Uppmätning av elpatron
Uppmätning av elpatron
Jag har en enfas elpatron monterad i vattenradiatorn på kontoret.
Nu på kvällen tycker jag det började bli lite kallt i rummet.
Det sjudande ljudet från elpatronen hörs inte längre.
Jag har tagit av locket och mäter 230V AC på plinten till värmeslingan.
Med avstängd spänning, 55ohm på slingan.
Gör jag något fel när jag mäter?
Jag tycker det borde fungera.
Nu på kvällen tycker jag det började bli lite kallt i rummet.
Det sjudande ljudet från elpatronen hörs inte längre.
Jag har tagit av locket och mäter 230V AC på plinten till värmeslingan.
Med avstängd spänning, 55ohm på slingan.
Gör jag något fel när jag mäter?
Jag tycker det borde fungera.
Re: Uppmätning av elpatron
Det indikerar ju en effekt på ca. 1kW Det låter ju fullt rimligt. Konstigt att det inte funkar.
Re: Uppmätning av elpatron
Låter som om den är hel elektriskt sett.
Men sjudande ljud? Blir radiatorn varm? Är det tillräckligt med vatten i den?
Men sjudande ljud? Blir radiatorn varm? Är det tillräckligt med vatten i den?
Re: Uppmätning av elpatron
Jag var ner i pannrummet fyllde systemet tills säkerhetsventilen på tryckkärlet öppnade.sodjan skrev:Kanske tort i radiatorn?
Därefter luftade jag radiatorn, men där kom enbart vatten.
Re: Uppmätning av elpatron
Jag har en strömbrytare + en rumstermostat på väggen.
Sedan sitter det en termostat i elpatronen.
Lysdioden på rumstermostaten lyser och spänning finns till patronen.
Sedan sitter det en termostat i elpatronen.
Lysdioden på rumstermostaten lyser och spänning finns till patronen.
- frownlayer
- Inlägg: 1877
- Blev medlem: 17 maj 2012, 19:40:32
- Ort: Reftele
Re: Uppmätning av elpatron
kan det vara dålig kontakt i termostaten, 230v kommer fram, men inte tillräckligt med ström.
koppla ur allt ström och sandpappra kontantytorna i termostaterna.
testa 230v direkt på patronen?
koppla ur allt ström och sandpappra kontantytorna i termostaterna.
testa 230v direkt på patronen?
Re: Uppmätning av elpatron
Nu börjar radiatorn kännas lite ljummen i toppen.
Kall nere vid patronen.
Men det är väl så det fungerar när det varma vattnet stiger.
Det är möjligt att det sjudande ljudet kommer först när vattnet blivit hett.
Jaja, någonting måste ha varit galet.
Man kan ju gissa på rumstermostaten.
Från termostaten hörs ett tydligt reläljud vid av/till.
Undrar om lysdioden sitter på manövern till relät eller på utgången?
Kall nere vid patronen.
Men det är väl så det fungerar när det varma vattnet stiger.
Det är möjligt att det sjudande ljudet kommer först när vattnet blivit hett.
Jaja, någonting måste ha varit galet.
Man kan ju gissa på rumstermostaten.
Från termostaten hörs ett tydligt reläljud vid av/till.
Undrar om lysdioden sitter på manövern till relät eller på utgången?
Re: Uppmätning av elpatron
Om ventilen är öppen och cirkpumpen igång så kommer elpatronen försöka värma hela anläggningen och inte bara just det elementet.
Det här är ju termiskt sett rätt tröga saker, så det är väl fullt normalt att det tar en stund att värma upp elementet.
Det här är ju termiskt sett rätt tröga saker, så det är väl fullt normalt att det tar en stund att värma upp elementet.
Re: Uppmätning av elpatron
"Om ventilen är öppen och cirkpumpen igång så kommer elpatronen försöka värma hela anläggningen och inte bara just det elementet."
Ventilen måste vara stängd när man kör elpatronen.
Expansionen sker i returen.
Jag öppnar ventilen när jag kör pannan.
"Det här är ju termiskt sett rätt tröga saker, så det är väl fullt normalt att det tar en stund att värma upp elementet."
Naturligtvis. Det jag reagerade på var att elementet inte vart varmt i botten, i närheten av patronen.
Hur som helst, idag när jag kom till verkstaden var radiatorn kall.
Ingen spänning på patronen men lysdioden på rumstermostaten lyser.
Jag vred av och på strömbrytaren några gånger, då kom spänningen.
Vad jag kan förstå måste det vara dålig kontakt i rumstermostatens relä.
Relät var draget när jag kom, men ingen spänning ut.
Är detta något som går att fixa eller måste man byta hela rumstermostaten?
Ventilen måste vara stängd när man kör elpatronen.
Expansionen sker i returen.
Jag öppnar ventilen när jag kör pannan.
"Det här är ju termiskt sett rätt tröga saker, så det är väl fullt normalt att det tar en stund att värma upp elementet."
Naturligtvis. Det jag reagerade på var att elementet inte vart varmt i botten, i närheten av patronen.
Hur som helst, idag när jag kom till verkstaden var radiatorn kall.
Ingen spänning på patronen men lysdioden på rumstermostaten lyser.
Jag vred av och på strömbrytaren några gånger, då kom spänningen.
Vad jag kan förstå måste det vara dålig kontakt i rumstermostatens relä.
Relät var draget när jag kom, men ingen spänning ut.
Är detta något som går att fixa eller måste man byta hela rumstermostaten?
Re: Uppmätning av elpatron
Det bör väl bero helt på reläet. Om det är av
standardtyp så kanske det kan bytas. Om inte, tja...
standardtyp så kanske det kan bytas. Om inte, tja...
Re: Uppmätning av elpatron
Termostaten ser ut så här.
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Re: Uppmätning av elpatron
Sitter nog inget relä i en sån, du får nog byta hela termostaten om den är dålig.