Tänkte trigga ett relä med en microcontroller. Hittade detta på kjell & co:
http://www.kjell.com/sortiment/el/el-pr ... 15a-p36105
Det står dock att det bryter 15A vid 125Vac. Jag skall använda det för 220Vac (det vi har som standard i vägguttagen i Svedala). Funkar det inte med detta relä alls, eller funkar det om man inte kör fulla 15A? Jag skall driva 4st UV lysrör á 8W per rör (32W totalt).
Dessutom står det att spolen kräver 6V för att bryta, skulle det funka med 5V ändå?
Tänkte trigga ett relä med en microcontroller. Hittade detta på kjell & co:
http://www.kjell.com/sortiment/el/el-pr ... 15a-p36105
Det står dock att det bryter 15A vid 125Vac. Jag skall använda det för 220Vac (det vi har som standard i vägguttagen i Svedala). Funkar det inte med detta relä alls, eller funkar det om man inte kör fulla 15A? Jag skall driva 4st UV lysrör á 8W per rör (32W totalt).
Dessutom står det att spolen kräver 6V för att bryta, skulle det funka med 5V ändå?
Senast redigerad av blueint 10 februari 2014, 22:16:36, redigerad totalt 1 gång.
Anledning: Ettordsrubrik: Relä fråga
Anledning: Ettordsrubrik: Relä fråga
Re: Relä fråga
Använd inte det relä till att styra 230V med. Det är inte ägnad åt det.
Sedan behöver man inte 6V för att bryta reläet, det bryter när man stänger av strömmen till spolen. Men ett 6V relä kan oftast dras med 5V.
Sedan behöver man inte 6V för att bryta reläet, det bryter när man stänger av strömmen till spolen. Men ett 6V relä kan oftast dras med 5V.
Re: Relä fråga
http://www.ebay.com/itm/New-1-Channel-H ... 3cd5e2e3bc
Denna är nog mera lämplig för ditt ändamål.
Använder själv sånt relä som länken ovan och de funkar bra.
Finns även för 10 gånger högre pris hos kjell
http://www.kjell.com/sortiment/el/elekt ... ino-p87878
Det är dumt att överskrida spänningen (särskilt med AC), eftersom isolationen antagligen inte är lämplig för högre spänning än den angivna.
Denna är nog mera lämplig för ditt ändamål.
Använder själv sånt relä som länken ovan och de funkar bra.
Finns även för 10 gånger högre pris hos kjell
http://www.kjell.com/sortiment/el/elekt ... ino-p87878
Det är dumt att överskrida spänningen (särskilt med AC), eftersom isolationen antagligen inte är lämplig för högre spänning än den angivna.
Re: Relä fråga
Ok, tackar för tipsen!
Hittade detta på electrokit, ser ut att vara samma som på Arduinokortet du länkade till ovan:
http://www.electrokit.com/rela-srd-1pol ... e-5v.42004
Tänkte bygga detta på experimentkort, frågan är om banorna på ett sådant kort klarar 220Vac mellan relä och kretskortsplint? Tänkte sätta en kretskortsplint på kortet där jag kan ansluta 220 delen. Det kommer ju inte gå så hemskt mycket ström där iaf. Har separat matning för 5V delen till microcontrollern.
Hittade detta på electrokit, ser ut att vara samma som på Arduinokortet du länkade till ovan:
http://www.electrokit.com/rela-srd-1pol ... e-5v.42004
Tänkte bygga detta på experimentkort, frågan är om banorna på ett sådant kort klarar 220Vac mellan relä och kretskortsplint? Tänkte sätta en kretskortsplint på kortet där jag kan ansluta 220 delen. Det kommer ju inte gå så hemskt mycket ström där iaf. Har separat matning för 5V delen till microcontrollern.
Re: Relä fråga
Jag hade (för säkerhets skull) inte lött reläet direkt på experimentkortet. Hade jag gjort ett eget pcb så hade man ju kunnat anpassa avståndet så det blev säkrare och då hade jag lött den direkt på kortet.
Re: Fråga om relä, håller 125 VAC för 230 VAC?
Det är numera 230 ± 10% volt AC. Dvs relät kan utsättas för spänningar upp till 253 V AC.
Var dessutom oerhört noga med isolationsavstånd och vad som är kopplat till vad på kretskortet. Ett misstag vid dessa spänningar = *död*.
