- 10 maj 2010, 21:01:00
- Kategori: Allmän Elektronik
- Tråd: Tre installationsfrågor
- Svar: 15
- Visningar: 2445
Re: Tre installationsfrågor
Jag kan använda en EKK 3G1,5mm2 för installationen?
- 10 maj 2010, 20:55:00
- Kategori: Allmän Elektronik
- Tråd: Tre installationsfrågor
- Svar: 15
- Visningar: 2445
Re: Tre installationsfrågor
Blir spänningsfallet 19 V?
Total kabellängd, (tur o. retur) x strömmen x 0,0175 / kabelarea = spänningsfall
85m * 2 = 170
170 * 10 * 0,0175 / 1,5 = 19 ?
Har ingen litteratur, han sa googla och det finns inget till värde vad jag hittar..
ingen aning på formler på kortslutningström
Total kabellängd, (tur o. retur) x strömmen x 0,0175 / kabelarea = spänningsfall
85m * 2 = 170
170 * 10 * 0,0175 / 1,5 = 19 ?
Har ingen litteratur, han sa googla och det finns inget till värde vad jag hittar..
ingen aning på formler på kortslutningström
- 10 maj 2010, 20:29:09
- Kategori: Allmän Elektronik
- Tråd: Tre installationsfrågor
- Svar: 15
- Visningar: 2445
Re: Tre installationsfrågor
Då hade jag inte frågat?
Varför börja ifrågasätta istället för bara svara?
Troll
Varför börja ifrågasätta istället för bara svara?
Troll
- 10 maj 2010, 20:13:05
- Kategori: Allmän Elektronik
- Tråd: Tre installationsfrågor
- Svar: 15
- Visningar: 2445
Tre installationsfrågor
Om man ska installera ett vanligt vägguttag som är 85m ifrån centralen i en bostad. 230V & 10A Vilken kabel / area ska man använda sig av? Vad blir spänningsfallet? Kortslutningsströmmen om jord och nollan kommer i kontakt med varandra i vägguttaget? Visa gärna med formler eller påpeka standarde...