Två switchade 24V 15A blir ett 24V 30A ?

Elektronikrelaterade (på komponentnivå) frågor och funderingar.
Vilhelmsson
Inlägg: 381
Blev medlem: 21 mars 2012, 12:05:59
Ort: Malmö

Två switchade 24V 15A blir ett 24V 30A ?

Inlägg av Vilhelmsson »

Går det att parallellkoppla 2 st 24V switchade "elchepo" Kina aggregat.
Tekko
Inlägg: 9009
Blev medlem: 28 november 2004, 20:19:15

Re: Två switchade 24V 15A blir ett 24V 30A ?

Inlägg av Tekko »

Nej det går inte.
Eli
EF Sponsor
Inlägg: 1065
Blev medlem: 19 oktober 2005, 12:01:36
Ort: Spånga

Re: Två switchade 24V 15A blir ett 24V 30A ?

Inlägg av Eli »

Inte lämpligt rakt av, men med en diod på vardera utgång borde det fungera.
Användarvisningsbild
Icecap
Inlägg: 26704
Blev medlem: 10 januari 2005, 14:52:15
Ort: Starup (Haderslev), Danmark

Re: Två switchade 24V 15A blir ett 24V 30A ?

Inlägg av Icecap »

Inte ens med dioder fungerar det - i de flesta fall.

Om nätdelen är en som minskar ut-spänningen när den närmar sig den maximala belastning kan det fungera men de flesta primärswitchade nätdelar jag har jobbat med stänger helt av vid överbelastning.

Detta betyder att om inte spänningarna är identiska kommer den ena nätdel att driva allt och när den överbelastas släcker den ned varför den andra nätdel blir överbelastat och stänger ner.

Men man kan göra som när man ska driva många transistorer i parallellt: öka Ri.

Tar man ett litet motstånd på varje utgång och serieansluter det med var sin diod och sedan knyter ihop de dioder som en gemensamt utgång kan det nog fungera. Då kommer spänningen att sjunka så att lasten fördelas rimligt bra.
Eli
EF Sponsor
Inlägg: 1065
Blev medlem: 19 oktober 2005, 12:01:36
Ort: Spånga

Re: Två switchade 24V 15A blir ett 24V 30A ?

Inlägg av Eli »

Ja bra tillägg, men det beror ju som sagt på power suppy;ets konstruktion också och deras Ri är knappast =0.
Än viktigare är kanske att de är lika dana & med spänning vid maxström injusterade till samma nivå.
Även dioder & ev. extra motstånd bör vara lika och gärna matchade.
Användarvisningsbild
exile
EF Sponsor
Inlägg: 496
Blev medlem: 21 oktober 2005, 23:32:07

Re: Två switchade 24V 15A blir ett 24V 30A ?

Inlägg av exile »

Eli skrev:Ja bra tillägg, men det beror ju som sagt på power suppy;ets konstruktion också och deras Ri är knappast =0.
Den kan vara negativ för att kompensera för del av förluster i kablar (inte grymt vanlig men finns).
Annars ett sätt är en ström spegel vilket balansera lasten perfekt mellan nätaggen.
Den enklaste använder två transistorer typ:
Bild
Adderar man två effekt motstånd så slipper man "matcha" transistorerna.

Annars är det inte helt ovanligt att större nätagg gå att parallell koppla genom att sätta en till slav och andra till master, se om du kan hitta ett datablad till nätaggen.
xxargs
Inlägg: 10189
Blev medlem: 23 september 2006, 14:28:27
Ort: Södertälje

Re: Två switchade 24V 15A blir ett 24V 30A ?

Inlägg av xxargs »

Måste vara aggregat avsedda för parallelldrift då de har reglerloopar anpassad för detta, vilket också brukar innebära att de också har en riktig fungerande strömbegränsning och inte bara stänger av sig tvärt som annars är standardförfarandet för de flesta switchade nätaggregat - somliga vill också ha en sladd mellan sig för att förbättra laststyrning mellan sig (master-slav koppling) så att det inte blir slagsmål vem som styr och det oscillerar och brusar på utgångsspänningen.

kopplingar med motstånd i serie och som exile strömspegelkoppling kan man använda om man tål en viss lastberoende spänningsfall men skall man ladda batterier etc där det är noga med spänning och initialt slukar väldigt mycket ström (långt över nätaggregatets strömförmåga) så fungerar det inte om inte aggregaten har en väl fungerande strömbegränsning vare sig med eller utan balanseringsmotstånd eller strömspegel
Skriv svar