Portabelt kylaggregat KCC-207EB kompressor startar ej

Elektronikrelaterade (på komponentnivå) frågor och funderingar.
Användarvisningsbild
Oskar
Inlägg: 1955
Blev medlem: 6 september 2005, 15:11:36
Ort: Storsjö, Sorsele

Portabelt kylaggregat KCC-207EB kompressor startar ej

Inlägg av Oskar »

Vi har haft den på jobbet, men nu har den stått länge undanstoppad i ett förråd pga den "fungerade dåligt".

Jag tog fram den och provade lite smått. Vad jag kunde se direkt så stod fläkten på baksidan som skall blåsa ut varmluften stilla. Skruvade upp höljet på kylaggregatet och ser att kompressorn startar inte när man slår till apparaten. Höll på ett tag till och kollade, och helt plötsligt när jag slog på apparaten så går kompressorn igång! Fick fin kyla, fläkten som tidigare stått still blåste nu varmluft på baksidan av apparaten, allt verkar vara frid och fröjd bara kompressorn klarar att starta. Kompressorn gick väldigt tyst och fint, brummar och vibrerar en aning.

Vad säger ni på forumet med mer erfarenhet i kylvärlden? Kan det vara motorkondingen till kompressorn som är kass, eller brukar det vara kompressorn i sig som tar slut? Finns det något mer jag kan kolla?
2014-08-12 10.13.01.jpg
2014-08-12 10.38.49.jpg
2014-08-12 10.38.40.jpg
Kondingen kanske jag kan hitta en i gömmorna och koppla in och prova ..
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Användarvisningsbild
Danny
Inlägg: 3338
Blev medlem: 17 maj 2007, 16:30:37
Ort: Skåne

Re: Portabelt kylaggregat KCC-207EB kompressor startar ej

Inlägg av Danny »

iom att både kompressorn och fläkten stod stilla samtidigt,
så tror jag att felet ligger i hygrostaten. Hygrostaten gissar jag
är mekanisk på din modell, och påverkas lätt av ett slag om den är dålig.
Användarvisningsbild
Andy
Inlägg: 5893
Blev medlem: 26 september 2004, 18:24:52
Ort: Södern

Re: Portabelt kylaggregat KCC-207EB kompressor startar ej

Inlägg av Andy »

Tror inte det är kondensatorn, det borde yttra sig på annat sätt.
En termostat eller för lite gastryck i systemet (sensor/kontakt).
Har du ett schema så kan man "gissa" lite bättre. :)
Användarvisningsbild
Oskar
Inlägg: 1955
Blev medlem: 6 september 2005, 15:11:36
Ort: Storsjö, Sorsele

Re: Portabelt kylaggregat KCC-207EB kompressor startar ej

Inlägg av Oskar »

Vad har hygrostaten för uppgift? Jag har noll koll på detta ..

Ytterligare en observation. Fläkten på baksidan och kompressorn "durrar till" lite vid vad som verkar är misslyckat startförsök precis när man slår igång apparaten. Jag kan se att fläkten snurrar sakta ett varv eller två pga detta initiala startförsök. För att få den att göra ett nytt startförsök måste jag dra ur kontakten, hjälper inte att slå av och på via kontrollelektroniken.

Nix, jag har inget schema. Kanske går att googla fram, har inte testat det.
Användarvisningsbild
Danny
Inlägg: 3338
Blev medlem: 17 maj 2007, 16:30:37
Ort: Skåne

Re: Portabelt kylaggregat KCC-207EB kompressor startar ej

Inlägg av Danny »

Mitt fel. tänkte direkt på luftavfuktare när jag såg bilderna.
Termostat är den du ska kolla.
Ta en bild på termostat/elektronik
Mer troligt att det då är helt elektronikstyrt
Senast redigerad av Danny 12 augusti 2014, 11:39:22, redigerad totalt 1 gång.
Användarvisningsbild
Oskar
Inlägg: 1955
Blev medlem: 6 september 2005, 15:11:36
Ort: Storsjö, Sorsele

Re: Portabelt kylaggregat KCC-207EB kompressor startar ej

Inlägg av Oskar »

Då är det ingen mekanisk termostat, för på fronten finns en elektronikdel som visar rumstemperaturen. Där kan man ställa in funktion på apparaten, kyla, avfuktning, bara fläkt. Jag har hittat tempgivaren, den sitter vid en av "radiatorerna", har sprayat kylspray på den och temperaturen på framsidan ändras, så den biten fungerar.

