Motorskydd

Inlägg av Newman »

Tänkte använd ett motorskydd till en enfas tvättmaskin. Som bekant blir strömstyrkan för hög vid 240V genom en av de tre kopplingarna. Så min tanke var att låta en fas gå genom alla tre kopplingarna. Bör jag inte parallellkoppla då.................. eller i serie? Blev lite konfunderad där,
Användarvisningsbild
AndLi
Inlägg: 18579
Blev medlem: 11 februari 2004, 18:17:59
Ort: Knivsta
Kontakt:

Re: Motorskydd

Inlägg av AndLi »

Varför är det bekant att strömstyrkan blir för hög vid 240V genom en av kopplingarna?
Har man inte valt för litet motorskydd då?

När vi satte trefas motorskydd på enfas fläktar seriekopplade vi alltid den genom alla tre kontakterna, om det är ett krav för att det ska funka eller ett fall av "så har vi alltid gjort". Vet jag inte, men det bör väll funka med bara en anslutning med.

Du ska INTE parallellkoppla i alla fall, inget garanterar att det går lika mycket ström genom varje kontakt..
Newman
Inlägg: 6
Blev medlem: 25 november 2013, 10:52:30

Re: Motorskydd

Inlägg av Newman »

Varför är det bekant att strömstyrkan blir för hög vid 240V genom en av kopplingarna
Motorskydd 400V. Ström 240V. Effektförbrukning 1500 W
Användarvisningsbild
mrfrenzy
Co Admin
Inlägg: 15869
Blev medlem: 16 april 2006, 17:04:10

Re: Motorskydd

Inlägg av mrfrenzy »

Varför ska du koppla ett motorskydd till tvättmaskinen?
Motorskydd är till för att skydda motorer, största lasten i din tvättmaskin är ett värmeelement och motorn har redan inbyggt skydd.
Enklast är att bara koppla tvättmaskinen till en 10A säkring.
Användarvisningsbild
AndLi
Inlägg: 18579
Blev medlem: 11 februari 2004, 18:17:59
Ort: Knivsta
Kontakt:

Re: Motorskydd

Inlägg av AndLi »

Newman skrev:
Varför är det bekant att strömstyrkan blir för hög vid 240V genom en av kopplingarna
Motorskydd 400V. Ström 240V. Effektförbrukning 1500 W
Motorskyddets skyddström mäts i A

En spänning mäts i V, ström mäts i A. Alltså kan strömmen aldrig vara 240V.

Men jag misstänker att du menar att strömmen blir lägre om spänningen ökar, men motorskyddet tittar bara på strömmen inte spänninge... Så ett motorskydd klarar både 240 & 400V
svanted
Inlägg: 5338
Blev medlem: 30 augusti 2010, 21:20:38
Ort: Umeå

Re: Motorskydd

Inlägg av svanted »

efter ett tags funderande....
tror jag du vill koppla din 1 fas tvättmaskin till en 3 fas motorskyddsbrytare....
glöm det.......!
be en elektriker ta bort motorskyddet och sätta dit ett vanligt vägguttag...
eller att han kopplar in maskinen direkt, om inte maskinen har ngn stickpropp?
GFEF
Inlägg: 2383
Blev medlem: 4 december 2004, 18:44:04

Re: Motorskydd

Inlägg av GFEF »

Vad jag minns löser ett motorskydd ut på snedbelastning mellan faserna direkt.
Vid 1-fas motorer måste alla 3 bimetaller seriekoplas.
Användarvisningsbild
säter
Inlägg: 35949
Blev medlem: 22 februari 2009, 21:16:35
Ort: Säter

Re: Motorskydd

Inlägg av säter »

svanted skrev:koppla din 1 fas tvättmaskin till en 3 fas motorskyddsbrytare....
glöm det.......!
Varför skulle inte det fungera?
Om det behövs är däremot en annan sak.
GFEF skrev:Vad jag minns löser ett motorskydd ut på snedbelastning mellan faserna direkt.
Jag kör en 3-fasmotor med motorskydd bara på 2 faser.
Det fungerar.
Tommy_Naseem
Inlägg: 297
Blev medlem: 4 januari 2013, 14:40:06
Ort: Tenhult

Re: Motorskydd

Inlägg av Tommy_Naseem »

Motorskydd löser ej ut på snedbelastning.
Dock vid fasbortfall så ökar laste på de 2 övriga faserna om man har en elmotor ansluten som då löser ut skyddet.

Men en tvättmaskin skall inte ha ett motorskydd.

Ring en Elektriker!
De kostar inget med ROT avdraget (Nästan ivf)
Newman
Inlägg: 6
Blev medlem: 25 november 2013, 10:52:30

Re: Motorskydd

Inlägg av Newman »

Förklaring på plats!
Egentligen behöver jag inget motorskydd utan en avstängningsdon. Min fru tror hela tiden att tvättmaskin och torktumlare börjar brinna (särskilt när vi är borta) och drar därför alltid ut alla sladdar. Föralldel, man kan inte vara nog försiktig. Men lite jobbigt är det, så jag tar och använder ett av mina motorskydd som till och frånslag, eftersom jag råkar ha ett antal. Det var min tanke.
svanted
Inlägg: 5338
Blev medlem: 30 augusti 2010, 21:20:38
Ort: Umeå

Re: Motorskydd

Inlägg av svanted »

säter skrev:
svanted skrev:koppla din 1 fas tvättmaskin till en 3 fas motorskyddsbrytare....
glöm det.......!
Varför skulle inte det fungera?
Om det behövs är däremot en annan sak.
GFEF skrev:Vad jag minns löser ett motorskydd ut på snedbelastning mellan faserna direkt.
Jag kör en 3-fasmotor med motorskydd bara på 2 faser.
Det fungerar.
nej det fungerar inte i den tillämpning som jag trodde var avsikten av TS...som motorskydd för tvättmaskinens motor.
för den får ingen annan funktion än en säkring och en sådan sitter redan i proppskåpet...
hur du lyckats med att köra två faser genom är intressant?? fungerar den öht? :)

Newman...
det var ju en helt annan sak, att bara använda den som brytare
det kanske skulle kunna gå men som du säger löser den ut p.g.a. att det bara går ström i en fas...
och att sprida strömmen till alla tre är inte möjligt?
Newman
Inlägg: 6
Blev medlem: 25 november 2013, 10:52:30

Re: Motorskydd

Inlägg av Newman »

.....och att sprida strömmen till alla tre är inte möjligt?
Man skulle ju koppla de tre ingångarna (bimetallerna) i serie som någon sa här ovan.......?
Användarvisningsbild
säter
Inlägg: 35949
Blev medlem: 22 februari 2009, 21:16:35
Ort: Säter

Re: Motorskydd

Inlägg av säter »

"hur du lyckats med att köra två faser genom är intressant?? fungerar den öht?"

Det fungerar.
Varför skulle det inte göra det?
Newman
Inlägg: 6
Blev medlem: 25 november 2013, 10:52:30

Re: Motorskydd

Inlägg av Newman »

Problemet löst! Kopplade parallellt! så en fas gick parallellt genom alla tre kontaktdonen och då blev strömmen fördelad på alla tre frånskiljar-bimetallerna.