- Blev medlem: 9 januari 2015, 14:54:18
Potentialfri kontakt
Vad är en potensialfri kontakt? Någon har frågat mig om ett skymningsrelä med bajonettkonstruktion har en potensialfri kontakt.
[Edit: felslag i rubriken - hcb]
[Edit: felslag i rubriken - hcb]
Re: Potensialfri kontakt
Spänningslös kontakt, t.ex. ett relä kan ha potentialfria kontakter. Om jag inte misstar mig helt.
Re: Potensialfri kontakt
Potentialfri betyder att det är en inkoppling som inte är kopplat till annat.
En brytare är potentialfri och det är utgången från ett relä också - oftast. Någon kan ju ha kopplat något till men i normalfall är det potentialfri.
En brytare är potentialfri och det är utgången från ett relä också - oftast. Någon kan ju ha kopplat något till men i normalfall är det potentialfri.
-
- Inlägg: 4
- Blev medlem: 9 januari 2015, 14:54:18
Re: Potensialfri kontakt
Tack Icecap! Hur skulle detta relatera till ett skymningsrelä? Vederbörande pratade om varierande spänning mellan 24 - 48 V. Spänningen är ju dock 230 Volt?
Re: Potensialfri kontakt
Det är svårt att svara på utan att känna till det hela.
Bajonettkontakt är ju bara en kontakttyp med ganska få anslutningar så potentialfri känns inte helt aktuellt.
Om du har länkar/bilder på de ingående delar kan det bli mycket enklare att svara korrekt.
Bajonettkontakt är ju bara en kontakttyp med ganska få anslutningar så potentialfri känns inte helt aktuellt.
Om du har länkar/bilder på de ingående delar kan det bli mycket enklare att svara korrekt.
Re: Potensialfri kontakt
Bajonettkontakt har inget med antalet anslutningar att göra. Det är en låskonstruktion av kontakten som innebär att man får trycka och vrida en fjäderbelastad ring för att låsa eller låsa upp.
Re: Potensialfri kontakt
Rimligtvis handlar väl frågan om ifall utgången på det aktuella skymningsreläet är potentialfri. Borde framgå i datablad / specifikation. Sedan vilket kontaktdon det har på utgången har ju inte med saken att göra.
Re: Potensialfri kontakt
Det finns/fanns skymningsreläer som monterades på belysningsarmaturer och som hade "bajonettkontakt" i form av en kontakt med tre "blad" som vardera var kanske en kvarts cirkel, utspridda runt varvet med lite mellanrum. D.v.s. polerna satt runt om ett varv (som på en rörsockel eller din-kontakt fast med platta delcirkelbörda stift/hylsor).
-
- Inlägg: 4
- Blev medlem: 9 januari 2015, 14:54:18
Re: Potentialfri kontakt
Här är en länk till det skymningsrelä PXE 42 det handlar om. Har försökt att läsa mig fram till något i produktbladet men blir inte klok på det.
Re: Potentialfri kontakt
Du glömde länken. Men vad exakt är det du behöver hjälp med, inkopplingen?
Re: Potentialfri kontakt
Tycker det ärligt talat låter som ett jobb för en elektriker, med tanke på TS kunskaper om el.
-
- Inlägg: 4
- Blev medlem: 9 januari 2015, 14:54:18
Re: Potentialfri kontakt
tb@almnas.com: i databladet står det klart och tydligt:
"1-polig brytning vid 240V max 1700W"
"1-polig" betyder en potentialfri anslutning - eller reläutgång om du vill.
"1-polig brytning vid 240V max 1700W"
"1-polig" betyder en potentialfri anslutning - eller reläutgång om du vill.
Re: Potentialfri kontakt
Databladet är ju inte övertydligt, men där står:
Funktion 1- polig brytning vid 240 V max 1700W.
Vilket jag skulle tolka som att reläutgången är fristående = potentialfri = att den inte är inkopplad till nätspänning internt. men jag skulle inte lita på det utan att testa först.
Tänk bara på att ett relä som kan bryta 16A vid 230V AC inte kan bryta lika höga strömmar om det är DC. Då DC-ström ej är specificerat får man vara lite försiktig och inte köra för stora laster. Vid behov får man då skaffa ytterligare ett relä som tål den spänning/ström som krävs.
Funktion 1- polig brytning vid 240 V max 1700W.
Vilket jag skulle tolka som att reläutgången är fristående = potentialfri = att den inte är inkopplad till nätspänning internt. men jag skulle inte lita på det utan att testa först.
Tänk bara på att ett relä som kan bryta 16A vid 230V AC inte kan bryta lika höga strömmar om det är DC. Då DC-ström ej är specificerat får man vara lite försiktig och inte köra för stora laster. Vid behov får man då skaffa ytterligare ett relä som tål den spänning/ström som krävs.
Re: Potentialfri kontakt
Det står ju tydligt att det är en trepolig bajonettkontakt. För att få fram både matningsspänning och en utgång så måste en av reläutgångspolerna sitta ihop med matningsspänningen.
Reläet är antagligen i sig inte anslutet till något annat på den "fria" polen, men en pol sitter ihop med matningen.
Allt som ansluts ska alltså betraktas som 230V-strömförande, även om man nu väljer att t.ex. styra 24V-grejer eller vad man nu vill ha.
(Om man nu vill styra 24V eller liknande så får man växla fas och nolla in till skymningsreläet - då kommer utgången kopplas till nollan när det är mörkt och vara frisvävande när det är ljust. På så vis kan man t.ex. driva ett 24V-relä eller liknande med utgången).
OBS att all annan användning än matning av 230V-grejer från skymningsreläet lär vara utanför vad tillverkaren garanterar.
Min åsikt är: Låt skymningsreläet mata t.ex. en liten väggvårta-transformator som ger 24V eller vad för lågspänning som nu behövs.
Reläet är antagligen i sig inte anslutet till något annat på den "fria" polen, men en pol sitter ihop med matningen.
Allt som ansluts ska alltså betraktas som 230V-strömförande, även om man nu väljer att t.ex. styra 24V-grejer eller vad man nu vill ha.
(Om man nu vill styra 24V eller liknande så får man växla fas och nolla in till skymningsreläet - då kommer utgången kopplas till nollan när det är mörkt och vara frisvävande när det är ljust. På så vis kan man t.ex. driva ett 24V-relä eller liknande med utgången).
OBS att all annan användning än matning av 230V-grejer från skymningsreläet lär vara utanför vad tillverkaren garanterar.
Min åsikt är: Låt skymningsreläet mata t.ex. en liten väggvårta-transformator som ger 24V eller vad för lågspänning som nu behövs.