Fick precis kompressorn och fläkten att starta, skruvade ner börvärdet på lägsta möjliga, 16 grader och tänkte att nu borde den gå en stund, men den gick bara någon minut innan jag hörde ett klick och kompressor + fläkt stannade.
Användarvisningsbild
Andy
Inlägg: 5893
Blev medlem: 26 september 2004, 18:24:52
Ort: Södern

Re: Portabelt kylaggregat KCC-207EB kompressor startar ej

Inlägg av Andy »

Och gastrycket då?
Användarvisningsbild
Danny
Inlägg: 3338
Blev medlem: 17 maj 2007, 16:30:37
Ort: Skåne

Re: Portabelt kylaggregat KCC-207EB kompressor startar ej

Inlägg av Danny »

Kontrollera lödningarna på styrkortet.
Särskilt relät. Mät även upp E-lytarna
på styrkortet.
Användarvisningsbild
Oskar
Inlägg: 1955
Blev medlem: 6 september 2005, 15:11:36
Ort: Storsjö, Sorsele

Re: Portabelt kylaggregat KCC-207EB kompressor startar ej

Inlägg av Oskar »

Ja gastrycket kan säkert ställa till det. Det går väl inte att kontrollera för en vanlig August? Finns det i allmänhet givare för detta monterat i systemet, eller är kompressorn helt enkelt konstruerad så att den inte startar utan tillräckligt gastryck?

Ni får ursäkta de dumma frågorna ..
Användarvisningsbild
Danny
Inlägg: 3338
Blev medlem: 17 maj 2007, 16:30:37
Ort: Skåne

Re: Portabelt kylaggregat KCC-207EB kompressor startar ej

Inlägg av Danny »

Det är mest kommersiella kylare som har tryckvakt.
Jag tror inte du har någon tryckvakt på din.
Tar du lite fler bilder så slipper man gissa så förtvivlat.
Användarvisningsbild
Andy
Inlägg: 5893
Blev medlem: 26 september 2004, 18:24:52
Ort: Södern

Re: Portabelt kylaggregat KCC-207EB kompressor startar ej

Inlägg av Andy »

Det finns lite basic felsökning i den här: http://www.kcc.se/fil/dbfiles/shopdoc_m ... ss_221.pdf
Användarvisningsbild
Oskar
Inlägg: 1955
Blev medlem: 6 september 2005, 15:11:36
Ort: Storsjö, Sorsele

Re: Portabelt kylaggregat KCC-207EB kompressor startar ej

Inlägg av Oskar »

Jo manualen såg jag. Hjälpte inte så mycket. Utan kåpor och filter finns säkerligen inget som hindrar luftflödet. Vattenuppsamlingskärlet som finns i botten av apparaten är tomt, där finns en nivåvakt i detta kärl, men den verkar bryta strömmen till hela apparaten, har provat att lyfta på "flottören". Vattenuppsamlingskärlet med en grön mikrobrytare + två sladdar syns i första bilden nedan. Bara det går igång så kyler som sagt aggregatet fint en stund. Kan man dra någon slutsats av skick på kompressor och nivå i kylsystemet utifrån detta?

Lite mera bilder.

Baksidan på hela kylaggregatet
2014-08-12 12.20.43.jpg
Varmluftfläkten och reläkort
2014-08-12 12.21.19.jpg
Mystisk motor i botten av apparaten
2014-08-12 12.21.39.jpg
Närbild på reläkortet
2014-08-12 12.34.40.jpg
Är det ett elfel så tror jag mera på reläkortet, som verkar styra fläktar, den mystiska motorn och kompressorn. Styrkortet med knapparna bakom frontpanelen innehåller väldigt lite komponenter. Det sitter en trafo och en 5V regulator på "reläkortet", det tror jag gör matningsspänningen till elektroniken bakom frontpanelen, för på det kortet syns inte ett spår av någon nätspänning.
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Användarvisningsbild
Oskar
Inlägg: 1955
Blev medlem: 6 september 2005, 15:11:36
Ort: Storsjö, Sorsele

Re: Portabelt kylaggregat KCC-207EB kompressor startar ej

Inlägg av Oskar »

Lite tilläggsinfo. På reläkortet sitter det en ULN2003 som driver tre små relän, samt ett större relä till kompressorn med hjälp av en 12V spänning som skapas av den lilla trafon på kortet och en enkel likriktarbrygga.
Fråga, vad behövs för att systemet skall kyla? Bara att kompressorn och fläkten går? Eller behövs den "mystiska motorn" på bilderna ovan? Tänkte att man kunde testa dra de relän som behövs för kyldrift genom att bygla ned de räta utgångarna på ULN2003 till 12V spänningens COM).
ToPNoTCH
Inlägg: 5287
Blev medlem: 21 december 2009, 17:59:48

Re: Portabelt kylaggregat KCC-207EB kompressor startar ej

Inlägg av ToPNoTCH »

ULN2003 Jordar sina utgångar så det är ingen bra ide.

Efter som den hoppar igång när du slår på den så lutar det åt en kall-lödning eller att något relä som är kasst.

Du kan ju knacka på respektive relä lite försiktigt.
Användarvisningsbild
Danny
Inlägg: 3338
Blev medlem: 17 maj 2007, 16:30:37
Ort: Skåne

Re: Portabelt kylaggregat KCC-207EB kompressor startar ej

Inlägg av Danny »

Går båda fläktarna igång?
På den "mystiska motorn" vad sitter monterat på axeln?
Skriv svar