Det är därför du har problem - elmotor kan dra 5-7 ggr vid starten den ström den sedan förbrukar under drift.TitanDuke skrev:Transformator är ok , har inte hittat någon som är pris värd
ny kompressor , nej tack , min var svindyr i inköp . för den har väldigt hög kapacitet för att vara 2 fas .
Du skulle ha valt en 3-fasmotor direkt på den kompressorn, enfasmotorer i den klassen är vanlig typisk i länder som inte har 3-fas tillgänglig på flesta håll (typ amerikansk elnätsproblem), men så har dessa länder också betydligt grövre kabel i sina elnät.
Med den sträckan och strömbehov som du skriver så låter det som att du behöver lägga minst 10 kvadratkabel koppar för 300 meter och 10 A Avsäkrat, titta på aluminium-kabel (och typ 15 kvadrat/fas för samma ström) då det inte är lika stöldbegärligt och billigare.
Andra åtgärder är mjukstart, avluftning så att cylindrarna arbetar trycklöst till kompressorn är uppe i full varvtal.
Om din nuvarande kabel är 2.5 kvadrat och på 300 meter så är den största sannolikhet olaglig att använda om du inte säkrar ned den till typ 3 Ampere... är det bygge, du har folk på denna så är det något som du måste ta en allvarlig funderare på då det kan bli trubbel (med tex försäkringar) om det tex. brinner av överhettad kabel - även om ny kabeln kostar som en hel semester...
Jag hade ett fall med 900 meter kabel och trots 16 kvadrat koppar så kunde den inte säkras högre än 6 Ampere för 0.4 s brytningsvillkor (räknades då som grupp).
---
Det är när man själv gör sådana anläggningar som man inser (om inte redan innan) varför eldistrubitörer vill ha så hög spänning som är rimligt möjligt i sina distrubitionskablar och i slutändan har en trafo som drar ned till 400/230V på brukarsidan, annars blir kablarna så djävulusiskt grova med mycket attraktiv metall i dessa och stor kostnad.