Varistorn
Varistorn
Om man använder en varistor som överspänningsskydd, visst agerar den då lite som en zenerdiod, dvs börjar leda vid dess märkspänning och slutar leda så fort spänningen sjunker under, eller är det mer som en tyristor ? Dvs att när den väl har "tänt" så slutar den inte leda igen förrän spänning och stöm har sjunkit till noll.
-
rikkitikkitavi
- Inlägg: 16496
- Blev medlem: 21 juni 2003, 21:26:56
- Ort: Väster om Lund (0,67 mSv)
Re: Varistorn
Som en Zener men inte lika brant, men dessutom får man tänka på att de slits till en viss del över tid och av stress.
De är mycket kapacitiva, om man vill kan man sätta ett gasurladdningsrör i serie för att inte påverka signalen så mycket.
De är mycket kapacitiva, om man vill kan man sätta ett gasurladdningsrör i serie för att inte påverka signalen så mycket.
Re: Varistorn
En varistor kan vara ett bra sätt att få säkringen att lösa ut vid för hög spänning (och inte bara vid för hög ström). Har räddat mig en gång med en väldigt dyr apparat som var inställd på 110V och kopplades in med 230V. Det small -- men elektroniken klarade sig (förutom varistorn).