Var dessutom oerhört noga med isolationsavstånd och vad som är kopplat till vad på kretskortet. Ett misstag vid dessa spänningar = *död*.
Re: Fråga om relä, håller 125 VAC för 230 VAC?
Ok, point taken!Ett misstag vid dessa spänningar = *död*
Bygger ju en UV låda, så jag skall se om jag kan fixa ett kort först innan jag fixar automatiken.
Re: Fråga om relä, håller 125 VAC för 230 VAC?
Datablad ifall du vill ha och inte hittat redan: http://www.songle.com/pdf/2008961512231004.pdf
Re: Fråga om relä, håller 125 VAC för 230 VAC?
Det är väl 230VAC +6/-10% om jag inte missminner mig?blueint skrev:Det är numera 230 ± 10% volt AC. Dvs relät kan utsättas för spänningar upp till 253 V AC.
Re: Fråga om relä, håller 125 VAC för 230 VAC?
Du behöver dessutom dimensionera för stötspänning och snabba transienter mm enligt EN 61000-4-4 och -5, ofta 1kV eller mer.
Re: Fråga om relä, håller 125 VAC för 230 VAC?
Äsch, det behöver man inte alls, om du inte ska sälja det som en konsumentprodukt i butik.
- prototypen
- Inlägg: 11113
- Blev medlem: 6 augusti 2006, 13:25:04
- Ort: umeå
Re: Fråga om relä, håller 125 VAC för 230 VAC?
Det relät har bara 1500 volt överslagsspänning mellan spole och brytare.
Ska spolsidan vara berörbar så ska / bör överslagsspänningen vara 4000 volt.
Ebay reläts mönsterkort är ju direkt livsfarligt, på två ställen är det mycket litet isolationsavstånd.
För 25 spänn plus moms får man ett sådant 10-722-40 från ELFA med en schyst isolering.
Sedan finns det socklar som man kan trycka ner relät i och slipper göra mönsterkort.
Sockeln rakt upp och ner har nog kapslingsklass IP 20.
Protte
Ska spolsidan vara berörbar så ska / bör överslagsspänningen vara 4000 volt.
Ebay reläts mönsterkort är ju direkt livsfarligt, på två ställen är det mycket litet isolationsavstånd.
För 25 spänn plus moms får man ett sådant 10-722-40 från ELFA med en schyst isolering.
Sedan finns det socklar som man kan trycka ner relät i och slipper göra mönsterkort.
Sockeln rakt upp och ner har nog kapslingsklass IP 20.
Protte
Re: Fråga om relä, håller 125 VAC för 230 VAC?
Jag säljer lämpliga reläer, se sälj tråd:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 11&t=70720
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 11&t=70720
Re: Fråga om relä, håller 125 VAC för 230 VAC?
Ja, det är nog så det i praktiken ser ut i "f.d. 220V-länder", men standarden är väl gemensam även för "f.d. 240V-länder" (som väl istället har typ 230V +10/-6% eller nåt sånt).LarryXz skrev:Det är väl 230VAC +6/-10% om jag inte missminner mig?blueint skrev:Det är numera 230 ± 10% volt AC. Dvs relät kan utsättas för spänningar upp till 253 V AC.
Det verkar dumt att inte bygga för +/-10%, annars glömmer man senare av hur man byggde och råkar ta med bygget på resan till UK...
-
rikkitikkitavi
- Inlägg: 16502
- Blev medlem: 21 juni 2003, 21:26:56
- Ort: Väster om Lund (0,67 mSv)
Re: Fråga om relä, håller 125 VAC för 230 VAC?
prototypen skrev:Det relät har bara 1500 volt överslagsspänning mellan spole och brytare.
Ska spolsidan vara berörbar så ska / bör överslagsspänningen vara 4000 volt.
Ebay reläts mönsterkort är ju direkt livsfarligt, på två ställen är det mycket litet isolationsavstånd.
För 25 spänn plus moms får man ett sådant 10-722-40 från ELFA med en schyst isolering.
Sedan finns det socklar som man kan trycka ner relät i och slipper göra mönsterkort.
Sockeln rakt upp och ner har nog kapslingsklass IP 20.
Protte
gäller det ett relä för hemmabruk hade jag absolut tagit ett relä enligt prottes förslag, eftersom det är marginellt dyrare än ett "ebayrelä" som man saknar tillfälliga data på. Även om det blir några tior dyrare är det skönt att veta att man inte snålat på kritiska komponenter.