Hej
Är grön på el.
Har en väggkontakt som inte är urgröpt om ni förstår. Den har två hål respektive en skruv i mitten.
När jag kollade potentialen mellan skruven och ena hålet med multimetern visade den 211 V. Kollar jag potentialen mellan hålen visar den 229 V. Har skruven då kontakt med jord kan man säga?
Om inte så är ju denna vägkontakt livsfarlig och därmed inte så användbar, eller?
Tack.
Är min väggkontakt jordad?
-
- Inlägg: 3
- Blev medlem: 6 januari 2006, 13:55:42
- JimmyAndersson
- Inlägg: 26578
- Blev medlem: 6 augusti 2005, 21:23:33
- Ort: Oskarshamn (En bit utanför)
- Kontakt:
Borde inte skruven i mitten vara isolerad? Du kan mäta en spänning men det kommer inte att bli en sluten krets mellan ett hål och skruven så att det flyter en ström (läs oerhört liten ström).
Teori angående spänningskillnad: När multimetern mäter 229V är sinusspänningen symmetriskt. Potentialen på skruven behöver nödvändigtvis inte vara noll => osymmetri. Om multimetern t.ex. mäter positiva toppvärdet mäter den då mellan skruvens potential och toppspänningen istället för potentialen noll och toppspänningen.
Teori angående spänningskillnad: När multimetern mäter 229V är sinusspänningen symmetriskt. Potentialen på skruven behöver nödvändigtvis inte vara noll => osymmetri. Om multimetern t.ex. mäter positiva toppvärdet mäter den då mellan skruvens potential och toppspänningen istället för potentialen noll och toppspänningen.
-
- Inlägg: 8
- Blev medlem: 28 december 2005, 12:34:12
Du borde nog fixa jord till dina kontakter - Det är aldrig fel att ha...
Beroende på hr det är draget så kan det vara en så enkel lösning som att dra in en jordledare i de befintliga rören.
Vi hade ett litet lustigt problem med en ickejordad kontakt (som vi dock hade för oss var jordad, men så icke var fallet).
Det yttrade sig som att när man höll på med datorutrustning inkopplad där, så kunde man få härliga kittlingar i fingrarna t.ex. o man höll en RS232-kontakt i ena handen och pillade baktill en dator för att koppla in den.
Och en gång så höll pappa på baktill och grejade och kom då åt ett av kopparrören till elementen med huvudet... *fräääs*
Låg runt 300 volt på datorchassit om jag minns rätt...
Antagligen har skärmarna byggt upp en trevlig spänning som den försökt göra sig av med via jord, men jord var bara förbunden med all övrig utrustning - inte genom riktig jord.
Korrekt inkopplad ojrdning löste sedan spänningsfelet helt.
Beroende på hr det är draget så kan det vara en så enkel lösning som att dra in en jordledare i de befintliga rören.
Vi hade ett litet lustigt problem med en ickejordad kontakt (som vi dock hade för oss var jordad, men så icke var fallet).
Det yttrade sig som att när man höll på med datorutrustning inkopplad där, så kunde man få härliga kittlingar i fingrarna t.ex. o man höll en RS232-kontakt i ena handen och pillade baktill en dator för att koppla in den.
Och en gång så höll pappa på baktill och grejade och kom då åt ett av kopparrören till elementen med huvudet... *fräääs*

Låg runt 300 volt på datorchassit om jag minns rätt...
Antagligen har skärmarna byggt upp en trevlig spänning som den försökt göra sig av med via jord, men jord var bara förbunden med all övrig utrustning - inte genom riktig jord.
Korrekt inkopplad ojrdning löste sedan spänningsfelet helt.