APC smart UPS 1500 med döda batterier, värt att byta? -JA!
Re: APC smart UPS 1500 med döda batterier, värt att byta?
12,9V mäter de upp utan last, det borde duga. Ska köpa kabelskor i morgon och prova i alla fall.
Re: APC smart UPS 1500 med döda batterier, värt att byta?
Då var det inte så många månader sedan de var under laddning
Du får göra en urladdningsprov och se att det finns en rimlig kapacitet på dessa
Ibland så kan spänningen vara hur fina som helst men spänningen dyker så fort man försöker dra ur ström ur dessa.
Det beror ofta på att plattorna är uppkorroderade av underhållsladdning med för hög spänning eller i högre omgivningstemperatur och gallerstrukturen (på +-plattorna) som skall leda ut strömmen från den aktiva massan är i stort sett borta och har själv blivit aktiv massa...
i UPS-sammanhang är korrosion inne i batterierna den vanligaste batteridöden, ja om de inte ställs undan och ingen bryr sig om denna i ett par år och batterierna sulfateras istället...
om du provurladdar hårt (under 1 timmeurladdningstid) med C/2 till C i ström till 10.8 Volt per 12V block så är det normalt att man får ut ca 50% av dess stämplade Ah-värde och gäller även nya batterier. Den stämplade Ah-värdet gäller vid 20 timmars urladdningstid och i somliga fall 10 timmars urladdningstid.
Du får göra en urladdningsprov och se att det finns en rimlig kapacitet på dessa
Ibland så kan spänningen vara hur fina som helst men spänningen dyker så fort man försöker dra ur ström ur dessa.
Det beror ofta på att plattorna är uppkorroderade av underhållsladdning med för hög spänning eller i högre omgivningstemperatur och gallerstrukturen (på +-plattorna) som skall leda ut strömmen från den aktiva massan är i stort sett borta och har själv blivit aktiv massa...
i UPS-sammanhang är korrosion inne i batterierna den vanligaste batteridöden, ja om de inte ställs undan och ingen bryr sig om denna i ett par år och batterierna sulfateras istället...
om du provurladdar hårt (under 1 timmeurladdningstid) med C/2 till C i ström till 10.8 Volt per 12V block så är det normalt att man får ut ca 50% av dess stämplade Ah-värde och gäller även nya batterier. Den stämplade Ah-värdet gäller vid 20 timmars urladdningstid och i somliga fall 10 timmars urladdningstid.
Re: APC smart UPS 1500 med döda batterier, värt att byta?
Tja, avsikten är inte att det ska bli någon avsevärd drifttid utan bara att linux servrarna ska få en chans att stänga ner kontrollerat, så 1-2 minuter är tillräckligt och de dra inte så fasligt mycket styck (gamla dual core PC's).
Försöker nu få till en bra kabeldragning från all ackarna och det kommer bild när det är fixat.
Försöker nu få till en bra kabeldragning från all ackarna och det kommer bild när det är fixat.
Re: APC smart UPS 1500 med döda batterier, värt att byta?
Den startade som den skulle och laddade fullt från 60% över natten. Lastprovade med 150W halogen för att mäta spänningsfall i kablarna och det största spänningsfallet var över 100A säkringen så det känns ok.
Nu återstår att installera apcupsd i alla servrarna och få det hela konfigurerat med NET server...
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
- MadModder
- Co Admin
- Inlägg: 31648
- Blev medlem: 6 september 2003, 13:32:07
- Ort: MadLand (Enköping)
- Kontakt:
Re: APC smart UPS 1500 med döda batterier, värt att byta? -J
Min APC smartUPS 1000 höll igång mitt serverskåp i en timme när jag testade för massa år sen, och då hade jag bara de två för ändamålet avsedda batterierna inuti UPS:en. I skåpet fanns router, server, styrdator till lampor mm, en monitor och ventilationsfläktar mm.
Det sitter samma typ av batterier i alla smartUPS med den typen av chassi du har, 18Ah.
Så har du ett par tre burkar kommer du med mycket stor marginal kunna stänga ner dem fint på några minuter.
Det sitter samma typ av batterier i alla smartUPS med den typen av chassi du har, 18Ah.
Så har du ett par tre burkar kommer du med mycket stor marginal kunna stänga ner dem fint på några minuter.
