Om jag kopplar in uC's GND med MAX7219's GND så slocknar den. Nej. Det är absolut inget fel på min koppling för jag har varit där med multimeter och känt om något är fel. Är det inte så att jag kanske måste ha något mellan?sodjan skrev:> ...så får inte GND från processorn kopplas ihop med multiplexern's GND
Hur menar du? Självklart måste processorn och MAX kretsen ha gemensam GND!
Jag ändrade inte så mycket förutom att flytta pinnarna och ta bort jorden.
> + att programmeraren ska ha fria pinnar.
Fick du inte en 1'a på displayen redan innan du bytte pinnar?
Det är svårt att säga vad som är orsak ock verkan (även för sig)
när man ändrar många olika sakar samtidigt.
Jag fick en 1:a på displayen ja.