Hej.
Hoppas någon vänlig själ kan hjälpa mig, det är som så att jag funderar över en batteribackup till att driva tre cirkulationspumpar vid strömavbrott.
Hittade följande switch http://24volt.eu/osc2/catalog/product_i ... cts_id=403 och undrar helt sonika följande.
1. Är denna lämplig för batteribackup, eller är jag helt ute och cyklar?
2. Hade tänkt ha en underhållsladdare konstant ansluten till djupcykelbatteriet, är detta möjligt
eller tar laddare/batteri skada av detta då invertern alltid är i idle även när det finns nätström?
3. Vet någon generellt vad en 300W inverter tar i idle?
4. Är det något annat jag missat som kan vara bra att tänka på?
Frågor angående mikroprocessorstyrd switch för elbackup.
Re: Frågor angående mikroprocessorstyrd switch för elbackup.
Om du istället tar ett tvångsbrytande (minst) 2-poligt relä med 230Vac-spole har du allt i ett.
Spolen kopplas till inkommande 230Vac och drar. Sedan kopplas noll och fas till NO-delen av omkopplingen och utgången från invertern till NC-delen.
Pumparna kopplas på COMM-delen.
Faller sedan inkommande 230V bort (alltså inkommande till huset) släpper reläet och pumporna kopplas till utgången från invertern istället för inkommande 230V.
Spolen kopplas till inkommande 230Vac och drar. Sedan kopplas noll och fas till NO-delen av omkopplingen och utgången från invertern till NC-delen.
Pumparna kopplas på COMM-delen.
Faller sedan inkommande 230V bort (alltså inkommande till huset) släpper reläet och pumporna kopplas till utgången från invertern istället för inkommande 230V.
Re: Frågor angående mikroprocessorstyrd switch för elbackup.
Det finns flera saker som behöver redas ut.
1. Vad drar cirkulationspumparna i ström - alltså _ström_ , inte effekt - dom är ofta väldigt induktivt uppbyggda för att klara tex. en låst rotor utan brinna.
2. Fins faskompenseringskondensatorer på dessa (oftast inte, men om det finns sådana så är fyrkantvåg/modifierad-sinus omvandlare inte längre ett alternativ utan du måste ha en 'pure' sinusomvandlare, det finns modernare cirkulationspumpar med BLDC-motorer och det är hur mycket kondingar på spänningsmatningen och dess avstörningsskydd (EMI-filter) som avgör om det går att köra mot fyrkantvåg-omvandlare utan att bli överhettad eller omvandlaren går i skyddsläge och man måste ha 'pure' sinusomvandlare)
3. Startströmmar - orkar växelriktare att start dessa, om det är kraftigt induktiva motorer som ovan nämnda cir-pumpar så drar dom ungefär lika mycket ström vare sig rotorn står still eller snurrar - men andra motorer som kyl och fryskompressorer vill ha en faktor 10 högre i kapacitet på växelriktaren för startströmmen än vad dessa motorer senare förbrukar i effekt - dvs. en 80 Watt kylskåpskompressor behöver minst 800 Watt på växelriktaren med 1600 Watt startkapacitet (surge capacity) då en sådan vill ha upp till 7 ampere i startström för att överhuvudtaget vilja starta...
---
En 300W sinusomvandlare drar ca 250 mA i tomgångsström och en 600 Watt ca 0.5 ampere i tomgångsström - en fyrkantomvandlare (aka modifierad sinus) ungefär halva beloppet så länge inget kapacitivt typ avstörningsfilter finns på anslutna förbrukaren - annars kan tomgångsströmmen lätt överträffa en sinusomvandlare och fyrkantomvandlaren blir varm, jag har råkat ut för att en 800W omvandlaren indikerar för överlast fast man inte ens slagit på förbrukaren pga. EMI-filtren på apparaten nätingång...
Enklaste lösningen är en batteriadapter som släpper en 12 Volts styrd växlande 230V dubbelpolig kontaktor som i tillslaget läge matar från elnätet men i frånslaget läge är kopplad till växelriktaren samt också ytterligare ett relä slår på 12/24V kraften till växelriktaren i strömlöst läge (om det inte är för stora effekter, annars får man plocka ut styrsladden till växelriktarens ON/OFF-switch som istället bryts/styrs av reläet)
batteriet laddas sedan av en intelligent laddare typ CTEK eller liknande som alltid är inkopplad då den hanterar underhållsladdning bättre än när man kör konstant spänning @ 13.6 Volt per 12V block som i äldre UPS:er
Om du inte tänker djupcykla batteriet på veckobasis så skulle ja inte kosta på djupcyklingsbatterier då dessa är svindyra utan nöja med typ båt/husdels/fritidsbatterier som tål djupcykling betydligt bättre än tex. bilstartbatterier.
1. Vad drar cirkulationspumparna i ström - alltså _ström_ , inte effekt - dom är ofta väldigt induktivt uppbyggda för att klara tex. en låst rotor utan brinna.
