Detektera när ett överspänningsskydd .. jobbar?

Elektronikrelaterade (på komponentnivå) frågor och funderingar.
Användarvisningsbild
FormerMazda
Inlägg: 6515
Blev medlem: 27 februari 2006, 14:59:36
Ort: Asby (Östergötland)

Detektera när ett överspänningsskydd .. jobbar?

Inlägg av FormerMazda »

Det kommer installeras ett överspänningsskydd hemmavid:
http://www.garo.se/installation/normkom ... -3p-351959

Jag kände att det kunde vara kul att integrera detta i mitt 1-wirenät hemma. Jag tycker att det på något viss skulle gå att detektera när när skyddet drar ner en överspänning till jord?
Men frågan är, hur gör man detta? Att bryta upp jorden på något vis är uteslutet, så jag antar att man skulle kunna få till nån typ av strömtrafo?
Det enda jag vill uppnå är att få nån typ av puls som går att räkna. Sen räknar man med typ en DS2423.
Användarvisningsbild
Icecap
Inlägg: 26703
Blev medlem: 10 januari 2005, 14:52:15
Ort: Starup (Haderslev), Danmark

Re: Detektera när ett överspänningsskydd .. jobbar?

Inlägg av Icecap »

Strömtransformator är nog grejen. Men du ser jo på patronerna när de är blåsta.
Användarvisningsbild
FormerMazda
Inlägg: 6515
Blev medlem: 27 februari 2006, 14:59:36
Ort: Asby (Östergötland)

Re: Detektera när ett överspänningsskydd .. jobbar?

Inlägg av FormerMazda »

Fast vad jag fattat så ska dom hålla för mer än en urladdning. Självklart inte mer än en direktträff, men de ska väl klara att städa flera småspikar utan att de .. tar slut?
Användarvisningsbild
Icecap
Inlägg: 26703
Blev medlem: 10 januari 2005, 14:52:15
Ort: Starup (Haderslev), Danmark

Re: Detektera när ett överspänningsskydd .. jobbar?

Inlägg av Icecap »

Det vi installerar i skyltar är dels med 4 st kassetter (3 fas + nollan gentemot skyddsjord) och dels har i fått veta att de tål att "aktiveras" en gång.

Men visst, är det bara lite småskit som kommer kan det väl vara att de kan tåla ett par småsmäller.
Användarvisningsbild
FormerMazda
Inlägg: 6515
Blev medlem: 27 februari 2006, 14:59:36
Ort: Asby (Östergötland)

Re: Detektera när ett överspänningsskydd .. jobbar?

Inlägg av FormerMazda »

Läst lite mer på nätet och pratat med en elektriker/skåpsbyggare.
Och det är så, patronerna mattas ut/löser ut, självklart. Men de lever i regel ganska länge innan det är dags att byta och de tar således en del stötar i sitt liv.

Så idén går ju att utveckla då! :)

Men hur ska strömspolen se ut? Jag har ju egentligen ingen aning om vilka strömmar/spänningar det rör sig om som leds ner i jord.
Är det bara att bygga en så känslig spole som möjligt och låta den "bottna"?
Nerre
Inlägg: 27310
Blev medlem: 19 maj 2008, 07:51:04
Ort: Upplands väsby

Re: Detektera när ett överspänningsskydd .. jobbar?

Inlägg av Nerre »

Det beror ju helt på vad det är för typ av skyddskomponenter, vissa är "engångs" medans andra bara slits.
Användarvisningsbild
prototypen
Inlägg: 11107
Blev medlem: 6 augusti 2006, 13:25:04
Ort: umeå

Re: Detektera när ett överspänningsskydd .. jobbar?

Inlägg av prototypen »

Spolen kan du dimensioner för max 100000 A.
Nä men ta något mindre strömtrafo, den behöver ju inte arbeta linjärt utan låt den bottna över en viss ström.

Börja kanske med 10 eller 100 A för att få en detektering och se hur ofta det förekommer överspänning.
Det finns en fara med att sätta dit en strömtrafo, dels inför man en induktans på jordledaren och sedan kan du få väldigt höga spänningar på sekundärsidan.
Sedan har man kanske problem med direktöverslag från inkommande ledning till dina mätledningar.

Ska bli intresant att får lite statistik om överspänningar.

Lägg upp en bild hur elektrikern fysiskt har dragit trådarna, elektriker förstår i allmänhet inte att det är ett högfrekvensproblem och den kan bli någon kilovolt per meter tråd från anslutningspunkten och skyddet.

Ett 1,5 kilovolt skydd kan snart bli ett 2,5 kV

Protte
Användarvisningsbild
grym
EF Sponsor
Inlägg: 17679
Blev medlem: 16 november 2003, 12:22:57
Ort: i det mörka småland

Re: Detektera när ett överspänningsskydd .. jobbar?

Inlägg av grym »

strömtrafo till optokopplare och fiber bort till vad man nu ska ha för registrering

hadde varit värt att prova ungefär såhär
strömtrafo, vdr på 20-30v eller något annat som begränsar spänningen, likriktare och till lysdiod med motstånd som driver fibern

man får prova så att det blir rätt hela vägen, så den klarar att indikera på lite lagom ström
kanske till och med man kunde göra en tvåstegs indikering, för liten och stor överström
Användarvisningsbild
FormerMazda
Inlägg: 6515
Blev medlem: 27 februari 2006, 14:59:36
Ort: Asby (Östergötland)

Re: Detektera när ett överspänningsskydd .. jobbar?

Inlägg av FormerMazda »

Har varit inne på fiberidén faktiskt. Det är ju enda sättet att skydda sig mot ett riktigt nedslag.

Men om man tar en så pass liten spole att man kan detektera småspik, då kommer ju den bottna när det blir på riktigt, vad händer då? Inget utöver att den just bottnar?
Användarvisningsbild
MiaM
Inlägg: 13375
Blev medlem: 6 maj 2009, 22:19:19

Re: Detektera när ett överspänningsskydd .. jobbar?

Inlägg av MiaM »

Strömtrafos av den typ man har för strömvakt på elpatroner o.s.v. lär väl inte öka induktansen? Den fria ledaren lär ju leda sämre än när den träs genom en spole som ger en viss (om än försumbar) "transformatorbelastning"?

Som andra redan påpekat, räkna med rejäla strömspikar och därmed rejäl utsignal.

Det är nog läge att ha en strömtrafo som ger riktigt låg utström, lasta den lågohmigt, och sedan "lyssna" på den med elektronik som har skärmade kablar, hög förstärkning, hög inimpedans och tål mycket höga inspänningar.



Men det finns ju en helt annan metod på att lösa detta och det är ju att toppvärdeslikrikta (med "hf-snabbhet") nätspänningen och mäta hur höga spikarna blir. Det säger iofs inget om ifall överspänningsskyddet verkligen jobbat, men säger däremot något om ifall det borde ha jobbat o.s.v.