Självplågande kontaktor!!!

Elektronikrelaterade (på komponentnivå) frågor och funderingar.
swegoofy
Inlägg: 13
Blev medlem: 14 augusti 2013, 14:17:46

Självplågande kontaktor!!!

Inlägg av swegoofy »

Hej
Jag har en billyft i mitt garage hemma. Nästan varje gång hydraulpumpmotorn 3-fas ska igång så slår det i kontaktorn(tror det heter så) Jag har en gång bytt denna och det hjälpte inte någon längre tid.
Trycker jag in kontaktorn manuellt så slår det inte så klart..
Någon som vet vad som får en kontaktor att slå?
Tack på förhand
Användarvisningsbild
säter
Inlägg: 35274
Blev medlem: 22 februari 2009, 21:16:35
Ort: Säter

Re: Självplågande kontaktor!!!

Inlägg av säter »

Vad menar du med att kontaktorn "slår"?
Att den smäller till vid tillslag är ju normalt.
Miramithe
Inlägg: 1423
Blev medlem: 21 januari 2013, 17:45:10
Ort: Borlänge

Re: Självplågande kontaktor!!!

Inlägg av Miramithe »

En kontaktor ska slå snabbt och hårt för att unvika gnistbildning och fast svetsning av kontakterna i den, helt normalt alltså.
Nerre
Inlägg: 27216
Blev medlem: 19 maj 2008, 07:51:04
Ort: Upplands väsby

Re: Självplågande kontaktor!!!

Inlägg av Nerre »

Jag tänkte också så först, men insåg efter några sekunder att det kanske är "slår" som i ljusbåge?
Användarvisningsbild
säter
Inlägg: 35274
Blev medlem: 22 februari 2009, 21:16:35
Ort: Säter

Re: Självplågande kontaktor!!!

Inlägg av säter »

Kanske TS menar en "glapprande" kontaktor?
Som självsvänger.
Användarvisningsbild
MadModder
Co Admin
Inlägg: 31450
Blev medlem: 6 september 2003, 13:32:07
Ort: MadLand (Enköping)
Kontakt:

Re: Självplågande kontaktor!!!

Inlägg av MadModder »

Som sagt så ska en kontaktor slå om snabbt och hårt.
En vanlig DIN-skenemonterad låter såhär (2:00)
Notera att det tom dunkar såpass i bordet att kameran flyttar på sig.
Och en något större: (hoppa till 0:35)

Om kontaktorn klapprar så kan det vara nåt fel på drivspänningen.
Nerre
Inlägg: 27216
Blev medlem: 19 maj 2008, 07:51:04
Ort: Upplands väsby

Re: Självplågande kontaktor!!!

Inlägg av Nerre »

En 3-fas 600 A kontaktor löst på bordet hoppar rätt bra:)

(Jag använde en sån när jag testade hur multimetrar gillar att kortsluta bilbatterier. Den hölls på plats av 25-kvadratkablarna.)
Användarvisningsbild
hanzibal
EF Sponsor
Inlägg: 2499
Blev medlem: 7 september 2010, 20:54:58
Ort: Malmö/Lund

Re: Självplågande kontaktor!!!

Inlägg av hanzibal »

He, he - på sjön hade vi knivbrytare med fjäderbelastad mekanism som apterades med nedväxlad elmotor. Man hoppade till ordentilgt om man råkade gå förbi precis när de slöts vilket skedde med våldsam kraft. Dessa vägde ca 80kg styck och användes för att koppla in hjälpmaskinerna.
swegoofy
Inlägg: 13
Blev medlem: 14 augusti 2013, 14:17:46

Re: Självplågande kontaktor!!!

Inlägg av swegoofy »

Nej jag menar att den slår som en hackspett typ!!! Om jag hjälper den i tillslagsögonblicket så blir den inne och motorn går...
danei
EF Sponsor
Inlägg: 27417
Blev medlem: 2 juni 2003, 14:21:34
Ort: Östergötland
Kontakt:

Re: Självplågande kontaktor!!!

Inlägg av danei »

Det låter som att det är fel på det som driver kontaktorn snarare än på kontaktorn.
Användarvisningsbild
Magnus_K
EF Sponsor
Inlägg: 5854
Blev medlem: 4 januari 2010, 17:53:25
Ort: Skogen mellan Uppsala-Gävle

Re: Självplågande kontaktor!!!

Inlägg av Magnus_K »

Du har inte gjort samma tabbe som jag gjorde en gång då? Att jag tog fel kontaktor i affären, en med 400V-spole istället för 230V.
Den gjorde ungefär som du förklarar. När jag la på en fas så drog den men oftast gjorde den som en rikoschett och ibland vibrerade eller ibland "oscillerade".

Alternativt kan du ha fått lite spån i kontaktorn kanske?

Är det en fas som ska dra kontaktorn?
Funderar på om överströmsskyddet kan vara precis på gränsen inställt men inte så bra på sånt här så vet inte om det kan fungera så.

Andra kanske kan fylla i.
Användarvisningsbild
MiaM
Inlägg: 12910
Blev medlem: 6 maj 2009, 22:19:19

Re: Självplågande kontaktor!!!

Inlägg av MiaM »

"Hackspett" på kontaktor kallas väl att den klapprar. Lättare att googla då.

Kan det vara något överströmskydd som är lite tjurigt, eller nåt sånt?
Användarvisningsbild
säter
Inlägg: 35274
Blev medlem: 22 februari 2009, 21:16:35
Ort: Säter

Re: Självplågande kontaktor!!!

Inlägg av säter »

Är det självhållning på kontaktorn eller drar den bara så länge man trycker in knappen?
Seroster
Inlägg: 1317
Blev medlem: 5 oktober 2010, 23:50:04
Ort: Kristianstad

Re: Självplågande kontaktor!!!

Inlägg av Seroster »

Har du ett elschema, eller en bild på inkopplingen, så kan man titta lite närmre på det?
Förmodligen har du en hållkrets som är lite ledsen.
Användarvisningsbild
Sparkz
Inlägg: 429
Blev medlem: 26 november 2003, 19:17:33
Ort: Vesene

Re: Självplågande kontaktor!!!

Inlägg av Sparkz »

Knappast en hållkrets på en billyft, där brukar man få stå och hålla in knappen själv. En gränslägesbrytare som är... på gränsen?

Jag skulle koppla en glödlampa parallellt med manövern på kontaktorn (A1 och A2 om den inte är helt antik), det är lättare att se än fladdrande siffror på en digital multimeter. Kolla först om det är 24 eller 230 V manöver och välj lampa (och säkerhetstänkade) efter det.

Blinkar lampan i takt med kontaktorn ligger felet nån annanstans.
Skriv svar