2. Fins faskompenseringskondensatorer på dessa (oftast inte, men om det finns sådana så är fyrkantvåg/modifierad-sinus omvandlare inte längre ett alternativ utan du måste ha en 'pure' sinusomvandlare, det finns modernare cirkulationspumpar med BLDC-motorer och det är hur mycket kondingar på spänningsmatningen och dess avstörningsskydd (EMI-filter) som avgör om det går att köra mot fyrkantvåg-omvandlare utan att bli överhettad eller omvandlaren går i skyddsläge och man måste ha 'pure' sinusomvandlare)
3. Startströmmar - orkar växelriktare att start dessa, om det är kraftigt induktiva motorer som ovan nämnda cir-pumpar så drar dom ungefär lika mycket ström vare sig rotorn står still eller snurrar - men andra motorer som kyl och fryskompressorer vill ha en faktor 10 högre i kapacitet på växelriktaren för startströmmen än vad dessa motorer senare förbrukar i effekt - dvs. en 80 Watt kylskåpskompressor behöver minst 800 Watt på växelriktaren med 1600 Watt startkapacitet (surge capacity) då en sådan vill ha upp till 7 ampere i startström för att överhuvudtaget vilja starta...
---
En 300W sinusomvandlare drar ca 250 mA i tomgångsström och en 600 Watt ca 0.5 ampere i tomgångsström - en fyrkantomvandlare (aka modifierad sinus) ungefär halva beloppet så länge inget kapacitivt typ avstörningsfilter finns på anslutna förbrukaren - annars kan tomgångsströmmen lätt överträffa en sinusomvandlare och fyrkantomvandlaren blir varm, jag har råkat ut för att en 800W omvandlaren indikerar för överlast fast man inte ens slagit på förbrukaren pga. EMI-filtren på apparaten nätingång...
Enklaste lösningen är en batteriadapter som släpper en 12 Volts styrd växlande 230V dubbelpolig kontaktor som i tillslaget läge matar från elnätet men i frånslaget läge är kopplad till växelriktaren samt också ytterligare ett relä slår på 12/24V kraften till växelriktaren i strömlöst läge (om det inte är för stora effekter, annars får man plocka ut styrsladden till växelriktarens ON/OFF-switch som istället bryts/styrs av reläet)
batteriet laddas sedan av en intelligent laddare typ CTEK eller liknande som alltid är inkopplad då den hanterar underhållsladdning bättre än när man kör konstant spänning @ 13.6 Volt per 12V block som i äldre UPS:er
Om du inte tänker djupcykla batteriet på veckobasis så skulle ja inte kosta på djupcyklingsbatterier då dessa är svindyra utan nöja med typ båt/husdels/fritidsbatterier som tål djupcykling betydligt bättre än tex. bilstartbatterier.
Re: Frågor angående mikroprocessorstyrd switch för elbackup.
En burk för knappt 600:- är troligtvis inte godkänd som reservkraftomkopplare.
Det billigaste sättet att lösa detta är att konstant köra genom invertern och 24V-systemet, men det kräver att de grejerna har tillräckligt bra driftsäkerhet.
En godkänd reservkraftomkopplare kostar ett par tusenlappar, och då är det en helt manuell där man växlar genom att slå om en spak. Ett godkänt relä (eller kontaktor som det brukar heta för större saker) kostar gissningsvis ännu mer.
Det är rätt viktigt att ha en godkänd omkopplare. Orsaken är enkel - annars kan det i värsta fall bli så att din omkopplare råkar koppla ihop inkommande elnät med din inverter och alltså matar ut ström. Visserligen blir det då oftast så att invertern slår av för att den inte orkar belastningen, men det finns en risk att den faktiskt orkar (t.ex. om du inte har några förbrukare påslagna och ledningen precis vid ditt hus har gått av). En intet ont anande reparatör från elnätägaren ger sig ut för att laga en trasig ledningen (avgrävd, träd som rivit ner den eller liknande) och tror givetvis att det är strömlöst när matande ström är bruten. Pang, aj, reparatören får en rejäl stöt och du kan i värsta fall åka i finkan för vållande av annans död.
Det billigaste sättet att lösa detta är att konstant köra genom invertern och 24V-systemet, men det kräver att de grejerna har tillräckligt bra driftsäkerhet.
En godkänd reservkraftomkopplare kostar ett par tusenlappar, och då är det en helt manuell där man växlar genom att slå om en spak. Ett godkänt relä (eller kontaktor som det brukar heta för större saker) kostar gissningsvis ännu mer.
Det är rätt viktigt att ha en godkänd omkopplare. Orsaken är enkel - annars kan det i värsta fall bli så att din omkopplare råkar koppla ihop inkommande elnät med din inverter och alltså matar ut ström. Visserligen blir det då oftast så att invertern slår av för att den inte orkar belastningen, men det finns en risk att den faktiskt orkar (t.ex. om du inte har några förbrukare påslagna och ledningen precis vid ditt hus har gått av). En intet ont anande reparatör från elnätägaren ger sig ut för att laga en trasig ledningen (avgrävd, träd som rivit ner den eller liknande) och tror givetvis att det är strömlöst när matande ström är bruten. Pang, aj, reparatören får en rejäl stöt och du kan i värsta fall åka i finkan för vållande av annans död.